Выполнение ТУ на подключение эл-ва на участке
0
31 мая 2014, 17:31 Мы ставим по необходимости автомат в щит отходящий(если под землей, то ставим дифф. автомат на отходящий), + автомат и розетку(от нее можно удлинитель кинуть) . По поводу земля, заземляется только электрощит, забивается рядом со столбом, уголок,штырь, не суть на 1-1,5м и от него провод на заземление щита, или же сразу прикручиваем к щитку землю. А вот заземление уже в самом строении это другой разговор. Нужно делать контур. Но опять же, надо внимательно читать ТУ, бывает требуют ставить глухую фальш панель, где окошко для счетчика и отверстие для вводного автомата, в таком случае отходящий автомат и пр. окажется за ней.. хотя с другой стороны доступ все равно будет, если конечно их не клинанет опломбировать фальш панель. 0
31 мая 2014, 18:06 Я уже здесь описывал такое-же.И решил монтировать контур, выводить шинкой к щиту на опоре,а в дом 5-жильным кабелем.Да и ребята очень много подсказали по поводу разделения ПЕН. 0
31 мая 2014, 18:09 elvladЯ уже здесь описывал такое-же.И решил монтировать контур, выводить шинкой к щиту на опоре,а в дом 5-жильным кабелем.Да и ребята очень много подсказали по поводу разделения ПЕН. контур около столба? хм... ну не знаю. мы делали как я описал, а контур потом на участке уже и от него 16кв.мм заводили PE в щит. 0
31 мая 2014, 19:55 На днях написали письмо в тульские сети с вопросом как делать подключение. Ждем ответ на следующей неделе, выложу скан ответа. -1
31 мая 2014, 23:18 Тульский ЭлектрикЖдем ответ на следующей неделе, выложу скан ответа. Не будьте наивны, в лучшем случаи через пару месяцев ответят 0
01 июня 2014, 16:00 Electrik71 СтражникТУ на 15 кВт. Требование повесить щит на опоре МОЭСКа, в котором разместить счетчик и автомат - это понятно. Но вот как правильно подключить? С фазами все ясно. Идет вход кабеля (СИП 4) на 3-х полюсный автомат 25 А, каждая фаза на свой, далее с автомата на счетчик. А вот дальше - вопросы. Строений еще нет, планирую поставить пока бытовку, но ее тоже нет. Крышку счетчика опечатают. Выход как лучше "оформить" - еще один трехполюсный автомат поставить чтобы завести туда фазы с счетчика, или просто клеммники поставить? И еще главный вопрос - как быть с землей? От СИП 4 сразу завести на счетчики оттуда также на клеммник или надо делить "этот" PEN??? И если надо, то как? Сам щиток заземлить отдельным проводом 16 медь до уголка вбитого в землю метра на 1,5-2. Достаточно ли? Мы ставим по необходимости автомат в щит отходящий(если под землей, то ставим дифф. автомат на отходящий), + автомат и розетку(от нее можно удлинитель кинуть) . По поводу земля, заземляется только электрощит, забивается рядом со столбом, уголок,штырь, не суть на 1-1,5м и от него провод на заземление щита, или же сразу прикручиваем к щитку землю. А вот заземление уже в самом строении это другой разговор. Нужно делать контур. Но опять же, надо внимательно читать ТУ, бывает требуют ставить глухую фальш панель, где окошко для счетчика и отверстие для вводного автомата, в таком случае отходящий автомат и пр. окажется за ней.. хотя с другой стороны доступ все равно будет, если конечно их не клинанет опломбировать фальш панель. Хорошо, спасибо, я понял, что щит заземлить отдельно. КАК ТОГДА НЕЙТРАЛЬ ОТ СИП 4ТЯНУТЬ? СРАЗУ В СЧЕТЧИК И ОТТУДА В ДОМ? А ТАМ УЖЕ ДЕЛИТЬ ПЕН??? Хотя в интернете видео есть что нейтраль в сип 4 прикручивают к земле щитка...... 0
01 июня 2014, 17:56 СтражникКАК ТОГДА НЕЙТРАЛЬ ОТ СИП 4ТЯНУТЬ? СРАЗУ В СЧЕТЧИК И ОТТУДА В ДОМ? А ТАМ УЖЕ ДЕЛИТЬ ПЕН??? Именно так! 0
01 июня 2014, 23:01 СтражникХорошо, спасибо, я понял, что щит заземлить отдельно. КАК ТОГДА НЕЙТРАЛЬ ОТ СИП 4ТЯНУТЬ? СРАЗУ В СЧЕТЧИК И ОТТУДА В ДОМ? А ТАМ УЖЕ ДЕЛИТЬ ПЕН??? Хотя в интернете видео есть что нейтраль в сип 4 прикручивают к земле щитка...... Сначала нужно выяснить какая система заземления. Если это TN-C-S то заземлять нужно щит и к щиту же крутить нейтраль и делить. Кстате рядом есть большая тема про TN-C-S. 0
02 июня 2014, 19:40 Вот мне непонятно, зачем делить PEN , ну идет СИПом ноль в счетчик, а от счетчика в дом. Щит сам заземлен отдельно, а для дома свое заземление(контур). Или же от счетчика на шину нулевую, а от нее в дом. Или же вы о том, чтобы Завести СИП на нулевую шину, от нее на счетчик и на щит, а со счетчика в дом уже 5 жилкой кидать? Ну так все равно должны заземлить щиток... 0
02 июня 2014, 19:53 Electrik71Или же вы о том, чтобы Завести СИП на нулевую шину, от нее на счетчик и на щит это извращение какое-то 0
02 июня 2014, 20:28 lionarh Electrik71Или же вы о том, чтобы Завести СИП на нулевую шину, от нее на счетчик и на щит это извращение какое-то вот и я не пойму чего то 0
02 июня 2014, 21:34 Electrik71Щит сам заземлен отдельно, а для дома свое заземление(контур) А чтобы при отгарании нуля по земле дома чужой перекос не ходил и не грел, пускай на щите останется. 0
03 июня 2014, 17:29 Мало того что в схеме ошибки, так еще и в штампе грамматические ошибки. Одно слово - панасенко... 0
03 июня 2014, 17:36 ГорынычМало того что в схеме ошибки, так еще и в штампе грамматические ошибки. Одно слово - панасенко... Какие ошибки? Что N с PE после счетчика соединены? 0
04 июня 2014, 04:44 ГорынычМало того что в схеме ошибки, так еще и в штампе грамматические ошибки. Одно слово - панасенко... Прошу объяснить какие ошибки и по подробнее, проект утверждён в электроснабжающей организации и введён в эксплуатацию. -1
04 июня 2014, 15:24 1. РЕN должен БЕЗ РАЗРЫВА следовать в счетчик. ПУЭ 1.5.33. 0
04 июня 2014, 17:20 1. А причем здесь, 1.5.33? Пайки и PEN?
|
И если надо, то как? Сам щиток заземлить отдельным проводом 16 медь до уголка вбитого в землю метра на 1,5-2. Достаточно ли?