Реле Zelio Logic

Эксперт клуба
shaban83
(1304.00)
Коллеги, кто работал с данным реле, как его настроить, какие параметры нужно настраивать (в моем случае стоит в схеме АВР на три ввода)?
Сколько понадобиться времени на все про все? Для чего ПО ?
Сколько денег можно взять за его пуско-наладку ?
Эксперт клуба
LightWay (9378)
0
13 декабря 2013, 01:30

Какое именно реле у вас в схеме? Имеет экран и кнопки управления? Если да - то можете запрограммировать напрямую, нет - только с компа. Есть кабель/нет. Знакомы с понятийным аппаратом LADDER?

Страшного там ничего нет и если самому интересно разобраться, то сделаете без проблем. Только у тех, кто в теме, на программирование такого реле для нужд АВР уйдет минут 15 (в пределе), а по первоходу.... даже боюсь гадать. Соответственно, думайте будете ли брать деньги за самообразование)) Обычно программирование простейшей логики включается в стоимость сборки щита/шкафа, которая выводится как процент от стоимости комплектации.

Эксперт клуба
LightWay (9378)
0
13 декабря 2013, 04:25

Совсем упустил.

Эксперт клуба
Геополис (5883)
0
13 декабря 2013, 15:43

Если хотите научиться что-то более сложное на Zelio делать, чем простой АВР сразу пытайтесь программировать на FBD. Да, и обязательно купите кабель для связи с компом. ПО Zelio Soft бесплатное, а программировать "с дисплея" - извращение еще какое.

Эксперт клуба
Contact (1304)
0
13 декабря 2013, 18:41

LightWayКакое именно реле у вас в схеме? Имеет экран и кнопки управления?


SR2 кнопки есть- но все попытки тщетны. Надо с компа.

Эксперт клуба
Contact (1304)
0
13 декабря 2013, 18:43

LightWay Знакомы с понятийным аппаратом LADDER?


К сожалению, нет . Буду признателен за краткий экскурс.

Эксперт клуба
Contact (1304)
0
13 декабря 2013, 18:45

ГеополисЕсли хотите научиться что-то более сложное на Zelio делать, чем простой АВР сразу пытайтесь программировать на FBD. Да, и обязательно купите кабель для связи с компом. ПО Zelio Soft бесплатное, а программировать "с дисплея" - извращение еще какое.


Программировать то что ? Какие данные писать?
В сети только все обобщенное, конкретики никакой.

Эксперт клуба
LightWay (9378)
0
13 декабря 2013, 22:41

shaban83Буду признателен за краткий экскурс.


В первом документе, ссылку на который я давал есть примеры программ и решений как раз для вашего случая.
Если приведенные там примеры программ не вызвали ассоциаций с программами, начнем


Программирование мало напоминает классические языки, а скорее сродни"рисованию" в Visio ))
Пошаговая инструкция с чего начать

Эксперт клуба
Геополис (5883)
0
13 декабря 2013, 23:05

shaban83
ГеополисЕсли хотите научиться что-то более сложное на Zelio делать, чем простой АВР сразу пытайтесь программировать на FBD. Да, и обязательно купите кабель для связи с компом. ПО Zelio Soft бесплатное, а программировать "с дисплея" - извращение еще какое.


Программировать то что ? Какие данные писать?
В сети только все обобщенное, конкретики никакой.


Распишите алгоритм работы АВР со всеми блокировками и временными задержками на бумаге, если работаете на щитовом производстве для вас это не должно составить труда. Почитайте материалы на приведенных LightWay ссылках. Скачайте Zelio Soft и поэкспериментируйте, и у вас все получится!

Эксперт клуба
LightWay (9378)
0
13 декабря 2013, 23:38

Геополиссразу пытайтесь программировать на FBD

Да, наглядней. Одно маленькое "но": не все устройства Zelio Logic поддерживают FBD, а LADDER - все.
Ну и подходы разнятся как у робика и С++ ))

Эксперт клуба
Геополис (5883)
0
14 декабря 2013, 00:39

LightWay
Геополиссразу пытайтесь программировать на FBD

Да, наглядней. Одно маленькое "но": не все устройства Zelio Logic поддерживают FBD, а LADDER - все.
Ну и подходы разнятся как у робика и С++ ))


ladder хорош для старых релейщиков. Собственно, для них и придуман. А FBD функциональнее. Но это мое мнение.

Кстати, не встречал Zelio без поддержки FBD.

Эксперт клуба
Геополис (5883)
0
14 декабря 2013, 00:40

SR2 и SR3 поддерживают.

Эксперт клуба
LightWay (9378)
0
14 декабря 2013, 00:57

ГеополисSR2 и SR3 поддерживают.


SR2 Axx1FU, SR2 Dxx1FU, SR2 AxxxBD, SR2 DxxxBD не поддерживают. Это модели без часов и/или дисплея, соответственно, самые дешевые и популярные для простейших приложений.

