E-mail:
Пароль:

Подключение духового шкафа

igor
(10.00)
Здравствуйте. Вопрос возможно глупый но все же.
Вопрос в следующем: Могу ли я проложив отдельную линию
из кухни в этажный щит медным кабелем ВВГ 3*2.5 подключить к нему
духовой шкаф мощностью 3650 Вт и теплый пол мощностью 760 Вт, так чтоб ничего
страшного с проводкой не случилось. Больше на этой линии ничего не будет подключено
А щите поставить автомат на 20А. Мне кажется можно Если ошибаюсь то в чем.
Или лучше проложить кабелем 3*4 а в распаечной коробке на стене сделать ответления на
эти два потребителя.
Хотелось бы подробный ответ.
Cпасибо.
Опытный электрик
tucha (17)
0
24 сентября 2011, 12:02

Парни, зачем усложнять ситуацию. Если кидать 3х4 квадрата, нужно ставить крп. Я предлагаю кинуть 3х2.5 шлейфом
ЩК---РОЗ.ДУХОВКИ----РЕГ.ТП.

Эксперт клуба
Горыныч (4813)
0
24 сентября 2011, 12:06

У него (если читал пост) УЖЕ прокинуты 3х2,5 от теплого пола и от духового шкафа. И установлена коробка.

Эксперт клуба
Megavolt (326)
0
02 октября 2011, 21:06

Хочу напомнить, что при определении длительно допустимого тока РЕ проводник в расчёт не берётся. Так что в таблице надо смотреть колонку не с 3-ёх, а с 2-ух жильным проводом. см. ПУЕ

Мастер-электрик
arya (25)
0
05 октября 2011, 20:38

тяни от ящика две линии на духовой шкаф дифавтомат 20а/30ма, а на теплый пол 6а/30ма, т.к разные потребители первая кратковременного ,а вторая постоянного действия. т.е они должны быть запитаны независимо друг от друга.

Мастер-электрик
arya (25)
0
05 октября 2011, 20:38

тяни от ящика две линии на духовой шкаф дифавтомат 20а/30ма, а на теплый пол 6а/30ма, т.к разные потребители первая кратковременного ,а вторая постоянного действия. т.е они должны быть запитаны независимо друг от друга.

Опытный электрик
fedornvrsk (10)
0
07 октября 2011, 23:58

добрый день полностью согласен с alex_space , Грубо 2.5 медь выдерживеет 25 ампер в пик до 30 но кратковременно.
Автомат ставится по селективности тобиш для зажиты проводника а не нагрузки - вывод на 25 ампер расчитанный проводник желательно ставить автомат 20 ампер , с учетом погрешности .

Эксперт клуба
Горыныч (4813)
0
08 октября 2011, 08:36

fedornvrskдобрый день полностью согласен с alex_space , Грубо 2.5 медь выдерживеет 25 ампер в пик до 30 но кратковременно.
Автомат ставится по селективности тобиш для зажиты проводника а не нагрузки - вывод на 25 ампер расчитанный проводник желательно ставить автомат 20 ампер , с учетом погрешности .


Исходя из далеко вышеизложенного, провод должен быть 3х4, соответственно автомат 25А в самый раз.
Насчёт погрешности - не уверен, не обгоняй. Мне попадались автоматы, срабатывавшие при токе, меньшем заявленному. В пределах погрешности..... :[] :[]

Опытный электрик
Korzamov (21)
0
29 декабря 2011, 00:32

Не надо так делать. На тёплый пол положено ставить УЗО 30мА, а духовка со временем зарастёт жиром и 30мА будет выбивать. На духовку лучше ставить 100мА.

0
30 декабря 2011, 04:16

вот блин та же беда, на кухню идет 3х2.5, кухня газовая, но купил свч+дух шкаф электро итого получилось стиралка, посудомойка, дух шкаф+свч которая и три! т.п. 600+2200+2000 ОГОГО ВЫШЛО! и ремонту конец плитка лежит. везде в квартире по две линии а тут пипец. чурки при ремонте типа че тако проводово много ... я и не кинул запасной

Эксперт клуба
Горыныч (4813)
0
30 декабря 2011, 15:33

TONICна кухню идет 3х2.5, 600+2200+2000 ОГОГО ВЫШЛО! и ремонту конец плитка лежит. везде в квартире по две линии а тут пипец. я и не кинул запасной

На "чурок" надейся, но сам не плошай. Теперь можно в плинтусе на кухню провести 3х4, коробку с разводкой на потребителей спрятать за кухонным гарнитуром. А на щитке на отдельный диф посадить.

0
31 декабря 2011, 20:40


На "чурок" надейся, но сам не плошай. Теперь можно в плинтусе на кухню провести 3х4, коробку с разводкой на потребителей спрятать за кухонным гарнитуром. А на щитке на отдельный диф посадить.

Вот спасибо , я до этого о таком и не подумал ;)

Если Вы хотите оставить сообщение, Вам необходимо зарегистрироваться.
E-mail:
Пароль:
Забыли пароль? Запомнить