Форум электриков и энергетиков>Прочее>Металлические трубы для электропроводки от ДКС

Металлические трубы для электропроводки от ДКС

Эксперт клуба
bagdan
(2324.00)
Ну вот коллеги, производители постепенно поворачиваются к нам передом лица.
ДКС объявили о новой линейке продукции - металлические трубы и аксессуары "Cosmec".
Но как обычно кобыла оказалась позади телеги - ни каталогов, ни сколько-нибудь полезной информации нет.
Про металлорукав главный вопрос - основание для применения в электромонтаже?
Он ведь не обеспечивает локализационную способность, даже с красивыми фитингами...
Хотя удобно, да.
Эксперт клуба
bagdan (2324)
Эксперт клуба
lionarh (6347)
0
11 апреля 2014, 13:19

bagdanПро металлорукав главный вопрос - основание для применения в электромонтаже?
Он ведь не обеспечивает локализационную способность, даже с красивыми фитингами...
Хотя удобно, да.


Может быть уже и обеспечивает, зависит от технологии производства. А технологии огромными темпами движутся вперёд.

Эксперт клуба
bagdan (2324)
0
11 апреля 2014, 14:16

lionarhМожет быть уже и обеспечивает, зависит от технологии производства.

Я бы уточнил,- применение зависит от результата этих технологий.
А этой информации - кот наплакал, кроме фото ничего.

Эксперт клуба
Дмитрий (963)
0
11 апреля 2014, 14:28

Они же вроде пишут, что -цитата "жесткие и гибкие металлические трубы из оцинкованной и нержавеющей стали; ". То есть не только металлорукав, а и ТРУБЫ.

Эксперт клуба
LightWay (9378)
0
11 апреля 2014, 14:30

Ну не бегите вы впереди паровоза. Если так интересно, ознакомьтесь со старым каталогом Cosmec.
Из старой-то номенклатуры ДКС далеко не все возится в РФ, а вы хотите все и сразу после покупки лавки.
Ща маркетологи осмотрятся, половину номенклатуры прикроют как дублирующую "родную" ДКС, остальное соптимизируют...
Будут вам и каталоги, и демостенды у партнеров...

Эксперт клуба
Дмитрий (963)
0
11 апреля 2014, 14:31

Давно уже надо переходить на подобные технологии. Коттеджный поселок строящийся -как правило воды нет, электричества нет и т.п. Данная технология не требует применения сварки (следовательно - электричества).

Эксперт клуба
select (4350)
0
11 апреля 2014, 14:34

Когда это только до нас доберётся.... В этом году может не придётся пользоваться. И что стоить будет.... Информации и впрямь мало.

Эксперт клуба
LightWay (9378)
0
11 апреля 2014, 14:35

ДмитрийДавно уже надо переходить на подобные технологии. Коттеджный поселок строящийся -как правило воды нет, электричества нет и т.п. Данная технология не требует применения сварки (следовательно - электричества).

Электричество на стройплощадке - проблема подрядчика (если иное не оговорено в договоре), решаемая за деньги заказчика))

Эксперт клуба
Дмитрий (963)
0
11 апреля 2014, 14:40

LightWayЭлектричество на стройплощадке - проблема подрядчика (если иное не оговорено в договоре), решаемая за деньги заказчика))


Теоретически -да.Но практически...

Эксперт клуба
bagdan (2324)
0
11 апреля 2014, 14:59

LightWayознакомьтесь со старым каталогом Cosmec.

Ткните пальцем где посмотреть старый каталог?
На офсайте DKC не ищется.
LightWayа вы хотите все и сразу после покупки лавки.

Полагаю, многих мало интересует внутренняя кухня компаний. А конкретная информация по продукции важна. Сказали -"А", давайте и "Б" незамедлительно.
Какой-то "мыльный сериал" начинают. :roll:

Нарыл у производителя, пока не на русском - SISTEMA TUBI

Эксперт клуба
LightWay (9378)
0
11 апреля 2014, 15:06

Если хотите помедитировать и предсказать ход мысли маркетологов ДКС, то самая интересная для нас часть Космека это:
http://www.cosmec.net/site/cosmec_webprofessional_it/SEZIONE%20TUBI%20RIGIDI.pdf . Обратите внимание - толщина стенки оцинкованной трубы малых диаметров (16,20) - всего 1мм.

ДмитрийТеоретически -да.Но практически...

А практически - вааааще всё на объекте - это проблемы подрядчика, решаемые за деньги заказчика))

Эксперт клуба
LightWay (9378)
0
11 апреля 2014, 15:10

bagdanПолагаю, многих мало интересует внутренняя кухня компаний. А конкретная информация по продукции важна. Сказали -"А", давайте и "Б" незамедлительно.


Зря вы так. ДКС, можно сказать, проинформировали о том, что прикупили себе еще одну итальянскую компанию. И только.
Вот купил себе шнайдер АРС. Сколько уже лет прошло, а насколько интегрирован АРС в общую концепцию ШЕ?
А ведь уже приобретены Pelco и ESMI... Всем линейкам под одной крышей точно будет не ужиться))

Эксперт клуба
Дмитрий (963)
0
11 апреля 2014, 15:11

LightWayhttp://www.cosmec.net/site/cosmec_webprofessional_it/SEZIONE%20TUBI%20RIGIDI.pdf . Обратите внимание - толщина стенки оцинкованной трубы малых диаметров (16,20) - всего 1мм.


Спасибо за ссылку. "Сделано в Италии". Значит для них 1мм толщина стенки - это нормально, а в нашей стране -нет, подавай 3мм?И температура у них максимум до 150 град.

Эксперт клуба
bagdan (2324)
0
11 апреля 2014, 15:13

LightWayпредсказать ход мысли маркетологов ДКС

Вот в таких деталях и "засада"...
Одни сочиняют правила, ГОСТы и наставления, а другие лепят продукцию. Никто друг друга не слышит и не видит, а мы "охреневаем в атаке".

Эксперт клуба
LightWay (9378)
0
11 апреля 2014, 15:13

ДмитрийЗначит для них 1мм толщина стенки - это нормально, а в нашей стране -нет, подавай 3мм?


Если вы называете какие-то цифры, ссылайтесь, плс, на нормативы или указывайте область применения.

Эксперт клуба
bagdan (2324)
0
11 апреля 2014, 15:15

LightWayВот купил себе шнайдер АРС

Но проблем с информацией по линейке АРС, даже на русском, вроде бы нет.

Эксперт клуба
LightWay (9378)
0
11 апреля 2014, 15:22

bagdanНо проблем с информацией по линейке АРС, даже на русском, вроде бы нет.

По настольным упсам - нет. Дык они поставлялись сюда и до ШЕ. По прецизионному кондиционированию и другому оборудованию ЦОД - я бы так не утверждал. Впрочем, есть сферы где с одним языком делать просто нечего))


Эксперт клуба
select (4350)
0
11 апреля 2014, 20:43

Сегодня в новостях на ЭТМ (http://www.etm.ru) от 10,04,2014 прочитал:
C апреля в ассортименте ЭТМ появилась новая продукция - система металлических труб Cosmec производства DKC.
Нажимаешь на ссылку - система металлических труб Cosmec - Много интересного. Правда цены :o

0
11 апреля 2014, 20:56

Как нужно запугать клиента, что б он оплатил электропроводку в металлических трубах)))

Эксперт клуба
lionarh (6347)
0
11 апреля 2014, 21:01

Тульский ЭлектрикКак нужно запугать клиента, что б он оплатил электропроводку в металлических трубах)))


Предложить сделать с соблюдением норм и гарантией 5 лет, или как он хочет, но без гарантии.