E-mail:
Пароль:

Подключение электродуховки

Гавриил
(11.00)
Приобрели электродуховку мощностью 2,2квт. Дому 30 лет,проводка пока вся работала нормально,но для духовки решили поставить новую розетку.Провели медный провод 2,5мм от коробки в квартире(соединили медный провод и алюминиевый) и от щитка на площадке провели 0 провод к евророзетке.Почитала в интернете,что этого делать нельзя.Проводил все это знакомый электрик,что теперь делать?Отдельную линию от щитка провести нельзя,запрещают.Буду благодарна за ответ
Эксперт клуба
bagdan (2324)
2
12 августа 2011, 20:09

Новую розетку - похвально, только не понятно кто запрещает провести от щитка новую линию?
Возможность разделения PEN проводника на заземляющий (PE) и рабочий 0 (N) обсуждалась здесь - http://www.volt-m.ru/faq/view/86/ - если сечение провода PEN в стояке 16мм2 (Al) или 10мм2 (Сu), то это возможно.

Не пойму, почему не подключили духовку параллельно существующей розетке электропечи?

Эксперт клуба
npekpacHo (1428)
1
13 августа 2011, 08:48

не разрешают только тем кто спрашивает )))
разграничение ответственности проходит по счетчику, оттуда же начинается ваша собственность (до- общедомовая)

Электрик-наставник
Алексеевич2 (135)
1
13 августа 2011, 19:48

Для печной розетки необходимо делать выделенную линию от электрощита, и никаких разрывов, тем более от распредкоробок нельзя подсоединяться, и кто это интересно вам запрещает провести новую линию от щитка, я думаю от вас просто добиваются взятки по вашему незнанию. Всё что от электросчётчика это зона вашей ответственности и соответственно вы имеете право делать в своей квартире всё что хотите не нарушая Правил устройства электроустановок ПУЭ.

Эксперт клуба
idca (266)
1
13 августа 2011, 21:01

медь и алюминий соединять не надо запитались бы от щитка в подъезде через отдельный автомат

Эксперт клуба
Горыныч (4813)
1
13 августа 2011, 23:35

Согласен с предыдущими авторами советов. Вообще самый лучший вариант - от этажного щитка (Вашего счётчика) в квартиру провести провод ВВГнг 3х6 и в квартире поставить распредщиток. От него через автоматы подключить старую алюминиевую проводку и отдельно через дифавтомат духовку. Если есть возможность без кардинальной переделки отделить розетку возле ванной (или в ванной) под стиральную машину, это нужно обязательно сделать, подключив её также через диф. В щитке Ж/З провод надо подключить к корпусу щитка и через зажим к "нулю". НИКТО не имеет права запретить Вам это сделать.
http://www.electricdom.ru/zazemlenie.htm
http://www.electro-mc.ru/stat,i/zazemlenie_i_zanulenie.htm
http://www.electrinpho.ru/view_catel.php?catel=4

1
14 августа 2011, 01:42

Большое спасибо всем за помощь.Хотелось бы воспользоваться советом Горыныча,но кто это будет делать.В семье нет мужчин,а мастерам по вызову не очень то доверишь.А вот отдельную линию будем проводить.Подскажите,пожалуйста,какой провод нужно приобрести и какой автомат?Богдан,у нас в квартире газ.

Эксперт клуба
bagdan (2324)
1
14 августа 2011, 10:19

Если газ, то только как написал Горыныч. Я живу с Сибири и у нас газ только отключают. В моём доме три года назад газ убрали.
Поэтому в голове такой стереотип - только электроплиты. :(

На счёт исполнителей - а этот сайт для чего? Потом бы и отзыв написали.

Эксперт клуба
Горыныч (4813)
2
14 августа 2011, 10:25

Гавриил, неужели у вас в городе не найдется нормального электрика? Тем более знакомый у Вас есть. Возникнут вопросы - обращайтесь сюда. Здесь помогут. А может кто-то и в Вашем городе живёт. Удачи!

Эксперт клуба
Горыныч (4813)
1
14 августа 2011, 10:43

Провод желательно положить ВВГнг 3х2,5. можно 3х4 (дороже) а автомат рекомендую 7886 Legrand DX (Дифф. автомат 2п. 16А/30mA, 6кА (тип AC, хар. С)). Но к этой розетке нельзя будет подключать ничего кроме этой духовки. Всё впритык, зато защита "настороже".

Эксперт клуба
Горыныч (4813)
0
14 августа 2011, 11:35

У некоторых здесь присутствующих может возникнуть вопрос - почему "Легран" а не "Домовой"? В серии "Домовой" отсутствует номинал дифа 16А/30мА. Есть 16А/10мА. (http://www.realelectro.com/catalog/Schneider_Electric/518/) Но при качестве товаров (в основном мейд ин чина) 10мА это мало. Замучает.

Эксперт клуба
npekpacHo (1428)
2
14 августа 2011, 13:08

Горыныч, тут вы неправы, АВДТ SE Домовой бывают всего трех номиналов: 16, 25 и 40 (тридцатимиллиамперные), а также 25 и 40 - трехсот

и потом, если уж и сравнивать легран DX, то не с Домовым, а с ACTI9 :) а если так как вы или в обратном порядке, то окажется, что в леграновском LR-e нет практически вообще ничего )))

1
14 августа 2011, 17:30

Если попроще,то я поняла так-провод сечением 2,5 вот только медный или алюминиевый?В щитке алюминий.Автомат на 16 ампер./30ма.И еще вопрос-если мы будем подключаться от счетчика,то его не надо вскрывать?

