Стабилизация центральной электроэнергии
0
25 декабря 2013, 19:47 ibikomНужна помощь! Подскажите как всё правильно сделать? Зачем 3 однофазных, один трехфазный на 15кВт подешевле будет. Хотя однофазники проще будет менять в процессе вылета из строя без заметного ущерба для дома . !2 мало однозначно я ставил на 5 кВт он от нагрузки в 4 кВт уже начал вонять. 0
25 декабря 2013, 19:56 Три по 12 кВт, однофазных. Должно хватить. 0
25 декабря 2013, 20:14 На котёл - 3 однофазных релейника мощностью минимум 10000 ВА (ценовая категория $220...300) 0
25 декабря 2013, 20:23 ЭСА ibikomНужна помощь! Подскажите как всё правильно сделать? Зачем 3 однофазных, один трехфазный на 15кВт подешевле будет. Хотя однофазники проще будет менять в процессе вылета из строя без заметного ущерба для дома . !2 мало однозначно я ставил на 5 кВт он от нагрузки в 4 кВт уже начал вонять. Трехфазные - это три однофазных на стойке. 0
25 декабря 2013, 20:24 МастерНа котёл - 3 однофазных релейника мощностью минимум 10000 ВА (ценовая категория $220...300) Бойлер - 1 стабилизатор 10000 ВА Электроплита и духовка - по одному стабилизатору 10000 ВА Насос в скважине - если однофазный - 1 стабилизатор 10000 ВА, если трёхфазный - три, либо подвесьте на линию отопителя, лучше в режиме выбора приоритета, либо поставьте 3 стабилизатора. На остальной дом - 3 релейника II поколения по 12 кВа, либо три дорогих стабилизатора с симисторной коммутацией от 9 до 14 кВт, по потребности. В любом случае придерживайтесь правила - номинальная мощность должна на 50...60% превышать мощность нагрузки. Стабилизаторы прослужат долго. Дешёвые стабилизаторы берите одинаковые, на случай подмены при неисправности. Мои заказчики обычно покупают +1, но потребности в замене ещё не было. Зачем???? 0
25 декабря 2013, 20:55 3 LIDER PS 12000W-50 вполне достаточно будет. А вы предлагаете забить дом китайским дерьмом... 0
25 декабря 2013, 21:08 ГеополисТрехфазные - это три однофазных на стойке. Это не совсем так. Полноценный трёхфазный стабилизатор должен содержать реле контроля фаз, а ещё лучше - исполнительное устройство - инвертор фаз (хотя этого серийно, кажется не делают) ЭСАодин трехфазный на 15кВт подешевле будет Если Вы говорите об электромеханических стабилизаторах - насколько дешевле, настолько примитивнее и хуже. Остальные системы, если не ошибаюсь, в одном корпусе не компонуются. 0
25 декабря 2013, 21:16 Мастер ГеополисЗачем???? Я не один раз так делал - такой подход полностью себя оправдал. всё равно непонятно зачем 0
25 декабря 2013, 22:04 Мастер lionarh непонятно зачем Что именно непонятно? слишком много стабилизаторов 0
26 декабря 2013, 00:42 Мастер ГеополисЗачем???? Я не один раз так делал - такой подход полностью себя оправдал. Я так думаю оправдал при условии что однофазные потребители энергии? При подключении движка на 380 через стабилизаторы на 220 надо их наверное еще между собой заставить согласовывать что бы каждый на себя "одеяло" не тянул 0
26 декабря 2013, 01:55 lionarhслишком много стабилизаторов Один стабилизатор с номинальной мощностью 10000ВА гарантировано выдаёт 4...4.5кВт. Понятно? Если нет - при входном напряжении 220В полезная мощность 7...8кВт, на нижнем пределе рабочего диапазона - 50...60%, т.е. 4кВт. На картинке два котла. Один с тремя ТЭНами по 3кВт, другой с тремя ТЭНами по 5 кВт.. Ещё бойлер 2.5 кВт. На самом деле ещё два на фильтрационную систему и один - на глубинный насос.Всего 10 стабилизаторов только на хозяйственные нужды. На собственно дом - ещё два дорогих. 0
26 декабря 2013, 01:56 ЭСАПри подключении движка на 380 через стабилизаторы на 220 надо их наверное еще между собой заставить согласовывать что бы каждый на себя "одеяло" не тянул Ничего никто не тянет. С какой стати? 0
26 декабря 2013, 07:27 Из_РоссииПросто наймите спеца. Это самое лучшее. Вначале включите всю нагрузку и посмотрите на сколько упадёт напряжение на всех фазах.. Напишите распределение нагрузки по фазам. После этого можно будет думать. Не забывайте, картина с напряжением меняется постоянно. Неделю так делайте, в разное время, понаблюдайте. 0
26 декабря 2013, 09:41 Мастер lionarhслишком много стабилизаторов Один стабилизатор с номинальной мощностью 10000ВА гарантировано выдаёт 4...4.5кВт. Понятно? Если нет - при входном напряжении 220В полезная мощность 7...8кВт, на нижнем пределе рабочего диапазона - 50...60%, т.е. 4кВт. На картинке два котла. Один с тремя ТЭНами по 3кВт, другой с тремя ТЭНами по 5 кВт.. Ещё бойлер 2.5 кВт. На самом деле ещё два на фильтрационную систему и один - на глубинный насос.Всего 10 стабилизаторов только на хозяйственные нужды. На собственно дом - ещё два дорогих. А какая вообще у него выделенная мощность кто-нить спрашивал? 3 по 12 будет за глаза. Остальное - бред. 0
26 декабря 2013, 10:54 В аналогичном случае при колебаниях в сети 180-235В поставил при разрешенке 15кВт три ВОЛЬТЕРа по 22кВт. 0
26 декабря 2013, 12:07 ГорынычВ аналогичном случае при колебаниях в сети 180-235В поставил при разрешенке 15кВт три ВОЛЬТЕРа по 22кВт. Сплю с чистой совестью. 22 на каждую фазу? Респект ! Если заказчик платёжеспособный, можно было бы и по 27
|
планировал купить 3 однофазных стабилизатора на 12 кв