E-mail:
Пароль:

НЕКСАНС гонит брак

Эксперт клуба
YURY1972
(327.00)
Уважаемые, у кого возникли проблемы с кабелем НЕКСАНС(течь кабеля) заходим и предлагаем решения
1
01 сентября 2011, 00:33

В 2007г. была аналогичная проблема, правда с кабелем "Комкорд", Смоленского завода. От завода производитель получили официальный ответ на 60 страниц, мол это некие минеральные компаунды-шмаунды, что они безвредны, свойства изоляции не меняеться и т.д., а толку то, кабель в стене, отдела финишная. Вышли из положения следующим образом. Купили термоусадку с клеем и каждый "кончик" таким образом изолировали. Помогло течь пропала и досихпор ничего. Но стех пор "Комкорд" уж увольте. Для справки компания NEXANS построила заводик в России, кажеться в Тульской области, скорее всего этот кабель и потек.

0
01 сентября 2011, 09:48

NYM от нексанс -очень даже ничего кабель, так то. В основном его и использую. Чтобы сопливился-такого не было, (может мне не попадался, просто), клиенты тоже не жаловались.

0
01 сентября 2011, 10:55

Смотрим фото по ссылке, фотки реальные, у человека в магазине лежит и маслом истекает, выпуск уже 2011года, и течет именно 3х1,5, 3х2,5 абсолютно нормальный

0
01 сентября 2011, 12:09

Делал квартиру. В ванной проложил этот НИМ 3х1,5. Через неделю потек маслом...3х2,5 по моему нормально был...

0
01 сентября 2011, 17:33

Мдаа... в 2006 была такая история с Конкордом с тех пор его не использую...
Я тогда мастером работал в маленькой фирме, делали элитную квартиру, везде декоративная штукатурка планировалась, это хорошо что он гад поток до того как декоративку стали делать, но под всеми розетками и выключателями появились жирные пятна размером больше диаметра КУВи... думали че делать... А я после института пару лет отработал на шинном заводе и немного вник в технологию производства резины и пластмассы)... Короче пошли в аптеку купили талька - присыпка детская :) и не скупясь засыпали КУВи этим тальком!
Правда отделочника все равно пришлось отдирать замасленные участки шпатлевки и заново шпатлевать эти места, но до сих пор все отлично!

0
02 сентября 2011, 02:21

Это просто технологическая особенность. Я слышал от людей, что подобные случаи отмечены с ПВС. Я сам никогда не кладу NYM и ПВС, тем более сразу в штукатурку. ПУНП, ВВГ или ПВ в гофре или в ПХВ-трубе никогда ничем не протекут.
А вы о случаях протечек говорили при непосредственной вмуровке в штукатурку? А разве так можно? Я так не пробовал. Один раз за какими-то му..... с Западной Украины переделывал, хотя ничего не текло.
Кстати, в Леруа Мерлен недавно был сброс партии NYM 3х2.5 по 25р. Теперь понятно, почему так дёшево.

0
02 сентября 2011, 08:05

Мастер А вы о случаях протечек говорили при непосредственной вмуровке в штукатурку? А разве так можно? Я так не пробовал.

Я всё время так делаю. Это правда не показатель :) но в характеристиках ВВГ и NYM пишут, что можно класть в штукатурку.

0
02 сентября 2011, 10:15

С удовольствием бы согласился с МАСТЕР, но течет именно 3х1,5, 3Х2,5 чуствует себя замечательно, все с ним в порядке, а в 1,5 при разделке на жилах реально МАСЛО. При чем у меня потекла партия 2010 года выпуска, а у человека лежит в магазине в бухтах партия 2011года и вся упаковка уже заполнена маслом вытекающим с кабеля, и самое интересное, что на кабеле изготовленном по ТУ стоит маркировка VDE

0
02 сентября 2011, 11:09

Я слышал, что ВВГ можно класть непосредственно в землю, конечно, если он качественный. Но я всегда закапываю в трубе ПНД.

0
03 сентября 2011, 16:27

По ВВГ нареканиний типа "течи на было", но напрягает одно, что в клеммму WAGO, расчитаную на 2,5 кв.мм. влетает 4кв.мм ВВГ :[]

0
03 сентября 2011, 16:29

При этом недавно еле засунули в клемму WAGO, ЦВЕТЛИТОСКИЙ древний NYM, думали что это реальная 4 :[]

0
06 сентября 2011, 16:35

А штангелем проверить слабо? Хотя опытный электрик на глаз определит сечение. И скажет фальшивый провод или нет. Еще по цвету жилы...
Кто по памяти скажет диаметр 1 копейки СССР?

0
06 сентября 2011, 17:40

1 см наверно. ))) течь - пол беды, когда, через год, изоляция начинает осыпаться - это задница.

0
07 сентября 2011, 08:45

Скажу не поверите - 15мм!

0
07 сентября 2011, 12:18

Про NYM уже не раз слышал плохое. Заодно вспоминается когда первый раз с ним столкнулся, мне знакомые монтажники показывали его "негорючесть" - внутренную изоляцию поджигали. Горела как факел.
Поэтому с NYM не работаю.

МастерЭто просто технологическая особенность. Я слышал от людей, что подобные случаи отмечены с ПВС.


За ПВС такого не замечал. Будет плохо если оно так. Кабель для ряда операций удобный.

0
07 сентября 2011, 20:28

DronnnКабель для ряда операций удобный.
а куда его кроме как на удлинители?

0
08 сентября 2011, 17:31

алеха а куда его кроме как на удлинители?


Я использую для:
1. подключение печей
2. на удлинители )
3. для соединения ДВД-плееров и телевизоров.

0
02 февраля 2012, 12:38

ОАО "ВНИИКП" по моему запросу провело экспертизу представленных образцов кабеля NYM-J 3х1,5 (производитель ООО "Нексанс Рус"
ВЫДЕРЖКА ИЗ ЗАКЛЮЧЕНИЯ. ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ ДОКУМЕНТА БУДЕТ РАЗМЕЩЕНА НА ФОРУМЕ ruscable.ru и в моих работах
......выпущен в обращение с нарушением установленных требований и правил и не может быть применен по назначению.

Если Вы хотите оставить сообщение, Вам необходимо зарегистрироваться.
E-mail:
Пароль:
Забыли пароль? Запомнить