Форум электриков и энергетиков>Вопрос электрику>Нужна совет как выбрать электрокотел для отопления.

Нужна совет как выбрать электрокотел для отопления.

marucy78
(0.00)
Дом деревянный, сборно-щитовой,2х этажный,общая площадь 100кв.,обшит металлосайдингом,утепление 100,вопрос электрический котел протерм скат какой лучше по мощности,планируется вся бытовая техника + водонагреватель,подключение к линии есть 380.
Эксперт клуба
Мастер (9495)
1
29 октября 2014, 16:56

Для небольшого дома достаточно мощности 9 кВт. В нём работают три ТЭНа по 3 кВт. Если у Вас на входе стоит автомат 25А, сеть таким котлом Вы не перегрузите.
Можно поставить два котла по 6 кВт и включать по необходимости - один, оба, либо при неисправности одного котла пользоваться вторым - но это уже "высший пилотаж"

Эксперт клуба
From Russia (2967)
1
29 октября 2014, 17:17

Надо исходить из величины выделенной мощности, т.е. вводного автомата.
Больше половины лучше на отопление не планировать.
Из жизни.
Выделенная мощность на дом - 15 кВт.
Заказчик купил электрический котел мощностью 130 кВт. Типа продавец, хороший знакомый, продал после долгих уговоров... Назад брать отказался...

Эксперт клуба
Мастер (9495)
0
29 октября 2014, 19:40

Из_РоссииНадо исходить из величины выделенной мощности, т.е. вводного автомата.
Больше половины лучше на отопление не планировать.


По умолчанию 5 кВт на фазу. Поэтому лучше ставить 2 котла по 6 кВт, типа один, когда не очень холодно, два, когда очень холодно - конечно, остальные аппетиты придётся поумерить. Наконец, если один выходит из строя, система не разморозится, если водой заправлена.
Ещё один вариант - 6 кВт, когда не очень холодно, 9 кВт, когда очень холодно, аппетиты можно особенно не ограничивать - даже чайник включать можно.
А можно два котла по 6 кВт загрузить по полной, но чайник включать синхронно с отключением ТЭНа. Простор для творчества огромный :D

Эксперт клуба
Мастер (9495)
1
29 октября 2014, 19:51

Из_РоссииТипа продавец, хороший знакомый, продал после долгих уговоров... Назад брать отказался...


Никогда не следует покупать у "хороших знакомых" - втюхают, а "на бабки ставить" как-то уже неудобно, знакомый вроде...
Хотя я однажды так шуганул одну знакомую фирму, в которой менЕджер был недостаточно учтив, когда я попросил принять назад покупку. Я написал претензию во всех лучших канонах "Закона о защите прав потребителей" (любая бандитская разборка по сравнению с этим законом - детский лепет). Жена настояла, чтобы я применил full option (перечислил все возможные последствия). Ребята сначала предложили подождать несколько дней, типа рассмотреть претензию, но главный из них вовремя одумался, и буквально поймал меня в дверях. Тут же вернули деньги и упрашивали не обижаться и впредь покупать в их магазине. Я больше не заходил в этот магазин - неудобно как-то, после того, как наклонил их. Как сказал бы наш Национальный Лидер, ребята "расслабились и получили удовольствие"(ц)

Эксперт клуба
LightWay (9378)
0
29 октября 2014, 20:46

marucy78Дом деревянный, сборно-щитовой,2х этажный,общая площадь 100кв.,обшит металлосайдингом,утепление 100,вопрос электрический котел протерм скат какой лучше по мощности,планируется вся бытовая техника + водонагреватель,подключение к линии есть 380.

"Утепление -100" - если речь идет о минвате с правильной пароизоляцией, то практически по букварю. Хотя дополнительные 50мм сократили бы потребление ЭЭ на отопление процентов на 30.
Вы ни слова не сказали о том, какими отопительными приборами предполагаете пользоваться (водяные теплые полы, радиаторы, конвекторы с/без вентиляторов и т.п. / комбинация различных приборов в разных контурах...). Дом для постоянного проживания или дача? Это имеет значение, т.к., например, если у вас на первом этаже теплый пол в стяжке, то больше 3кВт на контур около 70л вам потребить котел будет не заставить, т.к. в режиме "теплый пол" у него температура теплоносителя на выходе котла не будет подниматься выше 38-40 градусов. С другой стороны, конвекторы с вентиляторами в момент интенсивного прогрева могут позволить "проглотить" и много больше 15кВт.
Если дом для постоянного проживания, то если верить справочнику, отопительный сезон у вас около 150 дней в году. Электрическое отопление - самый дорогой вариант по эксплуатационным расходам. Подумайте про комбинированный котел - твердотопливные кассеты + электричество.

