Как соединить шлейфом кабель

Электрик-наставник
serega52
(161.00)
Может у кого есть варианты как сделать соединение. Задача запитать 2 шита: ЩС1 и ЩС2 кабелем 5*25, дело в том , что он по проекту идет шлейфом от ЩС1 к ЩС2, в ЩС1 вводной автомат на 40А и через его клеммы так не получится. У меня есть варианты через орехи шлейф пустить, но он тоже как то вроде не очень. А еще на ЩС2 автомат вводной 100А и нагрузка около 30-40кВт (кухня в детсаду), это я к тому что проектанты глумятся, как мне кажется.
Электрик-наставник
serega52 (161)
0
06 апреля 2013, 20:19

ГорынычВопросы: 1. Завели в ШС-1? 2. Перемычку между ШС положили? 3. Место в ЩС-1 есть для болтового соединения?


1- завели, 2-положили 5*25, 3-для болтого нету места

Электрик-наставник
serega52 (161)
0
06 апреля 2013, 20:20

electron79Если два кабеля в один автомат не запихнуть, то можно использовать шинки. Покупаешь в магазине шину подходящего сечения, подтачиваешь под клемму автомата, сверлиш по два отверстия на каждой и сажаешь кабеля с опресованными наконечниками.


По моему геморройно

Эксперт клуба
Горыныч (4813)
0
06 апреля 2013, 20:29

serega521- завели, 2-положили 5*25, 3-для болтого нету места

Соедини гильзами, В гильзы отпайку на ЩС-1. И термоусадкой изолируй.

Электрик-наставник
serega52 (161)
0
06 апреля 2013, 20:38

ГорынычСоедини гильзами, В гильзы отпайку на ЩС-1. И термоусадкой изолируй.


Не понял. Я знаю гильзы соединительные, если речь о них идет, но какой вариант- с одной стороны две жилы засунуть, а с другой вывод на автомат?

Эксперт клуба
Горыныч (4813)
0
06 апреля 2013, 21:18

Нет, с двух сторон жилы и с одной стороны добавить тонкий на отпайку на ЩС-1

Электрик-наставник
serega52 (161)
0
06 апреля 2013, 21:23

Интересный вариант, я о таком даже не догадывался.

Эксперт клуба
Мастер (9495)
0
07 апреля 2013, 16:20

Горыныччерез прокалывающие зажимы СИПовские отпайку.


Понятно, что они предназначены для многопроволочных жил. А как для однопроволочных - достаточна будет площадь контакта?

Эксперт клуба
Горыныч (4813)
0
07 апреля 2013, 17:35

МастерПонятно, что они предназначены для многопроволочных жил. А как для однопроволочных - достаточна будет площадь контакта?

Для этого сечения достаточно. Тем более что 25мм2 - круглый.