Сушильная камера (автомалярка)

Электрик-наставник
orthodox
(109.00)
Существует какое-то другое аппаратное решение помимо разогрева камеры воздушными ТЭНами (требуемый нагрев 60 градусов)? Поясняю: требуется запрос мин. мощности при максимальной эффективности нагрева.
0
24 июля 2014, 21:10

Есть ИК нагрев. Лампы, светильники, нагреватели.
Возможно, будет лучше.

0
24 июля 2014, 21:14

orthodoxСуществует какое-то другое аппаратное решение помимо разогрева камеры воздушными ТЭНами (требуемый нагрев 60 градусов)? Поясняю: требуется запрос мин. мощности при максимальной эффективности нагрева.


Какое еще решение Вы ожидаете увидеть? Дешевле греть воздух газовыми тепловыми пушками, но в малярке этот метод неприемлем.

0
24 июля 2014, 21:16

Из_РоссииЕсть ИК нагрев. Лампы, светильники, нагреватели..


ИК нагрев обеспечивает локальный нагрев поверхностей, на которые попадает излучение. В результате - неравномерная сушка затененных поверхностей и поверхностей, находящихся вблизи излучателей.

0
24 июля 2014, 23:03

Стандартная горелка на дизтопливе используется, если есть газ, то газовая. Потребление электричества идёт на свет и вентиляторы, где-то 25кВт. Горелка естественно не в камеру дует, а стоит теплообменик обдуваемый. Для тэнов надо хорошую подведёную мощность, что далеко не всегда есть и дорого выходит, киловатт то идёт по промышленому тарифу

0
25 июля 2014, 10:02

Малярка - взрывоопасное помещение. По уму - только косвенный нагрев или вынесенная воздухоподготовка с например, канальными нагревателями.

0
25 июля 2014, 12:16

sudakovskyДешевле греть воздух газовыми тепловыми пушками, но в малярке этот метод неприемлем.


Можно дизельной пушкой с отдельным отводом выхлопа - начиная с определённой мощности воздух нагревается через теплообменник