Эксперт клуба
mike (2020)
0
30 октября 2014, 10:14

При наличии постоянного электричества намного интереснее инфракрасные нагреватели, соотношение цена/качество совсем другое.
И очень много зависит от качества изготовления ветроизозяции, если где-то в доме дует, то это значит что будешь греть улицу за свой счёт, соответственно и расходы на отопление большие, а толку мало.
Ну и как написали выше данных мало, что за дом и как сделано отопление

Эксперт клуба
Мастер (9495)
0
30 октября 2014, 12:51

mikeчто за дом и как сделано отопление


Судя по обшивке металлосайдингом и утеплению 100-миллиметровым слоем, к этому вопросу подошли достаточно серьёзно. Дом каркасный, значит полости также заполнены утеплителем. А отопление, очевидно водяное, если собираются ставить котёл.

Эксперт клуба
lionarh (6347)
0
30 октября 2014, 13:08

Из_РоссииЗаказчик купил электрический котел мощностью 130 кВт.


Какую то нереальную мощность вы написали для отопления частного дома

Эксперт клуба
lionarh (6347)
1
30 октября 2014, 13:14

МастерЯ больше не заходил в этот магазин - неудобно как-то, после того, как наклонил их. Как сказал бы наш Национальный Лидер, ребята "расслабились и получили удовольствие"(ц)


Даже на этом форуме началась пропаганда путинизма :?

Эксперт клуба
Мастер (9495)
1
30 октября 2014, 13:51

lionarhпропаганда путинизма


А Вы что, с чем-то несогласны? :twisted:

Эксперт клуба
select (4350)
0
30 октября 2014, 14:19

lionarh
Из_РоссииЗаказчик купил электрический котел мощностью 130 кВт.


Какую то нереальную мощность вы написали для отопления частного дома


Это наверное тепловая (или как правильно её называют) мощность. Конечно это дело неблагодарное для электрика, делать расчёты мощности котла. Может существует какая то упрощённая таблица для расчёта или перевода тепловой в электрическую? Где то, когда то, на сайтах попадались расчёты. Вводишь данные и готовый ответ. Я правда не заинтересовался. Уж слишком рекламой отдавало.

Эксперт клуба
Мастер (9495)
0
30 октября 2014, 14:51

selectЭто наверное тепловая (или как правильно её называют) мощность


Что, perpetuum mobile ? Электрическая мощность 12 кВт, а тепловая 130? Конечно, на кондиционерах пишут, что де мощность 7.5 кВт, а потребляет он 16А - обычная рекламная дешёвка. Но чтобы в 10 раз? Перебор.

Эксперт клуба
select (4350)
0
30 октября 2014, 15:15

МастерЧто, perpetuum mobile ? Электрическая мощность 12 кВт, а тепловая 130?


Вот и я о том же.

select Конечно это дело неблагодарное для электрика, делать расчёты мощности котла. Может существует какая то упрощённая таблица для расчёта или перевода тепловой в электрическую?


Факторов много. Теплопотери, теплоотдача, протяжённость системы. Естественная или принудительная циркуляция.
Может заблуждаюсь, но для котла электрическая и тепловая не далеко друг от друга.

0
30 октября 2014, 15:52

Самый подходящий вариант котел на 9квт с регулировкой температуры.

Эксперт клуба
Мастер (9495)
0
30 октября 2014, 15:59

Проблема не в регулировке. Она на всех котлах есть. Дело в том, что ТЭНы включены и потребляют по полной, или выключены. Поэтому фактор габаритной мощности - решающий. Если включены ТЭНы 9кВт-котла, могут быть проблемы с чайником и запуском холодильника, конечно если они висят на одной кухонной фазе.

Эксперт клуба
From Russia (2967)
0
30 октября 2014, 18:56

lionarh
Из_РоссииЗаказчик купил электрический котел мощностью 130 кВт.


Какую то нереальную мощность вы написали для отопления частного дома

Написал как есть. Читайте внимательно.
Мне позвонил когда уже установил электрический котел. Объяснил просто, ему это ненадо. Долго говорить, что мощность на вводе ему не позволяет пользоваться таким котлом-не стал....

Эксперт клуба
From Russia (2967)
0
30 октября 2014, 19:04

select
lionarh
Из_РоссииЗаказчик купил электрический котел мощностью 130 кВт.


Какую то нереальную мощность вы написали для отопления частного дома


Это наверное тепловая (или как правильно её называют) мощность. Конечно это дело неблагодарное для электрика, делать расчёты мощности котла.


Мощность электрическая 130 кВт.
Расчёт сделать не проблема. Даже легко для инженера. Я писал, что заказчики бывают разные. Есть просто заказчики, есть хитрые заказчики. Типа пусть мощность выделили 15кВт, а я котел уже купил на 130кВт... Осталось найти кто подключит этот котел.

;)

Эксперт клуба
Мастер (9495)
0
30 октября 2014, 19:10

Из_РоссииОсталось найти кто подключит этот котел.


Никто не подключит. Хотеть надо возможного.

Эксперт клуба
From Russia (2967)
0
30 октября 2014, 19:13

Подключить....можно найти человека. Включить такой котел, не каждый возметься.

Эксперт клуба
mike (2020)
0
30 октября 2014, 20:58

Подключить не вопрос, вот только что вырубиться первым при его включении можно только гадать, всё садоводство или только линия идущая к дому :mrgreen:

На кондеях всё правильно написано, это же не утюг, а тепловой насос и указано потребление от сети и производительность по теплу