Эксперт клуба
Геополис (5883)
0
14 декабря 2013, 02:14

LightWay
ГеополисSR2 и SR3 поддерживают.


SR2 Axx1FU, SR2 Dxx1FU, SR2 AxxxBD, SR2 DxxxBD не поддерживают. Это модели без часов и/или дисплея, соответственно, самые дешевые и популярные для простейших приложений.



Их реже всего можно найти в продаже, на самом деле. Такими не пользовался никогда. И разница в цене незначительна.

Эксперт клуба
LightWay (9378)
0
14 декабря 2013, 03:07

Геополис
LightWay
ГеополисSR2 и SR3 поддерживают.

SR2 Axx1FU, SR2 Dxx1FU, SR2 AxxxBD, SR2 DxxxBD не поддерживают. Это модели без часов и/или дисплея, соответственно, самые дешевые и популярные для простейших приложений.


Их реже всего можно найти в продаже, на самом деле. Такими не пользовался никогда. И разница в цене незначительна.


Были первыми из этого семейства, с которыми столкнулся и потом неоднократно попадались в буржуйских системах.
В своих системах как-то традиционно чаще использовал Logo!, но по сути "... в профиль".

Эксперт клуба
Геополис (5883)
0
14 декабря 2013, 09:20

LightWay
Геополис
LightWay
ГеополисSR2 и SR3 поддерживают.

SR2 Axx1FU, SR2 Dxx1FU, SR2 AxxxBD, SR2 DxxxBD не поддерживают. Это модели без часов и/или дисплея, соответственно, самые дешевые и популярные для простейших приложений.


Их реже всего можно найти в продаже, на самом деле. Такими не пользовался никогда. И разница в цене незначительна.


Были первыми из этого семейства, с которыми столкнулся и потом неоднократно попадались в буржуйских системах.
В своих системах как-то традиционно чаще использовал Logo!, но по сути "... в профиль".


Лого и без дисплея FBD поддерживает, но лично мне неудобно большие программы к нему писать.

Кстати, SE неплохие курсы на несколько дней проводит по средствам автоматизации. Может автор сумеет записаться? Единственное, записываться раньше можно было только от юр лица.

Эксперт клуба
Contact (1304)
0
14 декабря 2013, 18:22

Cпасибо мужики!!!!!!!!!!!

Эксперт клуба
White_Cat (6838)
0
14 декабря 2013, 21:22

shaban83Коллеги, кто работал с данным реле, как его настроить, какие параметры нужно настраивать ...

Павел Николаевич, на примере модуля Logo попробую показать с чего надо начинать. Я не работаю с Zelio Logic, но в нем всё делается точно так же, только малость отличаются картинки и внешний вид окна программы.
Для начала опишите, как советуют коллеги, на бумаге, предполагаемую логику работы АВР.
Установите на комп программу, которая идет с модулем. Дальше, запускаете на компьютере программу. Создаете новый проект. Подключать модуль к компу пока не надо. В левой части окна программы имеются различные логические цифровые и аналоговые элементы, и панель инструментов. Перетаскиваете мышью необходимые элементы в правую часть окна. Обязательно необходимое количество входов и выходов! Соединяете элементы между собой в соответствии логикой работы устройства, описанной на бумаге. Здесь замечу, что надо понимать, как работают простейшие логические элементы И, ИЛИ, НЕ и др. Это все можно найти в литературе для радиолюбителей.
Для примера я подготовил простейшую схему, с текстовыми комментариями, это только для того, чтобы понять с чего и как начинать, посмотрите картинки. И попробуйте в эту схему добавить задержки включения и отключения контакторов по времени. Это нужно для того, чтобы перед включением следующего контактора, предыдущий гарантированно успел отвалиться. Если получится, то добавьте еще блокировку. Когда все будет готово и отлажено, можно файл залить в модуль через специальный кабель.
В двух словах все это не объяснишь, смотрите картинки, пробуйте, пусть не сразу, но обязательно получится!

P. S. Эх, представляю, какой сейчас ОР начнется со стороны некоторых товарисчей. Всё, уже заткнул уши. :D

Эксперт клуба
Геополис (5883)
0
14 декабря 2013, 23:36

Кстати, нужен ли в логике работы АВР приоритет вводов?

Эксперт клуба
Contact (1304)
0
14 декабря 2013, 23:56

ГеополисКстати, нужен ли в логике работы АВР приоритет вводов?


Основной ввод в приоритете, на нем вся основная нагрузка. При включение резервного ввода питается только все самое необходимое. Секционник это обеспечивает. Самый распространенный вариант.

Эксперт клуба
Геополис (5883)
0
15 декабря 2013, 00:02

Самый распространенный (в типовых решениях) с двумя вводами, двумя секциями и одним секционником. Вы написали, что ввода три. Поясните немного схему!

Или на первую секцию два ввода: один основной, второй резервный? Честно говоря, пока не понимаю.