Форум электриков и энергетиков>Вопрос электрику>Контроль заряда аккумуляторов.

Контроль заряда аккумуляторов.

Эксперт клуба
hohlachov
(7209.00)
Есть ИБП DakerDk 10kВА и 20* 200А/ч аккумуляторов.
Нужна приблуда которая будет проверять уровень заряда и давать команду контакторам. на отключение.
при оставшемся заряде менее 50% и 25%.
Эксперт клуба
mike (2020)
0
17 августа 2017, 10:46

По уму проц контролирующий ток и напряжение каждого аккума, с соответствующим контролем залитой и вылитой емкости. Дальше го можно настраивать как угодно.
Ну по простому реле напряжения настроеное на нужное величину. Графики разряда под нагрузкой можно найти в инете или снять на реальном устройстве. количество реле по вкусу.

Эксперт клуба
LightWay (9378)
0
17 августа 2017, 13:10

Эта приблуда зовется Daker DK.
Как прикрутить контакторы к двум программируемым выходам сами догадаетесь?

Эксперт клуба
hohlachov (7209)
0
17 августа 2017, 18:54

Легранд не смог решить эту проблему и поставщик официал. Месяц их пинал, ноги стёр.

Буду на объекте посмотрю, что к чему.

Эксперт клуба
LightWay (9378)
0
17 августа 2017, 20:21

hohlachovЛегранд не смог решить эту проблему и поставщик официал.


Если не секрет, с кем конкретно общались?
Продакт-манегер по мелким ИБП если бы сама не ответила - отправила бы к Никите или к нам)))

Эксперт клуба
hohlachov (7209)
0
18 августа 2017, 21:01

Диомид Олейников

ответ был в результате

Архимоды и Тримоды умеют это делать.

Эксперт клуба
hohlachov (7209)
0
18 августа 2017, 21:06

LightWayотправила бы к Никите или к нам)))


Давайте считать что к Вам и отправила =)))

Выходы программируемые, я буду на выходных на объекте посмотрю поближе на ИБП, я его из упаковки даже не доставал пока. Свято верил, что кто как ни они то смогут разобраться.

Эксперт клуба
LightWay (9378)
0
19 августа 2017, 20:20

hohlachovДиомид Олейников

Это сотрудник какой-то торговой компании? В представительстве такого сотрудника что-то не вспомнили))

hohlachovДавайте считать что к Вам и отправила =)))

Будем считать. На самом деле, не стесняйтесь спрашивать про леграндовские ИБП. Совсем мелкие знаю плохо, а по трехфазным авторизован на пуско-наладку и ввод в эксплуатацию под системную гарантию производителя по всем линейкам, включая HP.

Эксперт клуба
hohlachov (7209)
0
21 августа 2017, 17:47

LightWayЭто сотрудник какой-то торговой компании?


Это представитель Легранда в Ростове как оказалось.

LightWayНа самом деле, не стесняйтесь спрашивать про леграндовские ИБП


Я не нашёл программируемые выводы. В инструкции тоже ни чего нет.

Эксперт клуба
hohlachov (7209)
0
21 августа 2017, 17:49

Походу нужно искать стороннюю приблубу.

Причём она может не % считать а значения в А/ч.
2000 А/ч и 1000 А/ч.

Эксперт клуба
AC DC (1578)
0
21 августа 2017, 19:44

hohlachovПоходу нужно искать стороннюю приблубу.

Причём она может не % считать а значения в А/ч.
2000 А/ч и 1000 А/ч.

А тип аккумулятора, имеет значение ?

Эксперт клуба
hohlachov (7209)
0
21 августа 2017, 20:01

будут гелевые.

Значения не должны быть точными, достаточно приблизительных, но желательно иметь возможность перенастраивать пороги.

Эксперт клуба
LightWay (9378)
0
21 августа 2017, 20:27

Не обратил внимание в вопросе на то, что модель 10кВА. Программируемые силовые выходы есть в более мелких моделях.
Можно было бы воткнуть плату сухих контактов 3 109 69, но она позволит снять сигнал о одном из уровней разряда((
Если колхозить - можно прикрутить реле-декодер Modbus, но это задачка не на 5 минут))

По поводу внешней приблуды:
- В процессе разряда АКБ анализаторы емкости типа популярных АКБ–ABC, работающие на анализе отклика аккумулятора на кратковременный тестовый сигнал специальной формы, практически бесполезны.
- Для управления потребителями может быть достаточно анализировать остаточное напряжение батарей. Однако, по мере старения батарей придется периодически рекалибровать;
- Полноценный он-лайн анализатор состояния батарей штука не самая бюджетная, особенно для АКБ емкостью свыше 120Ач.

Эксперт клуба
LightWay (9378)
0
21 августа 2017, 20:29

AC DCА тип аккумулятора, имеет значение ?


Да. Не все анализаторы работают с AGM.

Эксперт клуба
LightWay (9378)
0
21 августа 2017, 20:31

hohlachovЗначения не должны быть точными, достаточно приблизительных, но желательно иметь возможность перенастраивать пороги.


Тогда наколхозить проще.

Эксперт клуба
hohlachov (7209)
0
21 августа 2017, 20:51

LightWay- Для управления потребителями может быть достаточно анализировать остаточное напряжение батарей. Однако, по мере старения батарей придется периодически рекалибровать;


Это даже не обязательно. Хочешь дольше жить с полным набором потребителей добавляй батарей =)))

Эксперт клуба
LightWay (9378)
0
23 августа 2017, 22:23

hohlachovдобавляй батарей


Добавить не получится. Только менять. А это не дешево при таких емкостях.

Эксперт клуба
hohlachov (7209)
0
26 августа 2017, 01:26

LightWayДобавить не получится. Только менять. А это не дешево при таких емкостях.


На данный момент это не имеет принципиального значения, менять/добавлять купить ДГУ.

Клиент не хочет в данный момент покупать генератор и уже купил ИПБ, а аккумуляторами он сам занимается, так что понимает в какую попу залезает.

+ к этому он отказался на кухню проводить газ и если нет света даже разогреть еду не может и кофе сварить. Дом не дешёвый,
на 3 человек 600 кв.м. бассейн, хамам и т.д.

Повлиять на их решения у меня не получилось, вот и пытаюсь создать максимальный комфорт из того что имею.

Эксперт клуба
hohlachov (7209)
0
26 августа 2017, 01:41

Идея следующая

1 порог отключает розетки (естественно не все розетки вообще идут через ИБП) больше кофе не попить =)))
2 порог отключает свет (ходим в потёмках и думает, батарей доставить или ДГУ купить)

Остаётся только Котлы, холодильник, сигналка.

Если не получится реализовать 2 порога, можно в принципе и 1 делать, воткнуть плату сухих контактов 3 109 69.

Эксперт клуба
From Russia (2967)
0
26 августа 2017, 11:40

Шахтерских фонариков запас сделайте для заказчика. Чтобы совсем в впотьмах не ходил...

Эксперт клуба
mike (2020)
0
27 августа 2017, 09:57

Конечно всё зависит от конкретных условий, насколько часто и надолго ли отрубается сеть, но судя по написаному клиент забыл купить немножко ума и работа весьма неблагодарная. Вваливать деньги в брендовые упсы давно смысла нет, очень ограниченый функционал, как правило литий, да и агм это для них неподдерживаемая экзотика и им подавай только своё, которое может быть на порядок дороже простенького кислотного аккума, который набираешь из стандартных банок двухвольтовых нужной емкости.