E-mail:
Пароль:
Форум электриков и энергетиков>Вопрос электрику>Проход кабелей через перекрытие.

Проход кабелей через перекрытие.

Эксперт клуба
electron79
(720.00)
Друзья! Подскажите пожалуйста, можно ли силовые кабеля прокладывать в одном проёме вместе с коробами вентиляции?
0
26 марта 2014, 18:42

Однозначно - нельзя.
Но если очень хочется, то можно.
Антенные я протягивал.

0
26 марта 2014, 20:01

Вопрос конечно интересный...
Соглашусь с Мастером, про если хочется.
Сам сейчас попал в ситуацию некрасивую.
Сейчас на объекте прокладываем кабель для включения вентиляции с рабочего места медперсонала.
В проекте его, кабеля, не было. Когда время сдавать наступило, потребовался.
Было ручное и автоматическое включение вентиляции. Сейчас добавили ручное поместу. Вся бяка в том, что щит на тех.этаже, это 13 этаж, а кнопку надо на 2 этаже. Воздуховоды проложили, отделочники места стыков загерметизировали.
Больница действующая. Долбить снова почти все этажи ни кто не даст...

0
26 марта 2014, 20:02

Из_РоссииБольница действующая. Долбить снова почти все этажи ни кто не даст...


По фасаду ;) кинуть

0
26 марта 2014, 20:04

Из_РоссииБольница действующая. Долбить снова почти все этажи ни кто не даст...


Решите задачу с помощью беспроводных технологий.

0
26 марта 2014, 20:04

ЭСАПо фасаду кинуть


Неэстетично.

0
26 марта 2014, 20:05

Сквозь вентиляцию - только перпендикулярно и в стальной трубе.
Параллельно - на свое усмотрение. Только замучаетесь оформлять противопожарную проходку в одном объеме с коробом.

0
26 марта 2014, 20:06

Из_РоссииВоздуховоды проложили, отделочники места стыков загерметизировали.


Все равно долбить. Внутри воздуховодов - ни в коем случае.

0
26 марта 2014, 20:44

Я на этом объекте как исполнитель. Есть люди, кто получает денежку за то, что думают, они и решают.
Решение меня не радует. Но сделаю...
Это как " скажут люминий, значит люминий. Скажут чугуний, значит чугуний".
А про фасад и беспроволочные технологии речи нет!!!

0
26 марта 2014, 21:32

Как вариант - использовать импульсные реле. Понадобится один провод, всегда можно выкроить из уже проложенных.

0
26 марта 2014, 21:50

Из_РоссииВ проекте его, кабеля, не было. Когда время сдавать наступило, потребовался.


Всегда так. Вспоминают, когда всё почти готово.

0
27 марта 2014, 08:53

Друзья! А может кто нормативные документы знает, на которые можно сослаться? Просто, что

МастерОднозначно - нельзя.
Но если очень хочется, то можно.

я знал, но на что сослаться, что бы запретить так делать другим? Вот в чем вопрос.

0
27 марта 2014, 09:56

electron79Друзья! Подскажите пожалуйста, можно ли силовые кабеля прокладывать в одном проёме вместе с коробами вентиляции?

ПУЭ:
2.1.67. Выполнение электропроводки в вентиляционных каналах и шахтах запрещается. Допускается пересечение этих каналов и шахт одиночными проводами и кабелями, заключенными в стальные трубы.

