Жители деревни и контролёры энергоучёта

Эксперт клуба
Pastuh
(538.00)
Сегодня состоялась переписка на моём сайте по "Онлайн Консультанту". Прошу Вас выложить комментарий, у кого есть опыт в данном вопросе.
Желательно ценная информация, но и мнения Спецов будет не лишним.

11.06.2014 9:58:38 Консультант
Здравствуйте, могу ли я Вам чем-то помочь?

11.06.2014 10:00:30 Клиент Елена
ЗДРАВСТВУЙТЕ!!!НАС ЗАСТАВЛЯЮТ СТАВИТЬ СЧЁТЧИК НА УЛИЦЕ!МЫ ПОСТАВИЛИ В КВАРТИРЕ!ТЕПЕРЬ ОТКАЗЫВАЮТСЯ ПЛОМБИРОВАТЬ!ИМЕЮТ ЛИ ОНИ ПРАВО?

11.06.2014 10:01:46 Консультант
У вас частный дом

11.06.2014 10:02:09 Клиент Елена
НЕТ,МУНИЦИПАЛЬНЫЙ

11.06.2014 10:03:09 Консультант
Ваша какая причина поставить поставить счётчик дома?

11.06.2014 10:05:30 Клиент Елена
ПОЕХАЛА ДЕЛАТЬ ДОГОВОР НА СОЦИАЛЬНУЮ НОРМУ,И ХОТЕЛА ПЕРЕВЕСТИ НА СЕБЯ.У МЕНЯ ЕЩЁ НА ПАПУ БЫЛО ОФОРМЛЕНО.СКАЗАЛИ,ЧТО СЧЁТЧИК СТАРЫЙ.ЖИВЁТЕ С 1979 ГОДА И НЕ МЕНЯЛИ.ЗАСТАВИЛИ ПОМЕНЯТЬ.

11.06.2014 10:07:29 Клиент Елена
У НАС ДОМ КИРПИЧНЫЙ.ПРОВОДКА В СТЕНЕ.И ИДЁТ ОТ СОСЕДЕЙ.РЯДОМ ДАЖЕ НЕТ СТОЛБА,ЧТОБЫ ВЫВЕСТИ НА УЛИЦУ.

11.06.2014 10:12:38 Консультант
Вам нужно обратится к независимому электрику пусть поставит дома новый счётчик. Пойти в энергоуправление Ваше и поставить перед фактом счётчик установлен и подать заявление на пломбировку . После подачи заявления это уже их проблема Как оформить.

11.06.2014 10:14:11 Консультант
Как Вас Зовут?

11.06.2014 10:14:31 Клиент Елена
ЕЛЕНА

11.06.2014 10:15:00 Клиент Елена
СПАСИБО ВАМ БОЛЬШОЕ.

11.06.2014 10:15:03 Консультант
Из какого города

11.06.2014 10:15:43 Клиент Елена
ИЗ ДРЕВНИ ЕЛЬКИНО,АЛЕКСАНДРОВСКИЙ РАЙОН

11.06.2014 10:16:01 Клиент Елена
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

11.06.2014 10:17:58 Консультант
Поданное писменное заявление регистрируется. Даже если не будут пломбировать это уже их проблема

11.06.2014 10:19:54 Клиент Елена
СПАСИБО ЕЩЁ РАЗ!!!

11.06.2014 10:20:12 Консультант
До свидание

11.06.2014 10:20:38 Клиент Елена
ДО СВИДАНИЯ!!!!УСПОКОИЛИ!!!!

0
11 июня 2014, 13:25

1.5.6
Счетчики для расчета электроснабжающей организации с потребителями электроэнергии рекомендуется устанавливать на границе раздела сети (по балансовой принадлежности) электроснабжающей организации и потребителя.

Для начала хорошо бы разобраться где проходит граница раздела по балансовой принадлежности. Весьма странно как-то это все выглядит в стене, от соседей. Необходимо четко видеть всю картину, чтобы давать какие-либо советы.
Формально ничего не мешает сбытовикам заставить вынести счетчик на улицу, правда если речь идеть о выдаче ТУ на подключение.

1.5.27
Счетчики должны размещаться в легко доступных для обслуживания сухих помещениях, в достаточно свободном и не стесненном для работы месте с температурой в зимнее время не ниже 0 °С.
Счетчики общепромышленного исполнения не разрешается устанавливать в помещениях, где по производственным условиям температура может часто превышать +40 °С, а также в помещениях с агрессивными средами.
Допускается размещение счетчиков в неотапливаемых помещениях и коридорах распределительных устройств электростанций и подстанций, а также в шкафах наружной установки. При этом должно быть предусмотрено стационарное их утепление на зимнее время посредством утепляющих шкафов, колпаков с подогревом воздуха внутри них электрической лампой или нагревательным элементом для обеспечения внутри колпака положительной температуры, но не выше +20 °С.

1.5.29
Счетчики должны устанавливаться в шкафах, камерах комплектных распределительных устройств (КРУ, КРУН), на панелях, щитах, в нишах, на стенах, имеющих жесткую конструкцию.
Допускается крепление счетчиков на деревянных, пластмассовых или металлических щитках.
Высота от пола до коробки зажимов счетчиков должна быть в пределах 0,8 — 1,7 м. Допускается высота менее 0,8 м, но не менее 0,4 м.

Все это условно выполнимо.

