E-mail:
Пароль:

Нужна помощь клуба

Эксперт клуба
hohlachov
(7209.00)
Сегодня смотрел одну квартиру. Там не доделана проводка более полугода.
Со слов заказчика делали хорошие друзья, практически бесплатно.
Ребята со слов заказчика профессионально занимаются электромонтажными работами.
Сейчас просто нет времени это закончить.

Я сфотографировал распайку и щит. Нужно мнение клуба, можно это оставлять в таком виде или стоит переделать коробки и щит. Хозяйке я вышлю ссылку на этот топик, в одиночку сложно что либо доказать. Они друзья профессионалы а я человек по объявлению.

0
10 декабря 2014, 16:24

Обратите внимание насколько глубоко вмазан щит.
Хотя это не вмазан, так приморожен.

0
10 декабря 2014, 17:14

Выдрать все нафих и по новому делать.

0
10 декабря 2014, 17:39

Надо добавить несколько УЗО, а в этот щит не уместятся. Щит надо бы побольше поставить.

0
10 декабря 2014, 18:03

hohlachov
Я сфотографировал распайку и щит. Нужно мнение клуба, можно это оставлять в таком виде или стоит переделать коробки и щит. Хозяйке я вышлю ссылку на этот топик, в одиночку сложно что либо доказать. Они друзья профессионалы а я человек по объявлению.


Мое мнение таких заказчиков надо наказывать их же методом то есть рублем. Доказывать ничего не надо ты не в суде и не юрист. Объяснил что в данном случае переделать дешевле чем потом причем потом однозначно придется и все, пусть дальше сами думают. Адекватные поменяют, неадекватные оставят как есть но в этом тоже плюс тебе с ими не придется работать

0
10 декабря 2014, 18:05

ЭСААдекватные поменяют, неадекватные оставят как есть


А что, можно и переделать - стоит столько же, как сделать новый

0
10 декабря 2014, 18:18

МастерА что, можно и переделать - стоит столько же, как сделать новый


В идеале щит выкинуть, взять на 36 модулей тот же шнайдер мини прагма. Автоматы домовой оставить добавить узо ну и расключить по уму.
Из проблем; РЕ короткий, N тоже короткий, перемычки между автоматами опасные для щита, щит мне кажется для гипрока, нет УЗО про качество монтажа на усмотрение хозяев.

0
10 декабря 2014, 20:00

Номиналы всех автоматов, за исключением вводного и для плиты, завышены.
Вместо вводного автомата С63 надо бы поставить ВН. В этажном щите уже есть С63.
Коробка на верхнем фото: надо бы гильзы прессануть или сварить (спаять). И вообще, что это за цепи? Предполагаю, что это соединение шлейфов розеток по всей квартире собранных в одну группу.

0
10 декабря 2014, 20:04

Белый_КотПредполагаю, что это соединение шлейфов розеток по всей квартире собранных в одну группу.


Это розетки комнаты, они не шлефом. Классическая схема, только с потолка на пол опустили. 1 коробка на комнату.

В каждой комнате такая стоит + в других ещё свет расключен это недоделанная.

0
10 декабря 2014, 20:05

Белый_КотВ этажном щите уже есть С63.


Там С 100А и Диф на 50А. / 100мА.

0
10 декабря 2014, 20:22

МастерА что, можно и переделать - стоит столько же, как сделать новый


Там провода проложены и стяжка сделана. Это можно оставить, а щит и коробки переделать полностью.
Коробки придётся опускать в них выпуски короткие. Щит вмазан очень глубоко, да и не стоит собранный вмазывать заново.

Номиналы меня тоже удивили, + и - заказчику объясню с моей скидкой Legrand TX C 16- выходит чуть меньше 100 руб.
Их там нужно 16 штук - получается около 1 700 руб. УЗОшка 63/30 в районе 1100, и того 40/30 дешевле.

0
10 декабря 2014, 20:33

hohlachovТам С 100А и Диф на 50А. / 100мА.

