E-mail:
Пароль:

какого цвета ноль?

Эксперт клуба
s378ts
(501.00)
уважаемые господа!а какого цвета вы делаете ноль?(я стораюсь делать синий)и есть что либо в пуэ?
Эксперт клуба
ALNEVSKY (563)
0
01 декабря 2014, 03:53

1.1.29. Для цветового и цифрового обозначения отдельных изолированных или неизолированных проводников должны быть использованы цвета и цифры в соответствии с ГОСТ Р 50462 «Идентификация проводников по цветам или цифровым обозначениям».
Проводники защитного заземления во всех электроустановках, а также нулевые защитные проводники в электроустановках напряжением до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью, в т.ч. шины, должны иметь буквенное обозначение РЕ и цветовое обозначение чередующимися продольными или поперечными полосами одинаковой ширины (для шин от 15 до 100 мм) желтого и зеленого цветов.
Нулевые рабочие (нейтральные) проводники обозначаются буквой N и голубым цветом. Совмещенные нулевые защитные и нулевые рабочие проводники должны иметь буквенное обозначение PEN и цветовое обозначение: голубой цвет по всей длине и желто-зеленые полосы на концах.


ГОСТ так-же процитировать? :)

Эксперт клуба
Игорь608675 (3257)
0
01 декабря 2014, 03:57

ALNEVSKYГОСТ так-же процитировать?


Да

Эксперт клуба
ALNEVSKY (563)
-1
01 декабря 2014, 09:32

1. ОБЛАСТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
Настоящий стандарт устанавливает требования по применению цветов и цифр для идентификации проводников, используемых в качестве элементов электрических цепей оборудования и установок.
2. НАЗНАЧЕНИЕ
Настоящий стандарт устанавливает правила использования определенных цветов или цифр для идентификации как отдельных изолированных жил в кабелях, так и изолированных или неизолированных проводников, в т.ч. шин, в оборудовании и установках для обеспечения надежной и безопасной эксплуатации последних.
Стандарт не устанавливает границы цветовых оттенков и требований к качеству расцветки и цифровых обозначений.
Примечание. В стандартах и технических условиях на оборудование конкретных видов могут быть приведены дополнительные требования по идентификации.
3. ЦВЕТОВАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ
3.1. Использование одного цвета
3.1.1. Общие положения
Для идентификации проводников могут быть использованы следующие цвета: черный, коричневый, красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий (включая голубой), фиолетовый, серый, белый, розовый, бирюзовый.
Перечень цветов установлен по ГОСТ 28763.
Для большей безопасности желтый и зеленый цвета не должны использоваться, если существует опасность смешивания указанных цветов с комбинацией желтого и зеленого цветов (п. 3.2).
В дополнение к комбинации зеленого и желтого цветов, которую используют для нулевого защитного проводника*, предпочтительными для идентификации других проводников являются голубой, черный и коричневый цвета.
_____________
* Здесь и далее применен термин «нулевой защитный проводник», установленный ГОСТ 12.1.009 и «Правилами устройства электроустановок». В МЭК 446 используют термин «защитный проводник».

