Тестирование АВ, УЗО, АВДТ и тд.

Эксперт клуба
select
(4350.00)
Коллеги, подскажите как тестировать защиту.
Где взять готовый стенд. Цена вопроса.
Как собрать в домашних условиях. Нам же +-10% достаточно. Для себя, не лаборатория. Что бы знать что ставишь.
Эксперт клуба
Геополис (5883)
0
06 февраля 2014, 10:30

http://www.yanviktor.ru/ispytaniya/avtom/ton/ton.htm Почитайте.

Эксперт клуба
select (4350)
0
06 февраля 2014, 18:55

Спасибо. Загорелся Нагрузочный трансформатор ТОН-4. Почитал характеристики. Настроение упало. Посмотрел схему. Полегчало. Можно попробовать сварочником "Ресанта-160".

Электрик-наставник
shefer (227)
0
07 февраля 2014, 09:24

Пробовал делать подобное для проверки автоматов от 10 до 25а брал транс 220-36в ставил что то типа димира на первичку со вторички провода(10 кв) на автомат + клещи (но они толком не успевают показать ток) клещи нужны со стрелочным прибором электроника думает долго . моя проверка получалась чисто на КЗ а по току особо не понятно.

Эксперт клуба
Горыныч (4813)
0
07 февраля 2014, 11:58

sheferмоя проверка получалась чисто на КЗ а по току особо не понятно.

Есть приборы фиксирующие максимум и минимум. Выбираешь этот режим и проверяешь. У меня такие клещи есть, удобная штука.

Эксперт клуба
select (4350)
0
07 февраля 2014, 12:17

ГорынычЕсть приборы фиксирующие максимум и минимум. Выбираешь этот режим и проверяешь. У меня такие клещи есть, удобная штука.


Марку можно? Название функции. У меня клещи М266С. Есть функция DATA HOLD - фиксируешь показания которые есть в момент нажатия на кнопку.

Эксперт клуба
Горыныч (4813)
0
07 февраля 2014, 12:33

Вечером, они дома лежат.

Эксперт клуба
Горыныч (4813)
0
07 февраля 2014, 17:28

MASTECH MS2138. Кнопка MAX/MIN. Выбираешь нужное и работаешь.

Эксперт клуба
select (4350)
0
09 февраля 2014, 09:10

ГорынычMASTECH MS2138. Кнопка MAX/MIN. Выбираешь нужное и работаешь.


Спасибо. Погуглил. Ещё с этойфункцией нашёл:
UTВ3207 ; Mastech MS2108A ; Mastech МS2203 снят с производства. .
Может кому ещё пригодтся. Я взял на вооружение, Цена вопроса 2-3 000, по интернету. Посмотрю что в магазинах и на фирмах есть.