замена ввода в квартиру

Электрик-наставник
bruhessim
(186.00)
при замене счетчика в квартиру(однофазная сеть 220в) было обнаружено, что вводной алюминевый провод(2.5 мм^2) внаглую(!) нарастили,если обкусить провод до скрутки, то длины провода не хватит для подключения, уважаемые коллеги, посоветуйте,как поступить
0
23 июня 2014, 00:24

Поменять кабель, раз уж счетчик меняете.

0
23 июня 2014, 00:31

Естественно, скрутки до УУ быть не должно.
Простейший вариант - использование для сращивания (и перехода на медь и разделения PEN) шинки типа

Естественно, следует не забыть про отверстия в боковых стенках корпуса шинки для пломбировки.

0
23 июня 2014, 00:32

ГеополисПоменять кабель, раз уж счетчик меняете.


Если есть возможность сделать без общестроительных/отделочных работ на которые заказчик не всегда готов, то однозначно стоит.

0
23 июня 2014, 01:27

Кросс-модули наклейками офигенно пломбируются.

0
23 июня 2014, 01:32

Геополиснаклейками

...которых у инспекторов почему-то вечно нет с собой. А у ряда сбытовых в нашем регионе их просто нет как класс((

0
23 июня 2014, 06:20

всем спасибо за советы)есть еще вариант опустить щиток,у меня сейчас высота 1м,20 см могу опустить,как раз должно хватить

0
23 июня 2014, 18:44

Пресомом обожми и тут поставь. Ввод ,как правило, не 2,5 а 4 квадрата, его можно пресом жахнуть.

0
24 июня 2014, 07:15

Алюминий под винт и опломбировав лишиться возможности протягивать? Совсем плохо. Нужно под пластину хотя бы.

0
25 июня 2014, 14:39

web-rrАлюминий под винт и опломбировав лишиться возможности протягивать? Совсем плохо. Нужно под пластину хотя бы.

много пластин вы видели в пломбируемых клемных колодках счетчиков, в ИКК? Потому и моножила...

0
26 июня 2014, 21:39

Тульский ЭлектрикПресомом обожми и тут поставь. Ввод ,как правило, не 2,5 а 4 квадрата, его можно пресом жахнуть.


К сожалению гильзы на алюминий идут от 10 кв мм

А так любое соединение, будет лишним поводом, инспектору, домататься.

0
26 июня 2014, 21:43

Ваш электрик ТулаА так любое соединение, будет лишним поводом, инспектору, домататься.


ну значит разместите соединение в пломбируемой коробочке

1
26 июня 2014, 22:18

И накой это инспектору.
Однозначно менять ввод.
Как выход соединил таким же кабелем спрятал и все.

0
27 июня 2014, 13:07

2,5 квадрата алюминия на современную технику?В лучшем случае свет жёлтый будет,в худшем маленький капремонт.

1
27 июня 2014, 13:25

Ajaks2,5 квадрата алюминия на современную технику?В лучшем случае свет жёлтый будет,в худшем маленький капремонт.


Почему нет, 2,5 квадрата алюминия держат 16 А . Это в любой хрущевке вводной автомат, живут же, и стиралку включают и т.п..

0
27 июня 2014, 14:05

Ajaks2,5 квадрата алюминия на современную технику?В лучшем случае свет жёлтый будет,в худшем маленький капремонт.


У меня в квартрире автомат 10а, вторичное жильё. Стиралка есть-даже работет. И микроволновка есть. Вы электриком поработайте, подучитесь, осмысльте какие запасы вы закладываете и от куда на них ток брать?

0
08 июля 2014, 20:23

Тульский Электрик
Ajaks2,5 квадрата алюминия на современную технику?В лучшем случае свет жёлтый будет,в худшем маленький капремонт.


У меня в квартрире автомат 10а, вторичное жильё. Стиралка есть-даже работет. И микроволновка есть. Вы электриком поработайте, подучитесь, осмысльте какие запасы вы закладываете и от куда на них ток брать?


а у меня в хрущевке ввод 6 алюминием, в счетчик, а от счетчика 4. Автоматы стоят разделенные на группы, разводка вся новая, на 2,5 медь стоит 20А, на свет 16А, ввод 25А. Но скажу честно, сколько я клещами не перемерял все, как не нагружал, больше ампер 5-8 не выходило :)

0
08 июля 2014, 20:25

bruhessimпри замене счетчика в квартиру(однофазная сеть 220в) было обнаружено, что вводной алюминевый провод(2.5 мм^2) внаглую(!) нарастили,если обкусить провод до скрутки, то длины провода не хватит для подключения, уважаемые коллеги, посоветуйте,как поступить


А по теме. Я считаю нужна замена ввода, сразу, предусмотреть. Дабы потом не возникло проблем. Касательно ввода 2,5кв.мм алюминием, неоднократно уже видел как горят старые провода, а умельцы электрики из жэка тупо ставят автомат вместо 16 на 25-32А.

0
09 июля 2014, 18:25

Поддерживаю