С100 на квартиру? :shock: Это друзья поставили или по проекту?
А если диф. 50/100 на квартиру, то сам Бог велел в квартирный щит вводной ВН ставить. Ну не 40 же ампер автомат, и тем более не 63.

0
10 декабря 2014, 20:34

А для чего предлогаете заменить вводной автомат на ВН? Смысл его там? Там просто нужно примерно распределить нагрузку , осуществить селективность, заменить щит на больший, часть автоматов убрать, добавить групп АВДТ, все красиво уложить. Распайка в щите конечно "Жуть". А с нулевыми и РЕ шинами я вобще проблемы не вижу-все переделывается легко. Основной вопрос -цена.

0
10 декабря 2014, 20:36

Белый_КотС100 на квартиру? Это друзья поставили или по проекту?


Всем так ставят в этом микрорайоне. Даже на студию в 30 кв.м.

100А. счётчик Диф. 50/100.

Правда и ввод 10кой ГОСТовской делают.

0
10 декабря 2014, 20:43

hohlachov100А. счётчик Диф. 50/100.

Теперь понятно. Тогда однозначно, С63 в квартирном не желательно.

ГоловаА для чего предлогаете заменить вводной автомат на ВН? Смысл его там?

Вводной коммутационный аппарат должен быть обязательно, согласно ПУЭ. Если в этажном С50, то в квартирном должен быть С40, а это маловато будет.
Если С50 - С63, то не обеспечивается селективность. Поэтому нужен ВН.

0
10 декабря 2014, 20:57

Белый_КотЕсли С50 - С63, то не обеспечивается селективность.


Там ИЕК у них нет селективности :lol: :lol: :lol:

0
10 декабря 2014, 21:12

Что вводной коммутационный аппарат должен быть обязательно никто не спорит, я спрашиваю о назначении там именно предлогаемого вами ВН. Для чего он там? Какая функция? А по поводу селективности, как одно из решений- поменять местами С63 - в этажный ,с50- квартира. Будет селективность?

0
10 декабря 2014, 21:27

Белый_Кот
hohlachov100А. счётчик Диф. 50/100.

Теперь понятно. Тогда однозначно, С63 в квартирном не желательно.

ГоловаА для чего предлогаете заменить вводной автомат на ВН? Смысл его там?

Вводной коммутационный аппарат должен быть обязательно, согласно ПУЭ. Если в этажном С50, то в квартирном должен быть С40, а это маловато будет.
Если С50 - С63, то не обеспечивается селективность. Поэтому нужен ВН.


Где это написано, что на модульке нужно понижать номинал аппарата защиты? Или Вы селективности на модульке пытаетесь достичь?))) Вам известно, что это невозможно?

0
10 декабря 2014, 21:30

Давайте опустим вопрос селективности.

Клиенту это будет непонятно и не интересно.


Вопрос остаётся относительно фотографий.

0
10 декабря 2014, 21:34

ГеополисГде это написано, что на модульке нужно понижать номинал аппарата защиты?

Нигде. :) Просто так будет удобнее пользователю.

ГеополисИли Вы селективности на модульке пытаетесь достичь?)))

Именно так.

ГеополисВам известно, что это невозможно?

Возможно. Так показывает практика. 8-) :D Во всяком случае моя.

0
10 декабря 2014, 21:42

hohlachovТам ИЕК у них нет селективности :lol:

Абсолютно с Вами согласен. :D

Голова... я спрашиваю о назначении там именно предлогаемого вами ВН. Для чего он там? Какая функция?

Вводной коммутационный аппарат.

Головапоменять местами С63 - в этажный ,с50- квартира. Будет селективность?

С ИЭК скорее всего не будет, но не факт.
В этажном С50 по проекту, поэтому менять на С63 нельзя.

Если Вы хотите оставить сообщение, Вам необходимо зарегистрироваться.
E-mail:
Пароль:
Забыли пароль? Запомнить