Вадим300383
(0.00)
Кто может подсказать какие вакуумные выключатели имеют катушки тока прямого действия(катушки отключения)?
Какие вакуумныке выключатели являются аналогами вакуумных выключателей "Таврида-Электрик"?
У меня есть еще такая вот проблема:
Речь идет о вакуумном выключателе VD4. Зачастую, в распределительной подстанции (6-10кв), при 2-3-х фазном коротком замыкании, происходит значительное падение напряжения при этом реле и катушка отключения MO1 не успевают на полное реагирование, так как в это время оперативное питание происходит от трансформатора собственных нужд – переменный 220V.
Вопрос такой: как поступать в такой ситуации,какие есть решения, есть ли данные решения у АВВ или Schneider Electric?
0
11 апреля 2014, 15:04

Вадим300383 реле и катушка отключения MO1 не успевают на полное реагирование, так как в это время оперативное питание происходит от трансформатора собственных нужд – переменный 220V.
Вопрос такой: как поступать в такой ситуации,какие есть решения, есть ли данные решения у АВВ или Schneider Electric?

Релейная защита должна питаться от ИБП. Источник бесперебойного питания обеспечивает подачу питания защиты в требуемых параметрах.

0
11 апреля 2014, 21:14

electron79Релейная защита должна питаться от ИБП. Источник бесперебойного питания обеспечивает подачу питания защиты в требуемых параметрах.


Один ИБП не прокатит. Нужна система оперативного тока.

0
13 апреля 2014, 09:01

Добрый день, коллеги!

Насколько я знаю, катушка отключения на В 10кВ питается от ТТ, катушка включения от ШОП ( ШУ ) ТСН. Поэтому питанием для катушки отключения является ток КЗ.
С уважением Виктор Костров!