Эксперт клуба
Горыныч (4813)
1
14 августа 2011, 17:46

Провод медный ВВГнг 3х2,5. У Вас после счетчика стоят автоматы. Новый автомат подключить с верхней стороны (туда подходят провода от счётчика) Для производства работ необходимо отключить стоящий перед счётчиком пакетный выключатель (если этажный щиток не рекоструировался). Но по уму провода и к счётчику и после счетчика желательно поменять на сечение 6мм2 меди. И автоматы после счётчика поставить новые. Выкинуть древние карболитовые. Но это можно делать только после ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ в письменном виде электроснабжающей организации на имя главного инженера. Эта реконструкция и в их интересах тоже. Только рук и денег на это не хватает. Кстати диф можно поставить и ИЭКовский, он хоть и китаёза, работает вполне нормально. Только уже 20А/30мА. :[]

1
14 августа 2011, 18:01

Все дело в том,что мы хотели вообще поменять газовую плиту на электрическую и я звонила узнавала как это сделать.Так вот практически это невозможно-нужна экспертиза(от 10тыс) и если разрешат,то тянуть с подвала кабель до 5 этажа.Вот мы и приобрели электродуховку.Если не делать кардинальных изменений,а провести только провод на розетку,то не потребуется ставить в известность? Мне бы хотелось так.Я понимаю,что вы советуете все правильно,но пока такой возможности нет.,хотя бы сделать по минимуму.

Эксперт клуба
bagdan (2324)
0
14 августа 2011, 20:34

У вас на площадке, как минимум, 3 квартиры и предположим у каждого духовка.
Если дом с газом и старше 30 лет, то скорее всего в нём электрический стояк на все квартиры имеет такое сечение, какое сейчас необходимо провести только на вашу кухню. Только на одну вашу кухню!
А ведь у вас и у соседей есть ещё и другая бытовая техника о которой на момент проектирования дома никто и не думал.

Сделаете "по минимуму" - ждите, с очень большой вероятностью, проблем по максимуму...

Эксперт клуба
Горыныч (4813)
1
14 августа 2011, 22:54

Назовите, пожалуйста, город. А по правилам делается так - Заявление на имя руководителя электроснабжающей организации - "Прошу Вас выдать ТУ на увеличение мощности до 12 (15) кВт." Стоят такие ТУ 550руб. независимо от места проживания. Если Вам начнут отказывать, требуйте ПИСЬМЕННЫЙ отказ с УКАЗАНИЕМ причин. С этим отказом в прокуратуру. Через неделю заменят стояк во всём доме. И выдадут ТУ на увеличение мощности. В них на Вас имеют право возложить замену счетчика на новый с классом точности 0,5 и вводных автоматов на ток 30А. Стоит это всё с работой около 1,5 - 3 тыр. От этого узла можете себе тянуть нормальный провод (3х6) и в квартире подключать духовку, сплит, эл.плиту, и т.д.

Эксперт клуба
Мастер (9495)
0
14 августа 2011, 23:02

Если медный и алюминиевый провода соединили правильно (через муфту или сжим), то ничего страшного нет. В домах серии П44 проводка к плите сделана алюминием.
А что, собственно, нельзя? Проводить нулевой провод к розетке или соединять медь с алюминием - из вашего вопроса неясно.
Если дужовка потребляет больше 16А, необходимо использовать силовую розетку, или, в порядке "хулиганства" - питать духовку через две 16А розетки параллельно (проверено на практике).

Эксперт клуба
npekpacHo (1428)
0
14 августа 2011, 23:32

ГорынычПрошу Вас выдать ТУ на увеличение мощности до 12 (15) кВт." Стоят такие ТУ 550руб. независимо от места проживания
в нашем городе мер издал указ, что выделенная мощность = 1 киловатт, а мощные бытовые приборы надо подключать посредствам спецконторы с предварительным получением ТУ. К счастью, мер, дибил-общественник из комсомола и какие именно приборы считать мощными и по каким критериям это определить, указ не раскрывает.


0
15 августа 2011, 02:36

Прочитала все ваши комментарии и не знаю,что теперь делать.Когда приобретали духовку,в магазине сказали-в обыкновенную розетку включать.Я понимаю,им лишь бы продать.А у нас на площадке электроплита у соседей и еще две в подъезде и ясно,что официального разрешени нам не дадут.А то,что поменяют стояк во всем доме,в это плохо верится.Мастер,а вопроса то у меня и есть два.

0
15 августа 2011, 04:14

Решила окончательно-духовку буду продавать.Помогите уж тогда разобраться с розеткой,которую провели от распределительной коробки в квартире.Она мне очень нужна на кухне(тостер,кофемолка,утюг).Я думаю сделать так-нулевой провод,который провели от щитка до коробки убрать совсем и соединение медного и алюминиевого проводов сделать правильно.И вот еще-Ж/З провод почему нельзя просто откусить?

Если Вы хотите оставить сообщение, Вам необходимо зарегистрироваться.
E-mail:
Пароль:
Забыли пароль? Запомнить