Форум электриков и энергетиков>Вопрос электрику>При выключеном свете горя т лампочти в пол накала!

При выключеном свете горя т лампочти в пол накала!

Эксперт-электрик
Tigran
(88.00)
Может из-за того что может быть сидит дежурная фаза?
Есть предложения!?
0
11 августа 2014, 16:57

А при выключенном как горят? :lol:
С чего взяли что в половину светят?
Измеряли напряжение?
И, простите, конечно, мое невежество, но что есть дежурная фаза?

1
11 августа 2014, 17:07

Если речь о энергосберегающих - дело или в том, что выключатель коммутирует нейтраль или в лампочке подсветки выключателя.

0
11 августа 2014, 17:10

TigranМожет из-за того что может быть сидит дежурная фаза?


А сколько у Вас всего фаз?

0
11 августа 2014, 17:12

Геополислампочке подсветки выключателя.


И простеньких лампочках.
Поставте ОСРАМ или Панасоник и проблем не будет.

0
11 августа 2014, 17:13

ГеополисА при выключенном как горят? :lol:
С чего взяли что в половину светят?
Измеряли напряжение?
И, простите, конечно, мое невежество, но что есть дежурная фаза?


ГеополисА при выключенном как горят? :lol:
С чего взяли что в половину светят?
Измеряли напряжение?
И, простите, конечно, мое невежество, но что есть дежурная фаза?


ГеополисА при выключенном как горят? :lol:
С чего взяли что в половину светят?
Измеряли напряжение?
И, простите, конечно, мое невежество, но что есть дежурная фаза?


А при выключенном как горят? :lol: С чего взяли что в половину светят? Измеряли напряжение? И, простите, конечно, мое невежество, но что есть дежурная фаза? Дежурная фаза- это фаза которая постоянно находится на "лампочке"! А ноль подается через выключатель!

0
11 августа 2014, 17:15

hohlachov
TigranМожет из-за того что может быть сидит дежурная фаза?


А сколько у Вас всего фаз?



друган с работы просит посмотреть! Мое первое предположение- что дежурит фаза!

0
11 августа 2014, 17:17

есть еще какие нибудь предложения?

0
11 августа 2014, 17:17

Tigran Дежурная фаза- это фаза которая постоянно находится на "лампочке"!


Это Ваша классификация ?

0
11 августа 2014, 17:19

Tigranесть еще какие нибудь предложения?


Геополис в лампочке подсветки выключателя.


Уже было предположение.
Не будет фаза без нуля гореть, даже в пол накала.

0
11 августа 2014, 18:23

прорвете прибором напряжение и посмотрите распаичные коробки фаза хоть дежурная или другая 220 вольтов скорее всего последовательно включена нагрузка

0
11 августа 2014, 19:12

Можно поинтересоваться, какие именно у Вас лампы?

Частенько, бывает такое, если лампы -светодиодные..
причина: наличие в выключателе подсветки, разветвлённая и протяжённая цепь проходных выключателей...
Бывает, так же, ниизкое сопротивление изоляции...

0
12 августа 2014, 09:13

Автору:
Напишите, в каком светильнике это происходит? Какие лампы и сколько их. Сколько клавиш на выключателе?

0
12 августа 2014, 12:09

Чудес не бывает. Только если рядом мощный радиопередатчик, лампочки могут гореть при наличии подключеных к ним кусков провода, не используя электричество из сети. Только жить там не стоит, хоть и свет халявный.
Если через лампочку идёт ток значит есть цепь, по которой он идёт. При правильно сделаной и исправной проводке таких эффектов не должно быть. Если тс так хочет узнать что и откуда не проводя измерений и не вскрывая точки соедениий проводки, то фотку и на форум экстрасенсов. Тут только флуд будет :D

0
12 августа 2014, 13:10

если лампа светодиодная то возможно при поврежденной изоляции в светильнике и конечно если выключатель разрывает не фазу а ноль.

1
13 августа 2014, 04:29

А из-за чего может происходить редкие тусклые вспышки (в темноте) у энергосберегающей лампочки. Выключатель без подсветки и коммутирует фазу. Электрика вся новая, внешнего исполнения.

Выключатель шнайдер серии этюд, лампочки со светильником самые китайские, провод ВВГнг везде.

0
13 августа 2014, 07:07

VillyА из-за чего может происходить редкие тусклые вспышки (в темноте) у энергосберегающей лампочки.

Есть отдельная тема.

1
13 августа 2014, 09:48

Villyлампочки со светильником самые китайские,


hohlachovПоставте ОСРАМ или Панасоник и проблем не будет.


0
13 августа 2014, 17:17

sudakovskyА из-за чего может происходить редкие тусклые вспышки (в темноте) у энергосберегающей лампочки.[/quote

Ищите проблему в выключателе (либо удалите лампочку подсветки, либо замените выключатель на обычный без подсветки)! Есть еще варианты! Но попробуйте сначала это!

0
13 августа 2014, 17:48

ГеополисА при выключенном как горят? :lol:
С чего взяли что в половину светят?
Измеряли напряжение?
И, простите, конечно, мое невежество, но что есть дежурная фаза?


Поясняю! Я работаю под землей (изолированная нейтраль) и это выражение просто прижилось!