Форум электриков и энергетиков>Вопрос электрику>Заземление опоры металлических столбов

Заземление опоры металлических столбов

Alex81
(0.00)
Добрый день!

Подскажите пожалуйста, каким образом должны заземляться опоры металлических фонарных столбов (до 1Кв)?
И на каком основании? т.е. очень важны ссылки на нормирующие документы.
0
11 июля 2014, 11:55

6.1.45. При выполнении защитного заземления осветительных приборов наружного освещения должно выполняться также подключение железобетонных и металлических опор, а также тросов к заземлителю в сетях с изолированной нейтралью и к РЕ (PEN) проводнику в сетях с заземленной нейтралью.

1
11 июля 2014, 12:16

Несколько слов по поводу:
1. Если под опорой фонарного столба вы понимаете закладной (фундаментный) элемент, то он специально никак не заземляется. Более того, он не должен иметь непосредственного контакта с грунтом, а сопротивление растеканию в бетоне достаточно велико. Поэтому, рассматривать металлические элементы фундаментов опор в качестве заземлителей не следует.
2. Если у вас именно столбы (опоры), а не мачты высотой более 30м, то никаких дополнительных мер молниезащиты (в т.ч. установку на опоре молниеприемников) выполнять не следует.
3. п. 6.1.45. говорит о заземлении опор. Если электропитание осветительной сети выполнено КЛ, то не забываете про УЗО и на этом всё. Если питание выполнено ВЛ/ВЛИ, то обязательность мероприятий по повторному заземлению/молниезащите собственно ВЛ никто не отменял))

0
11 июля 2014, 12:42

Твоя правда.

Если ставишь только опоры и все, то ничего не делай. А если будешь монтировать Светильники и воздушные линии, то согласно проекта или как расписал все коллега в предыдущем посте.