E-mail:
Пароль:

Вопрос по ЗАЗЕМЛЕНИЮ!

Эксперт-электрик
Ivan_f
(93.00)
Уважаемые коллеги !

Из вашего опыта и знаний, подскажите, для испытания сети 220/380 В прибором необходимо подключения заземления не более 1-4 Ом, пускай не надолго, только для испытания 0,5-1,5 часа...

ВОПРОС:

Возможно ли сделать/соорудить временное ПОЛНОЦЕННОЕ (не более 1-4 Ом) ЗАЗЕМЛЕНИЕ в течении 1-3 часов?

В административных зданиях, коттеджах, многоэтажках?

Если да, то что это может быть?

К чему подключать?
Эксперт клуба
Горыныч (4813)
0
18 мая 2013, 22:40

Обсадная труба служит первоклассным ЗУ.
Несколько лет работал гл. энергетиком горводоканала, на всех скважинах обсадная используется как ЗУ. Причем проектно. И сопротивление близко к долям ома.

Эксперт клуба
select (4350)
0
19 мая 2013, 07:00

ГорынычОбсадная труба служит первоклассным ЗУ.
Несколько лет работал гл. энергетиком горводоканала, на всех скважинах обсадная используется как ЗУ. Причем проектно. И сопротивление близко к долям ома.


Спасибо. Сегодня предложу. Тем более скважина в котельной, там же где и ЩР.
Попутно ещё вопрос. С ВЛ 380 поступает на щит с учётом который находится на фасаде гаража. После учёта ВВГ4*10 идёт на коттедж, а ВВГ4*6 в гараж. Вопрос Делать ещё один контур у гаража для соединения с N до учёта. Если да, то нужно ли ставить перемычку на N и ЗУ, до вводного Диф 300МА, я его ставлю в коттедже (Каркасного типа, дерево)
За вольную терминологию извиняйте, дублирую рисунком. Какой контур "лишний", Где ставить перемычки N-ЗУ

Эксперт клуба
Горыныч (4813)
0
19 мая 2013, 11:51

selectнужно ли ставить перемычку на N и ЗУ, до вводного Диф 300МА, я его ставлю в коттедже

Контуров лишних не бывает. А вот перемычка с N на ЗУ может быть только одна - до вводного дифа. Дальше идет пяти, а не четырех проводная система. 5х10 на коттедж, 5х6 на гараж. ЗУ между собой можно соединить, хуже не будет.

Эксперт клуба
select (4350)
0
19 мая 2013, 16:14

ГорынычКонтуров лишних не бывает. А вот перемычка с N на ЗУ может быть только одна - до вводного дифа. Дальше идет пяти, а не четырех проводная система. 5х10 на коттедж, 5х6 на гараж. ЗУ между собой можно соединить, хуже не будет.


Спасибо. Дело в том что подключение, ВР с учётом будут делать сети. ЩР1 стоит в гараже, на сегодня 220, потом переделаю на 380. Оформляют 380, к бумагам не касаюсь. ВВГ 4*10 заказчик сам купил. 4*6 ещё нет. При переделке возьму 5*6. Вводной Диф не хочу на улицу ставить. Зимой за -40 бывает. ЗУ1 сети если опору будут менять сделают. Если нет, то не будет. ЗУ2 самому придётся,иначе не будут делать, подключат сети.

Эксперт клуба
SKL (322)
0
20 мая 2013, 08:11

Товарищи, а кто чем измеряет сопротивление заземления? Какое устройство посоветуете? Что-то наше,типа М416, Ф 4103-М1... или например UNI-T, SEW. Предложили за недорого новый М416 (72г.в.)!!!! 1,2тр - вот и думаю может взять. Или срок годности у них не такой большой?...

Эксперт-электрик
Ivan_f (93)
0
20 мая 2013, 08:21

Бесконтактный измеритель сопротивления заземления C.A 6415 , удобный, компактный прибор...

Эксперт клуба
SKL (322)
0
20 мая 2013, 08:37

Ну, это совсем другой футбол =) Для фирмы пойдет, для себя дороговато.

Эксперт клуба
White_Cat (6838)
0
20 мая 2013, 15:00

SKLПредложили за недорого новый М416 (72г.в.)!!!! 1,2тр - вот и думаю может взять. Или срок годности у них не такой большой?

Конечно надо брать, если рабочий, это же бесплатно. Новый он стоит 6 - 7 т. р., а Ф 4103-М1 стоит 9 - 10. Про импортные вообще молчу.
Срока годности у приборов нет, но они должны проходить гос. поверку. Если для себя и без поверки сойдет.

Эксперт клуба
SKL (322)
0
22 мая 2013, 08:31

Опоздал... :( Ф 4103-М1 А чем лучше этот девайс, чем м416? Вот еще такой приборчик интересует Измеритель сопротивления заземления UNI-T UT522 и UNI-T UT526 Измеритель УЗО, заземления и сопротивления изоляции. Игрушка? Читал про их мегаомметры - не жалуются.

Если Вы хотите оставить сообщение, Вам необходимо зарегистрироваться.
E-mail:
Пароль:
Забыли пароль? Запомнить