Рекомендуется, чтобы идентификация по цвету производилась по всей длине проводника окраской изоляции либо цветовыми метками. Как вариант рекомендуется дополнительная идентификация в выбранных местах.
3.1.2. Использование голубого цвета
Голубой цвет предназначен для нулевого рабочего или среднего проводника.
Если схема содержит нулевой рабочий проводник или средний проводник, идентифицируемый по цвету, то использованный цвет для данного назначения должен быть голубым. В этом случае голубой цвет не следует использовать для идентификации другого проводника, если существует риск смешивания.
Если же нулевой рабочий проводник или средний проводник отсутствует, то голубой цвет в многожильном кабеле может также использоваться и для других видов применения, за исключением применения в качестве нулевого защитного проводника.
Если используют цветовую идентификацию, то неизолированные проводники, применяемые в качестве нулевых рабочих проводников, должны окрашиваться в голубой цвет по всей их длине или полосами голубого цвета шириной от 15 до 100 мм в каждом отсеке или блоке, либо в любом доступном месте.
3.2. Использование двухцветных комбинаций
3.2.1. Общие положения
Могут быть использованы комбинации цветов, перечисленных в п. 3.1, если нет опасности их смешивания.
Желтый и зеленый цвета, не должны использоваться для других комбинаций, состоящих из двух цветов, кроме зелено-желтой комбинации.
3.2.2. Использование зеленого и желтого цветов
Зелено-желтая комбинация должна использоваться только для идентификации нулевого защитного проводника.
Примечания:
1. Совмещенный нулевой и нулевой защитный проводник (PEN-проводник) обозначают одним из следующих способов:
- зелено-желтым цветом по всей длине и светло-голубым на концах;
- светло-голубым цветом по всей длине и зелено-желтым на концах.
Неизолированные проводники, используемые в качестве нулевых защитных проводников, должны быть окрашены полосами одинаковой ширины зеленого и желтого цветов шириной от 15 до 100 мм, прилегающими друг к другу, либо по всей длине каждого проводника, либо в каждом отсеке или блоке, либо в любом доступном месте. В случае использования клейкой ленты следует применять только двухцветную ленту.
Для изолированных проводников комбинация зеленого и желтого цветов должны быть такой, чтобы для каждого участка длиной 15 мм изолированного проводника один из этих цветов покрывал по крайней мере 30 и не более 70% поверхности проводника, причем другой цвет должен покрывать остальную часть поверхности.
2. Если нулевой защитный проводник можно идентифицировать по форме, конструкции или положению (например, концентрический проводник), то кодирование цветами по всей его длине является необязательным, но концы или доступные места должны быть четко обозначены графическим символом или комбинацией зеленого и желтого цветов.
Примеры идентификации приведены в приложении.
4. ЦИФРОВАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ
4.1. Общие положения
Систему цифрового обозначения применяют для идентификации проводников, за исключением проводников с обозначением зелено-желтым цветом.
Обозначение должно быть легко распознаваемым и долговечным
Все цифровые обозначения должны быть хорошо читаемыми, составлять резкий контраст с цветом изоляции. Обозначение выполняют арабскими цифрами.
4.2. Многожильные кабели
Все изолированные жилы многожильного кабеля должны быть пронумерованы в натуральной последовательности чисел.
Цифровые обозначения должны повторяться через равные промежутки d по всей длине жилы, причем последовательные обозначения располагаются «валетом».
Расположение цифровых обозначений должно быть по крайней мере таким, как показано на черт. 1 при продольной надписи (по пути следования) или на черт. 2 при поперечной надписи.

Черт. 1

Черт. 2
Места размещения цифровых обозначений и их интервал d следует указывать в стандартах и технических условиях на соответствующие изделия.
Для исключения смешивания цифры 6 и 9 или комбинации, содержащие эти цифры, должны быть подчеркнуты.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

ПРИМЕРЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ

1. Цветовая идентификация жил кабелей, изолированных поливинилхлоридным пластикатом или изолированных резиной:
- трехжильный кабель: голубой, черный, коричневый либо комбинация зеленого и желтого (нулевой защитный проводник), голубой, черный;
- четырехжильный кабель (включая нулевой защитный проводник): комбинация зеленого и желтого (нулевой защитный проводник), голубой, черный, коричневый.
2. Цветовая идентификация трех одножильных кабелей черного цвета в одном комплекте:
- один кабель с меткой голубого цвета;
- один кабель без метки или с меткой черного цвета;
- один кабель с меткой коричневого цвета.
3. Цветовая идентификация проводников по функциональному назначению цепей, в которых используют (согласно ГОСТ 12.2.007.0):
- для проводников в силовых цепях - черный;
- для проводников в цепях управления, измерения и сигнализации переменного тока - красный;
- для проводников в цепях управления, измерения и сигнализации постоянного тока - синий;
- для нулевых защитных проводников - комбинация зеленого и желтого;
- для проводников, соединенных с нулевым рабочим проводником и не предназначенных для заземления, - голубой;


ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
1. ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 33 «Электротехника
РАЗРАБОТЧИКИ
Р.Н. Карякин, д-р техн. наук, проф. (руководитель); С.В. Егоров; Г.Д. Дасько; В.В. Попов
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госстандарта России от 28.12.92 № 1578
Настоящий стандарт подготовлен методом прямого применения международного стандарта МЭК 446-89 «Идентификация проводников по цветам или цифровым обозначениям» и полностью ему соответствует
3. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
КОД ДЛЯ ОБОЗНАЧЕНИЯ ЦВЕТОВ

ГОСТ 28763-90
(МЭК 757-83)

Государственный стандарт Союза ССР

КОД ДЛЯ ОБОЗНАЧЕНИЯ ЦВЕТОВ

Code for designation of colours
ГОСТ
28763-90
(МЭК 757-83)

Дата введения 01.01.92
1. ОБЛАСТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
Настоящий стандарт распространяется на тексты описаний, схемы, маркировку и т.д. в области электротехники.
Код для обозначения цветов в варианте русского алфавита соответствует установившейся практике применения обозначения цветов в СССР.
Требования настоящего стандарта являются рекомендуемыми.
2. ЦЕЛЬ
Цель настоящего стандарта - установление буквенного кода для обозначения некоторых различных цветов.
Примечания:
1. Цифровой код находится в стадии рассмотрения.
2. Целью настоящего стандарта не является установление границ и свойств цветов.

Точное определение цветов, которые должны отвечать требованиям к цветам безопасности, приведено в ИСО 3864. Руководство, определяющее приемлемые границы и свойства цветов для любого отдельного изделия, может быть предусмотрено в стандартах МЭК, подготовленных соответствующим техническим комитетом.
3. БУКВЕННЫЙ КОД
В таблице приведены стандартные буквенные коды.
Если необходимо применить другие цвета, кроме определенных в таблице, применяемый код должен быть определен в дополнительной документации для специального оборудования.

Цвет
Буквенный код
Латинский алфавит
Русский алфавит
Черный
BK
Ч
Коричневый
BN
КЧ
Красный
RD
К
Оранжевый
OG
Ж
Желтый
YE
Ж
Зеленый
GN
З
Синий (включая голубой)
BU
С
Фиолетовый (пурпуровый)
VT
Ч
Серый (синевато-серый)
GY
Б
Белый
WH
Б
Розовый
PK
К
Золотой
GD
ЗЛ
Бирюзовый
TQ
БЗ
Серебряный
SR
СР
Зелено-желтый
GNYE
ЗЖ
Примечание. Как предпочтительный вариант можно применять строчные буквы с тем же значением.

4. СОЧЕТАНИЕ ЦВЕТА ДЛЯ ОДНОГО ЭЛЕМЕНТА
Сочетание цветов должны обозначаться непосредственным присоединением кодов для различных цветов в последовательности, приведенной в таблице.
Пример. Двухцветный красно-синий элемент: RDBU (КС - для русского алфавита).
5. РАЗЛИЧНЫЕ ЦВЕТА ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
Если различные элементы окрашены по разному, коды для различных цветов отделяются знаком «+» (плюс).
Пример: 5-жильный кабель с двумя черными жилами, одной коричневой, одной синей и одной зеленой-желтой.
ВК+ВК+BN+BU+GNYE (Ч+Ч+КЧ+С+ЗЖ - для русского алфавита).
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Всесоюзным научно-исследовательским институтом по нормализации в машиностроении.

