Форум электриков и энергетиков>Вопрос электрику>Заземление в отдельном помещении - методы проверки

Заземление в отдельном помещении - методы проверки

Эксперт клуба
sudakovsky
(7753.00)
Уже неоднократно получал запросы на проверку качества заземления в одной отдельно взятой квартире, офисе на n-цатом этаже.

Какие способы имеются для объективной оценки качества заземления можно применить для таких объектов?
0
14 апреля 2014, 16:01

Заземление или защитный провод?

0
14 апреля 2014, 16:43

МастерЗаземление или защитный провод?

Имеем контакт PE в розетках или в квартирном/офисном щитке.
Что можно измерить, чем и как, чтобы предоставить клиенту объективный отчёт.

0
14 апреля 2014, 17:42

Обесточить весь дом. Отсоединить заземление и провести измерения.
Кажется существует какой-то дорогой прибор, позволяющий делать замеры без отключения.
Можно попробовать измерить ток между нейтралью и защитной линией, лучше ещё посмотреть осциллограмму.

0
14 апреля 2014, 17:50

Обычно делаем измерения сопротивления (металлосвязь) ИС-20.

0
14 апреля 2014, 17:58

Мастер(1)Обесточить весь дом. Отсоединить заземление и провести измерения.
...
(2)Можно попробовать измерить ток между нейтралью и защитной линией, (3)лучше ещё посмотреть осциллограмму.

1. Какое измерение?
2. Как измерить ток между нейтралью и защитной линией? Ведь ток можно измерить только в цепи, не между цепями.
3. Что должны увидеть на экране осциллографа?

0
14 апреля 2014, 18:11

http://www.printsip.ru/cgi/index/news/unit-novie-pribori

многофункциональный цифровой измерительный прибор который позволяет измерять параметры устройств защитного отключения (УЗО), сопротивление изоляции, постоянное и переменное напряжение.

0
14 апреля 2014, 19:01

sudakovskyЧто должны увидеть на экране осциллографа?


Что-нибудь типа

0
14 апреля 2014, 19:07

Pastuhприбор который позволяет измерять параметры устройств защитного отключения (УЗО),


Нужно померить

sudakovsky проверку качества заземления


0
14 апреля 2014, 19:14

Pastuhhttp://www.printsip.ru/cgi/index/news/unit-novie-pribori


elvladОбычно делаем измерения сопротивления (металлосвязь) ИС-20.


Да, что-то такого типа я подразумевал. Просто меня пока не интересовал способ измерения без разрыва цепи.

sudakovsky Уже неоднократно получал запросы на проверку качества заземления в одной отдельно взятой квартире, офисе на n-цатом этаже.

Я думаю, если без отключения всего дома, подать маркерный сигнал и посмотреть, что пойдёт в землю. Например, если на 4 Ома замкнута фаза 220В, ток чётко соответствует закону Ома. Можно попробовать ВЧ-сигнал с определённой амплитудой аккуратно замкнуть на землю. Конечно, не совсем ВЧ, а в 10...100 раз выше 50 Гц. Напрмер, сопротивление заземления измеряется на 820 Гц - можно попробовать


0
14 апреля 2014, 20:36

sudakovsky Уже неоднократно получал запросы на проверку качества заземления в одной отдельно взятой квартире, офисе на n-цатом этаже.

Какие способы имеются для объективной оценки качества заземления можно применить для таких объектов?


Объективную оцнку качества заземления может дать только лицнзированная ЭТЛ-электротехнческая лаборатория, а вы единственно что можете проверить от себя лично без протоколов при помощи микромметра переходное сопротивление контактов защитных проводников (не более 0.05 ом.) соответтствовали сечению.А сопротивление линии нулевого и защитного проводника измеряют для расчета КЗ для последущего выбора защиты линии.

0
14 апреля 2014, 20:55

SERGEY65Объективную оцнку качества заземления может дать только лицнзированная ЭТЛ-электротехнческая лаборатория,

В пределах одной отдельно взятой квартиры/офиса? :shock:

0
14 апреля 2014, 21:06

какая разница, хоть отдельно взятой розетки с защитным прводиком, всегда положено при здаче монтажа выполнять комплексные испытаия, вопрос делают ли их?

0
14 апреля 2014, 21:26

Точно так сам сталкивался с этим. Для себя или для заказчика можно , но это будет толь не официально.

SERGEY65
sudakovsky Уже неоднократно получал запросы на проверку качества заземления в одной отдельно взятой квартире, офисе на n-цатом этаже.

Какие способы имеются для объективной оценки качества заземления можно применить для таких объектов?


Объективную оцнку качества заземления может дать только лицнзированная ЭТЛ-электротехнческая лаборатория, а вы единственно что можете проверить от себя лично без протоколов при помощи микромметра переходное сопротивление контактов защитных проводников (не более 0.05 ом.) соответтствовали сечению.А сопротивление линии нулевого и защитного проводника измеряют для расчета КЗ для последущего выбора защиты линии.


0
15 апреля 2014, 00:30

Pastuhно это будет толь не официально.


Насколько я понял, об официальном оформлении незультатов измерений речи не идёт. А оценочные обследования провести вполне можно.

1
15 апреля 2014, 12:45

SERGEY65
sudakovsky Уже неоднократно получал запросы на проверку качества заземления в одной отдельно взятой квартире, офисе на n-цатом этаже.

Какие способы имеются для объективной оценки качества заземления можно применить для таких объектов?


Объективную оцнку качества заземления может дать только лицнзированная ЭТЛ-электротехнческая лаборатория, а вы единственно что можете проверить от себя лично без протоколов при помощи микромметра переходное сопротивление контактов защитных проводников (не более 0.05 ом.) соответтствовали сечению.А сопротивление линии нулевого и защитного проводника измеряют для расчета КЗ для последущего выбора защиты линии.
Вот и всё.

1
28 апреля 2014, 22:32

Тоже хочу купить аппарат для измерения параметров петли фаза-ноль, фаза-земля.
Думаю, что это самый правильный подход не только в квартирах, но и в частных домах.