0
27 марта 2014, 11:52

Есть минутка, поэтому расшифрую.
Вентиляционные каналы - основной путь распространения пожаров в зданиях. Не только электропроводка, но и любые другие сгораемые массы в вентканалах - источник большой беды. Кроме ПУЭ запрет повторен слово в слово во множестве других нормативных документов как в области строительства, так и по пожбезопасности. Например, СП 31-110-2003, п. 14.16.
Особо следует отметить, что в вентканалах в процессе эксплуатации скапливаются легковоспламеняемые отложения (жиры, пыль).
Примечательно, что нормативка на вентсистемы в РФ в части очистки вентканалов была достаточно расплывчата (до появления ППР РФ-2012) и тут, как всегда, Москва была впереди России всей, т.к. в мск есть дивный приказ главного санитарного врача нерезиновой ( №107 еще от 12.08.2004г. «Об организации контроля за очисткой и дезинфекцией систем вентиляции и кондиционирования»), предписывающий проведение периодических работ по чистке и дезинфекции систем вентиляции. С одной стороны это клондайк для московских вентиляционщиков, с другой - реальная мера по снижению пожарных (!) рисков.
Впрочем, и до появления ППР на остальной территории РФ инспекторы ГПН МЧС (те что пограмотней) благополучно принуждали собственников зданий к поддержанию чистоты в вентканалах. А теперь представьте, что инспектор сует голову в люк вентканала (а его должно быть для проведения очисток) на предмет "аб проконтролировать чистоту" и наблюдает там кабель (грубейшее нарушение ППР). Если его сразу инфаркт не хватит, то откачивать придется уже собственника здания (руководителя эксплуатирующей организации) ;)

0
27 марта 2014, 13:33

LightWayЕсть минутка, поэтому расшифрую.

Возможно я не был достаточно точен в своем вопросе, но я имел ввиду следующее: В плите перекрытия есть технологический проем. В этом проеме проходят три вент канала разного сечения, и в притык к ним, в гильзе (правда из канализационной трубы) проходят пять кабелей сечением 150 мм кв. Вопрос в том: ничего ли не нарушают люди выбирая такой способ прокладки кабеля? Сейчас пороюсь в форуме, почитаю как выкладывать фото, что бы было понятней. На самом деле, в выполненой работе и без того дефектов хоть отбавляй, но перед тем, как писать резюме, я хотел уточнить все спорные вопросы.

LightWayПУЭ:
2.1.67.


А это я читал, но этот пункт не про этот случай.

0
27 марта 2014, 13:52

А с фотками все упрастили!

0
27 марта 2014, 13:52

electron79В этом проеме проходят три вент канала разного сечения, и в притык к ним, в гильзе (правда из канализационной трубы) проходят пять кабелей сечением 150 мм кв.

Если кабели до 1000В, помещение не является влажным и нет непосредственного контакта кабелей с воздуховодом, то ничего страшного. Естественно, объект не уникальный и не особо опасный - там могут быть отдельные регламенты. Например, на АЭС такой номер не пройдет.
Одно маленькое "но". Для абсолютной "чистоты", стоит предусмотреть защиту кабелей в месте сближения и по 0,5м вверх-вниз стальной трубой. (На случай, если вентиляция вытяжная и может вносить дополнительный нагрев кабелей на 5оС и более.

1
27 марта 2014, 14:38

Нашел. СП 60.13330.2012. п.7.11.12 Внутри воздуховодов, а также снаружи на расстоянии менее 100 мм от их стенок не допускается размещать газопроводы и трубопроводы с горючими веществами, кабели, электропроводку, токоотводы и канализационные трубопроводы; не допускается также пересечение воздуховодов этими коммуникациями. В шахтах с воздуховодами систем вентиляции не допускается прокладывать трубопроводы бытовой и производственной канализации.

0
28 марта 2014, 00:48

electron79Нашел. СП 60.13330.2012. п.7.11.12

Замечательный норматив. Наконец хоть где-то дана расшифровка "в граммах" отсутствия непосредственного контакта.
Правда, норматив невыполним, т.к. кабели автоматики противопожарной защиты, управляющие работой и питающие приводы КЛОПов все равно будут подводиться менее чем в 100мм от воздуховодов))

0
28 марта 2014, 12:03

LightWayПравда, норматив невыполним


Наверное имеется в виду паралельная прокладка КЛ и воздуховодов. А к клапанам и задвижкам кабель можно подвести перпендикулярно. Хотя неточность в нормативах уже порядком надоела. Не хочется постоянно додумывать и выкручиваться.

Если Вы хотите оставить сообщение, Вам необходимо зарегистрироваться.
E-mail:
Пароль:
Забыли пароль? Запомнить