Я так сказать начинающий электрик, и хочу получить совет опытного человека, и который уже работал с подключением 3-х фазного электросчетчика нева 303 1so. Нужен ли выходящий ноль для работы данного электросчетчика? На схеме он естественно указан. Но на старом демонтированном счетчике он только приходил, а на дом шел уже с нулевой рейки. Я сделал все точно так же. И вот теперь смущает, что не загорелись индикаторы "Фаза А В С", или они только под нагрузкой горят? (под нагрузкой к сожалению проверить не удалось)
|
|
"Фаза А В С" - импулсьные индикаторы нагрузки в фазах, "мигающие" только под нагрузкой в соответствии с передаточным числом счетчика. У "невы" при сколько-нибудь заметной нагрузке мигают с частотой неуловимой для глаза, т.е. горят постоянно.
Дабы не оживлять подзатихший
я так понимаю, что отходящий ноль не принципиален, главное, чтоб приходящий был для питания электросчетчика? У меня в квартире однофазный нева101 1so, так у него так же, ноль только приходящий, а на квартиру уже с нулевой рейки идет
В электромонтаже особенно ,коммерческих приборов учета, важно придерживаться технических условий, либо инструкций... Работу принимать будет инспектор и он может городить всяко разное и не устанавливать пломбу... В таком случаи вы должны иметь возможность сослаться на что-то.
Это как отступление.
Ладно, если не примет, придется ехать доделывать
Спасибо за ответы!
Однофазный счетчик не будет работать если ты от него ноль откинешь, поэтому критично чтобы ноль приходил и уходил со счетчика. Трехфазный может и без нуля работать, но если есть возможность отключить 2 фазы и оставить одну, то при откидывании нуля счетчик тоже работать не будет. Есть счетчики вообще у которых 7 клемм вместо восьми, т.е. достаточно только подключить ноль и все.
Однофазный счетчик не будет работать если ты от него ноль откинешь, поэтому критично чтобы ноль приходил и уходил со счетчика. Трехфазный может и без нуля работать, но если есть возможность отключить 2 фазы и оставить одну, то при откидывании нуля счетчик тоже работать не будет. Есть счетчики вообще у которых 7 клемм вместо восьми, т.е. достаточно только подключить ноль и все.
Тут про 3 фазы для начала.
Вы в этом уверены?
Однофазному нужно питание, поэтому приходящий ноль обязателен, а вот с отходящим вопрос, в большинстве однофазных счётчиков на ноле тупая перемычка и по нолю нет измерений, так что работать будет, но только для себя, на схеме указано вход и выход ноля, поэтому руководствоваться надо схемой а не здравым смыслом, меньше проблем будет

С трёхфазным ситуация скорее всего такая же, ноль используется для питания счётчика. Но тот кто будет пломбировать, будет проверять на соответствие схему подключения. Ввод должен идти через счётчик и не волнует
Вы в этом уверены? я вот про это.
Вы в этом уверены?
И что нет между ними перемычки?
Вы в этом уверены?
Ни в Питере ни в Ленобласти не принимают индукционые счётчики в качестве прибора учёта Петербургская сбытовая компания, за всю страну не отвечаю, как и за садоводства, в которых председатель местный царёк.
Да и к новым электроным требование не более 2лет с момента последней поверки
Как пример что это за счетчики?
Примут любой сертифицированный счетчик с допустимой датой производства.
Если его поставил не пойми кто, то просто на основании этого могут не опломбировать. Счетчик тут ни причем. Вы видимо делаете выводы чисто на основании своего опыта.
У нас бывают случаи что инспектор не ставит пломбу на нашу работу. Но не было случия чтоб мы переделывали. ВСе решалось в пользу заказчика, так как нарушений не было.
Как это не принимаются? Зачем тогда они в магазинах продаются?
В любом счетчике для правильного учета энергии необходим ноль. Как правило ноль приход и уход на счетчике соединен между собой.
Тут про 3 фазы для начала.
Вы в этом уверены?
На стенде сам проверял!
Трех фазный без нуля будет работать, но при подключении однофазной нагрузки показания будут не корректны.