может счетчик барахлит?

katerino4ka-a-a
(11.00)
здравствуйте, взываю о помощи!!! снимаю в садовом товариществе дачу, за 4 месяца намотало больше 7000 (по данным хозяина, показал книжку с предыдущим платежом), при этом домой приезжаю только после 7-8 вечера, работает холодильник, вечером включаю комп, обогреватель на 2 часа( причем купила 2 мес назад), раза три в сутки чайник включаю, и через день пылесос.перед отъездом на работу выключаю все из сети. и еще там очень плохое напряжение, не работает даже микроволновка, а что бы включить чайник вырубаю на время холодильник. в пересчете на рблики выходит 27 тысяч може ли такое быть? за ранее благодарю
Эксперт клуба
Профессор (2344)
0
09 апреля 2013, 22:20

katerino4ka-a-aдровами печь топлю


скорее всего desperado3 прав и вас разводит не честный хозяин, в снт можно сравнить общие показания, по снт у них же будут данные кто потребил в поселке и соответсвенно тариф за который платят

Эксперт клуба
Горыныч (4813)
0
09 апреля 2013, 22:43

Прямой Вам путь в правление СНТ, у них бухгалтер ведет учет, кто сколько намотал, сколько оплатил.
Электросети за неоплаченные 7000 кВт (ведь за Вас никто не платил?) уже все СНТ отрубили б до оплаты, знаю, сам был такой.

0
09 апреля 2013, 22:48

desperado3Вы уж извините если не совсем понятным языком, я сам плохо понял, что написал))) Приболел и мысли не удается грамотно расставить. Но надеюсь суть немного ясна.


да суть я в принципе поняла, я тоже этот вариант обдумывала, но ведь комментарий специалиста больше внушает доверие, чем собственные домыслы

0
09 апреля 2013, 22:50

Професор
desperado3Я думаю хозяин просто Вас разводит. Может вся проблема в запятой, которая отделяет десятую часть от 1кВт*час на счетчике. Не буду грузить теорией, но вкратце так: не 7000, а 700кВт*час и хозяин хочет хорошо навариться.
700/4=175кВт - для той нагрузки, которую Вы описываете в самый раз, т.е. примерно 6кВт в сутки.


Требуем фото счетчика, будет ясно с запятой


завтра постараюсь выложить

0
09 апреля 2013, 22:52

ГорынычПрямой Вам путь в правление СНТ, у них бухгалтер ведет учет, кто сколько намотал, сколько оплатил.
Электросети за неоплаченные 7000 кВт (ведь за Вас никто не платил?) уже все СНТ отрубили б до оплаты, знаю, сам был такой.


они в субботу/воскресенье работают...обязательно сгоняю...

0
09 апреля 2013, 22:53

блин, просто это мой месячный заработок, а еще ипотека.... :(

Эксперт клуба
Горыныч (4813)
1
09 апреля 2013, 22:57

Скажи этому жулику, подъедем, рожу намылим..., в Ростове часто бываю...

Эксперт клуба
desperado3 (1265)
0
09 апреля 2013, 23:12

shaban83 В Степногорске, жильцы дома платили еще и за светофор на соседнем перекрестке

Ну светофоры часто от жилых домов запитывают, но не от квартиры же)))

Эксперт клуба
desperado3 (1265)
0
09 апреля 2013, 23:20

katerino4ka-a-aблин, просто это мой месячный заработок, а еще ипотека....

Да разве дело только в этом? А если бы в два раза больше получали, то отдали бы вот так просто?
Горыныч прав (в прочем как всегда), таким надо морду мылыть.

Эксперт клуба
Contact (1304)
0
10 апреля 2013, 06:25

desperado3
shaban83 В Степногорске, жильцы дома платили еще и за светофор на соседнем перекрестке

Ну светофоры часто от жилых домов запитывают, но не от квартиры же)))

Я в курсе, но только жильцы за него платить не должны!

Эксперт клуба
select (4350)
0
10 апреля 2013, 06:48

shaban83
desperado3
shaban83 В Степногорске, жильцы дома платили еще и за светофор на соседнем перекрестке

Ну светофоры часто от жилых домов запитывают, но не от квартиры же)))

Я в курсе, но только жильцы за него платить не должны!


Жильцы будут за него платить только, если есть общедомовой счётчик, а он подключен после него.

0
10 апреля 2013, 11:35

ГорынычСкажи этому жулику, подъедем, рожу намылим..., в Ростове часто бываю...


:[] :[] :[] :[]

0
10 апреля 2013, 11:35

ГорынычСкажи этому жулику, подъедем, рожу намылим..., в Ростове часто бываю...


:[] :[] :[] :[]

Электрик-наставник
serega52 (161)
0
10 апреля 2013, 13:05

позовите грамотного электрика, может разберется на месте, а так счетчик в дом ставьте, пусть даже не тот который у него стоит, а для себя, еще один.

Эксперт-электрик
quasar (86)
1
10 апреля 2013, 14:46

100% решение
Встречался с такой проблемой. Хозяин или жулик или не понимает в чем дело. Видимо ему недавно поменяли счетчик. У новых выше точность и на 1 знак больше после запятой, чем у старых. И следовательно не 7000Вт а 700Вт. Вам нужно взять паспорт изделия (электросчетчика) там есть запись как снимать показания.

Эксперт клуба
select (4350)
0
10 апреля 2013, 15:02

quasarВам нужно взять паспорт изделия


katerino4ka-a-aзавтра постараюсь выложить


Где фото, уже завтра. Без этого никак.
Тут пересчитал, получилось:
7000 КВт/час / 4 месяца = 1750 КВт/час это в месяц
1750 КВт/час / 30дней = 5,8 КВт/час это в день
5,8 КВт/час / 10 часов = 0,58 КВт/час это в час
Как математика?

Эксперт клуба
Мегавольт (2109)
0
10 апреля 2013, 16:09

только почему 10 часов в сутки?

Эксперт клуба
select (4350)
0
10 апреля 2013, 16:17

Мегавольттолько почему 10 часов в сутки?


По условию задачи: за 4 месяца намотало больше 7000 (по данным хозяина, показал книжку с предыдущим платежом), при этом домой приезжаю только после 7-8 вечера......перед отъездом на работу выключаю все из сети.
Взял примерно, что бы считать легче было.

Эксперт клуба
Горыныч (4813)
2
10 апреля 2013, 18:32

select
quasarВам нужно взять паспорт изделия


katerino4ka-a-aзавтра постараюсь выложить


Где фото, уже завтра. Без этого никак.
Тут пересчитал, получилось:
7000 КВт/час / 4 месяца = 1750 КВт/час это в месяц
1750 КВт/час / 30дней = 5,8 КВт/час это в день
5,8 КВт/час / 10 часов = 0,58 КВт/час это в час
Как математика?


1750/30= ПЯТЬДЕСЯТ ВОСЕМЬ кВт/ч!!!

Эксперт клуба
select (4350)
0
11 апреля 2013, 08:30

Горыныч
Тут пересчитал, получилось:
7000 КВт/час / 4 месяца = 1750 КВт/час это в месяц
1750 КВт/час / 30дней = 5,8 КВт/час это в день
5,8 КВт/час / 10 часов = 0,58 КВт/час это в час
Как математика?


1750/30= ПЯТЬДЕСЯТ ВОСЕМЬ кВт/ч!!!


+1 Извините, торопился. Совсем другие цифры получаются, если по счётчику ещё запятую сместить :(
Иду в угол, потом арифметику учить. Спасибо Горыныч. Ты как всегда прав.