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 29.11.90 № 2991.
3. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

любой каприз

Эксперт-электрик
alligator-sv (99)
-1
01 декабря 2014, 19:06

ALNEVSKYи


дело в том что тут у нас ещё и новички читают и также люди не очень много повидавшие,но я не думаю ,что основная масса пуэ всё-таки не знает,мы пытаемся донести реальность ,а не как требует пуэ ,по пуэ ты можешь экзамен сдавать как написано в пуэ,а нам надо что в реальности делали все монтажные работы исходя из правильных соображений,если есть в кабеле синяя жила и нет голубого значит эта синяя должна быть нулём,мало ли чё в пуэ сказано ,а то если делать по пуэ тогда надо все кабеля браковать из-за не соответствия цветовых разметок. да и потом я ещё ниодного человека в комиссиях - тех-же технадзорах не видел что-бы они прикопались к синему проводу кинутому на нуль.если есть такой кабель значит так и будет. а вот правила будешь сдавать -там уже будешь говорить что нуль голубой.и там уже объяснишь комиссии что синий провод и есть голубой и доказательства придумай ,что всё таки синее море оно голубое
:ugeek: :ugeek: :ugeek: :ugeek: ;) ;) ;) :roll: :roll: :roll:

Эксперт клуба
hohlachov (7209)
0
01 декабря 2014, 20:48

ALNEVSKYОБЛАСТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ


Достаточно было дать № документа, или ссылку на него.

Хорошо, что ГОСТ не очень большой оказался :lol: :lol: :lol:

Эксперт клуба
Геополис (5883)
0
01 декабря 2014, 21:01

В реальности необходимо все-таки следовать тому, что нам диктуют стандарты и нормативная документация. И здравый смысл. Если он есть.

Эксперт клуба
ALNEVSKY (563)
0
01 декабря 2014, 22:15

ГеополисВ реальности необходимо все-таки следовать тому, что нам диктуют стандарты и нормативная документация. И здравый смысл. Если он есть.


воистину, и при нашей профессии будешь жив, на свободе и при работе. :)

Эксперт клуба
Геополис (5883)
0
02 декабря 2014, 10:32

Очень удивительно, что многие этого не понимают. Хотя специфика... Квартирные электрики. Для меня это как диагноз.

Эксперт клуба
ЕЕС-технологии (773)
0
02 декабря 2014, 13:59

alligator-sv
ALNEVSKYи


дело в том что тут у нас ещё и новички читают и также люди не очень много повидавшие,но я не думаю ,что основная масса пуэ всё-таки не знает,мы пытаемся донести реальность ,а не как требует пуэ ,по пуэ ты можешь экзамен сдавать как написано в пуэ,а нам надо что в реальности делали все монтажные работы исходя из правильных соображений,если есть в кабеле синяя жила и нет голубого значит эта синяя должна быть нулём,мало ли чё в пуэ сказано ,а то если делать по пуэ тогда надо все кабеля браковать из-за не соответствия цветовых разметок. да и потом я ещё ниодного человека в комиссиях - тех-же технадзорах не видел что-бы они прикопались к синему проводу кинутому на нуль.если есть такой кабель значит так и будет. а вот правила будешь сдавать -там уже будешь говорить что нуль голубой.и там уже объяснишь комиссии что синий провод и есть голубой и доказательства придумай ,что всё таки синее море оно голубое
:ugeek: :ugeek: :ugeek: :ugeek: ;) ;) ;) :roll: :roll: :roll:


Оттенок синего в данном контексте не важен. В госте не соответствия цветовой кодировки проводника палитре RAL. В любом кабеле, выполненном по ГОСТ есть "синяя" жила.

Эксперт клуба
hohlachov (7209)
0
02 декабря 2014, 15:19

Геополис. Для меня это как диагноз.


:oops: :oops: :oops:

Если Вы хотите оставить сообщение, Вам необходимо зарегистрироваться.
E-mail:
Пароль:
Забыли пароль? Запомнить