|
|
Подключения трансформаторов тока.
 Эксперт клуба Физик (868.00) |
В прилагаемой схеме установленно 6шт ТТ, 3шт ТТ для счётчика и 3шт ТТ для огранечителя мощности. Вопрос такой возможно ли поставить только 3 ТТ и подключить их паралейно на счётчик и на ОМ. Зачем на счётчик отдельно ТТ и отдельно на ОМ? И ещё ТТ 150/5 а вводной автомат указан на 250А и отходящий автомат на 200А что как я понимаю неправильно. На сколько Ампер мне поставить вводной и отходящий автомат? мощность и сечение кабеля указана в схеме.
|
|
Если учет коммерческий, то скорее всего не пропустят, хотя физически сделать можно.
Нужно считать исходя из разрешенной мощности.
Вторичные токовые цепи подключаются последовательно.
Можно и фактически сделать, нужно только метрологический расчет провести, чтобы мощность обмотки соответствовала и потери не зашкаливали.
ПУЭ 1.5.18
Если коммерческий учет, то в измерительной цепи вообще не должно быть ничего, лучше поставить отдельно трансформаторы тока
Видимо выделенная мощность 90 кВт, ток 140А, чтобы своевременно отключать контактор при превышении допустимого тока стоят трансформаторы 150/5. Т.е. больше 140 А там в принципе протекать не будет.
Нельзя, но если туго с местом, то можно. ПУЭ 1.5.18
Ох уж эти проектанты... Откуда ТК-20 взялся, их еще выпускают?!
Ещё, у счетчика ПСЧ-3ТА есть возможность управлять нагрузкой. При назначении функции "Контроль", импульсный выход будет работать на отключение нагрузки. При превышении потребляемой мощности определенного значения, указанного в настройках счетчика, нагрузка будет отключаться.