Коэффициент трансформации

Опытный электрик
Татьяна 15
(13.00)
Подскажите пожалуйста, от эксперта пришло замечание, а я не понимаю что она хочет "Откорректировать коэффициент трансформации трансформаторов тока, устанавливаемых непосредственно перед коммерческими узлами учета согласно расчетной нагрузке на 1,2 рабочие секции и блок АВР"

Эксперт клуба
desperado3 (1265)
0
13 июля 2016, 14:37

ЭСАвам нужно заменить трансформаторы тока с 600/5 на 1000/5.


А почему именно 1000/5? Они бывают 750/5, 800/5

Эксперт клуба
desperado3 (1265)
0
13 июля 2016, 14:57

ПрохорOдним из основных параметров трансформатора тока является коэффициент трансформации. Коэффициент трансформации трансформатора тока — это отношение величины первичного тока к величине вторичного тока.
При расчетах коэффициент трансформации разделяют на:
действительный (N)
номинальный (Nн)
В принципе их названия говорят сами за себя.
Действительный коэффициент трансформации — это отношение действительного первичного тока к действительному вторичному току. А номинальный коэффициент — это отношение номинального первичного тока к номинальному вторичному току.
Вот примеры коэффициентов трансформации трансформаторов тока:
150/5 (N=30)
600/5 (N=120)
1000/5 (N=200)
100/1 (N=100)


И вообще Прохор, некрасиво, взяли из чужого источника , могли бы и указать откуда.

Эксперт клуба
LightWay (9378)
2
13 июля 2016, 16:19

desperado3Что берем из этого? Если второе то не проходим в нижний предел никак, если первое, то 7,5 умножаем на 3?


Первое - не умножаем, т.к. токовые цепи раздельные для каждой фазы и 7,5ВА - очень даже неплохо для ТТ номинальной вторичной нагрузкой 10ВА

Второе - вааааще из другой оперы. Это собственное потребление счетчиком.

Догрузочные резисторы - это хорошо, если они присутствуют в схеме УУ и надлежащим образом учтены в расчетах.

Эксперт клуба
LightWay (9378)
3
13 июля 2016, 16:21

desperado3А почему именно 1000/5? Они бывают 750/5, 800/5


Бывают. Но если сбыты в предписании указали какой-либо номинал, то его и следует ставить чтобы потом не удивляться откуда кратность в выставляемых счетах))

Эксперт клуба
desperado3 (1265)
0
13 июля 2016, 21:40

Вот я дурья голова! ТТ же три на каждую фазу и в счетчике соответственно три токовые цепи. Да, пора менять сферу деятельности 😁😁😁 Андрей, спасибо просветил)))
Про сбыт согласен, но в данном конкретном случае делается проект и тт надо выбрать для максимального расчетного тока, и в данном случае это скорее 800/5 нежели как предложил прохор 1000/5