А так, на самом деле. Они не ТУ на подключение выдают, а всего лишь договор на социальную норму электропотребления заключают. По закону не в праве заставлять вообще менять счетчик. Просто, на сколько мне известно, для потребителей со старыми счетчиками будет действовать понижающий коэффициент 0,9 на кол-во "социальных киловатт", причем каждые полгода норма будет снижаться и снижаться на 10%.

0
11 июня 2014, 13:44

Геополис1.5.27
Счетчики должны размещаться в легко доступных для обслуживания сухих помещениях, в достаточно свободном и не стесненном для работы месте с температурой в зимнее время не ниже 0 °С.
Счетчики общепромышленного исполнения не разрешается устанавливать в помещениях, где по производственным условиям температура может часто превышать +40 °С, а также в помещениях с агрессивными средами.


Большинство счетчиков сейчас имеет диапазон рабочих температур от -40 до +60.

0
11 июня 2014, 13:45

Я и написал, что это выполнимо

0
11 июня 2014, 20:16

Геополис1.5.6


А так, на самом деле. Они не ТУ на подключение выдают, а всего лишь договор на социальную норму электропотребления заключают. По закону не в праве заставлять вообще менять счетчик. Просто, на сколько мне известно, для потребителей со старыми счетчиками будет действовать понижающий коэффициент 0,9 на кол-во "социальных киловатт", причем каждые полгода норма будет снижаться и снижаться на 10%.

Исходя из выше сказанного я и посоветовал, подать заявление на пломбировку, а там пусть официально дают отписку почему не пломбируют. Если заявление на пломбировку подано, трудно потом обосновать штрафные санкции к потребителю. Заявление проходит регистрацию оплачивается госпошлина. С момента ригестрации и оплаты госпошлины показание счётчика считаются нулевыми показаниями до опломбировки. Поэтому стараются не тянуть резину с пломбировкой

0
11 июня 2014, 20:52

У счетчиков вроде есть срок годности, после которого его необходимо заменить. А вот за чей счет другое дело.

0
11 июня 2014, 21:13

Тульский ЭлектрикУ счетчиков вроде есть срок годности, после которого его необходимо заменить. А вот за чей счет другое дело.


Добрый вечер. Да необходимость замены счётчика я указал клиенту, как обязательное условие.

0
12 июня 2014, 11:40

Тульский ЭлектрикУ счетчиков вроде есть срок годности, после которого его необходимо заменить.


Или поверить. Поверка кстати дешево стоит, от 180 до 300 руб за счетчики прямого включения.

0
12 июня 2014, 13:25

Индукционые счётчики не попадают в установленые сбытовой организацией требования по погрешности, если с 1979 счётчик то наверняка индукционый. Поверить то можно, но зарегить не получиться, поэтому только замена на современый.
Сбытовая организация официально может выдать предписание на замену в связи истечением срока межповерочного интервала, а также о несоответствии современым тербованиям схемы ввода, с обязательной его переделкой. Вот за чей счёт, тут можно бодаться, зависит от того чей счётчик и где граница раздела.
Мораль сей басни проста и не затейлива: Не будите лихо пока тихо. Захотели скроить, только скорее всего это кроилово приведёт к попадалову :mrgreen: Монополисты они такие, денежки любят получать.

0
13 июня 2014, 00:13

Pastuh!МЫ ПОСТАВИЛИ В КВАРТИРЕ!ТЕПЕРЬ ОТКАЗЫВАЮТСЯ ПЛОМБИРОВАТЬ!ИМЕЮТ ЛИ ОНИ ПРАВО?
дом МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПРОВОДКА В СТЕНЕ.И ИДЁТ ОТ СОСЕДЕЙ.

Судя по этой информации. дом многоквартирный. следовательно должно быть вводное устройство для всего дома. И, как верно было сказано предыдущими ораторами, счетчик устанавливается на границе раздела. В договоре на эл.снабжение он указан. В 79 году прошлого века эта граница была обычно на вводе в квартиру.

0
14 июня 2014, 09:17

Горыныч
Pastuh!МЫ ПОСТАВИЛИ В КВАРТИРЕ!ТЕПЕРЬ ОТКАЗЫВАЮТСЯ ПЛОМБИРОВАТЬ!ИМЕЮТ ЛИ ОНИ ПРАВО?
дом МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПРОВОДКА В СТЕНЕ.И ИДЁТ ОТ СОСЕДЕЙ.

Судя по этой информации. дом многоквартирный. следовательно должно быть вводное устройство для всего дома. И, как верно было сказано предыдущими ораторами, счетчик устанавливается на границе раздела. В договоре на эл.снабжение он указан. В 79 году прошлого века эта граница была обычно на вводе в квартиру.


Здравствуйте. В частном доме где эта граница проходит?

0
15 июня 2014, 01:40

PastuhВ частном доме где эта граница проходит

Граница балансовой ответственности (это неправильно, правильно - собственности) проходит по точке присоединения абонентского провода к линии ВЛ или ВЛИ на опоре.А вот граница эксплуатационной ответственности ДОЛЖНА проходить по контактам коммутационного аппарата в узле учета.

0
15 июня 2014, 19:51

Горыныч
PastuhВ частном доме где эта граница проходит

Граница балансовой ответственности (это неправильно, правильно - собственности) проходит по точке присоединения абонентского провода к линии ВЛ или ВЛИ на опоре.А вот граница эксплуатационной ответственности ДОЛЖНА проходить по контактам коммутационного аппарата в узле учета.


Всё ясно . Благодарю.