Нужна схема АВР на 2 ввода рабочих с секционным автоматом,подскажите как ее реализовать
0
08 июля 2014, 15:38

Белый кот,а возможно ли такое сделать не прибегая к шнайдеру,попроще,например ТДМ?

0
08 июля 2014, 16:00

Sniper... попроще,например ТДМ?

Можно, но я с ТДМ не работаю, с номенклатурой их продукции мало знаком, поэтому так, навскидку, ничего предложить не могу. Кроме того, изделие получится весьма ненадежное. Эта тема уже обсуждалась на форуме, схему собирал наш коллега shaban83, спросите у него и посмотрите здесь:
http://www.volt-m.ru/forum/view/581/?fpage=2
в конце темы.

0
09 июля 2014, 10:50

А место куда контакторы засунуть есть?

0
09 июля 2014, 11:08

место есть,заказчика схема выше,напиши пожалуйста альтернативу на контакторах

0
09 июля 2014, 11:14

Три контактора, два реле напряжения, куча промреле или одно логическое типа Logo! или Zelio. Вам именно нарисовать ее надо?

0
09 июля 2014, 13:02

Мне нужно собрать щит,естественно нужна принципиальная схема подключения

0
09 июля 2014, 13:03

ГеополисТри контактора, два реле напряжения, куча промреле или одно логическое типа Logo! или Zelio.

Или три контактора и правильный контроллер АВР.

Кста, думал, что увижу на семинаре Deep Sea... Два дня вкуривал их подход к распределенной генерации ))

0
09 июля 2014, 13:05

Замотался я чего-то. Не смог явиться.

А во сколько контроллер встанет такой?

0
09 июля 2014, 13:18

LightWay
ГеополисТри контактора, два реле напряжения, куча промреле или одно логическое типа Logo! или Zelio.

Или три контактора и правильный контроллер АВР.

Кста, думал, что увижу на семинаре Deep Sea... Два дня вкуривал их подход к распределенной генерации ))



можно поподробней?схемка есть?

0
09 июля 2014, 13:21

Ща отвезу ребенка в аэропорт, вернусь и набросаю.

0
09 июля 2014, 13:27

У вас сколько денег на реализацию?

0
09 июля 2014, 16:08

Денег,как можно с меньшими затратами реализовать)

0
09 июля 2014, 16:19

SniperДенег,как можно с меньшими затратами реализовать)

тогда ща накидаю на двух реле контроля фаз, реле выбора фазы и трех контакторах с доп.контактами.

ГеополисА во сколько контроллер встанет такой?

Подходящий для этой задачки - от пятнашки + пара штук (с большим запасом) на 12В БРП с аккумами.
Тут как-то всплывали хохлы со своим кривеньким АВРом. Но в свете генеральной линии партии даже предлагать поискать их описалово не буду)))

Кста, за последний месяц пошли явные подвижки в импортозамещении у серьёзных заказчиков. Наши проектные институты заметно воспряли духом. И барыги российские всё чаще обращаются за помощью сформулировать ТЗ китайцам на китайский же товар, шедший на наш рынок через украинские компании...

1
09 июля 2014, 18:37

Накидал на коленке простейший вариант:

Нашел явный ляп. Перерисую.

0
09 июля 2014, 18:46

Несколько слов о том, что на схеме:
1. КМ1, КМ2, КМ3 - контакторы
2. РКФ1, РКФ2 - реле контроля фаз. Например, РКФ-3/1-М1/
3. РВФ - реле выбора фазы, например КФ–3М.
4. КМ3.3, КМ3.4 - дополнительные NC-контакты контактора КМ3.
5. КМ4, КМ5 - малогабаритные реле или контакторы с NC-контактами
6. SW1, SW2 - выключатели ручного управления.

0
09 июля 2014, 19:15

То что надо. Только у вас по схеме в цепях к катушкам КМ1 и КМ2 до катушек контакторов стоят катушки КМ4 и КМ5. Оно, конечно, заработает, но я бы пустил фазу после РКФ на катушку КМ4,5, а параллельно на NO контакт КМ4,5 (если это промежуточные реле с перекидными контактами), а с контакта уже на NC КМ3.3,4. Просто как-то с опаской всегда отношусь к последовательно включенным в сеть катушкам...

0
09 июля 2014, 20:27

Учитывая мощность промежуточных реле, не принципиально. Хотя, наверно не стоит гонять ток удержания основных контакторов через катушки промежуточных. Соглашусь в части распараллеливания цепей управления КМ1 и КМ4 (КМ2 и КМ5, соответственно).

Естественно, в на коленке набросанной схеме отсутствуют АВ (или предохранители-разъединители) в цепях управления.

2
10 июля 2014, 15:06

Подправленный вариант:

0
10 июля 2014, 15:50

Подрисовывать уже не буду, но допконтакт КМ3.4 должен быть NC.