Как самому сделать заземление?

rustamlion
(0.00)
Здравствуйте! Вот хочу в деревне сделать заземление, так сказать личный нулевой провод создать. Нужен Ваш совет и опыт в этих делах. Как и где это лучше сделать?
0
02 октября 2011, 12:13

Дело хорошее, только это не нулевой провод. А делается обычно у бытового потребителя так: забиваются три уголка 50х50 треугольником стороной 2-2,5м. Обвязываются уголки шиной 40х5 и такой же шиной вывод ко вводному щиту. Само ЗУ, чтобы не мешалось под ногами, спрятать в траншейке, на штык, по правилам на 0,5м, но совершенно не обязательно в своём дворе. К шине подходящей к щитку приварить болт. В щите установить ОТДЕЛЬНЫЙ клеммник, можно прямо на корпус щитка. Клеммник и шину соединить медным проводом моножилой 10-16 мм2, этот клеммник используется для присоединения жилы РЕ (желто-зелёной) отходящих от щитка проводов. Вводной нулевой провод ДО СЧЁТЧИКА соединить через прокалывающий зажим также к шине таким же проводом.

0
02 октября 2011, 12:27

Вопрос заземления очень обширный, если расчитывать, то необходимо знать как минимум - установленную мощность потребителя,вид сети,характеристику почвы, и т.д. Чтобы этим не заморачиваться в подавляющем большинстве случаев достаточно врыть контур из 3-х уголков 50х50 мм., длиной 2,5 м., вбитых в землю на всю длину (предварительно в месте вбивания делают выемку грунта на 0,5 м.), соединяют между собой шиной 25х4 мм., треугольником, и выводят шиной в нужное место, на конце вывода приваривают болт с гайкой, к нему подсоединяют гибкий медный провод 4-6мм2 ( не меньше!) и ведут к распред. щиту, вот вам и личный нулевой провод. :)

0
02 октября 2011, 12:29

Горыныч, как-то одновременно мы ответили, пока печатал - коментариев не было, когда послал - выскочило и твоё :[]

0
02 октября 2011, 18:37

Вопрос - а для чего вы хотите сделать заземление?

0
02 октября 2011, 23:02

Ну наверное не для хищения же эл. энергии?

0
06 октября 2011, 13:56

Горыныч, вы забыли упомянуть что длинна забиваемого уголка должга быть ниже глубины промерзания

0
06 октября 2011, 16:46

Простите, пожалуйста, у нас в Краснодарском крае сие не актуально..... :[] :[]

0
10 октября 2011, 23:37

Длинна вертикального заземлителя не может быть меньше 3 метров.

0
11 октября 2011, 19:42

RybushkinДлинна вертикального заземлителя не может быть меньше 3 метров.


На чём основано утверждение?

0
11 октября 2011, 23:05

elick
RybushkinДлинна вертикального заземлителя не может быть меньше 3 метров.


На чём основано утверждение?

ПУЭ.

0
12 октября 2011, 10:47

Rybushkin
elick
RybushkinДлинна вертикального заземлителя не может быть меньше 3 метров.


На чём основано утверждение?

ПУЭ.


Ошибочка вышла - это требование для эл. установок выше 1000в. с глухозаземлённой нейтралью. Для нашего случая оговорено лишь сопротивление ЗУ. Сам делал проекты и в чертежах указывалось - 2,5м. А уж сданных энергонадзору ЗУ за мной не один десяток.


0
13 октября 2011, 02:50

Вбивайте в землю заточенные уголки 45х45 или 50х50 на глубину 2.2...2.5м. Старайтесь располагать уголки под водостоком с крыши. Место сварки уголка с полосой 25х4 лучше гидроизолировать. Место соединения полосы с проводом, идущим к щитку располагайте в относительно сухом месте - под домом. Провод (а лучше два) алюминиевый 10...16кв.мм с кабельным наконечником плотно привинтите в двух или более местах к предварительно зачищенной полосе, затем гидроизолируйте. Удачи!

0
14 октября 2011, 11:45

Мастер полосой 25х4 лучше гидроизолировать. Место соединения полосы с проводом, идущим к щитку располагайте в относительно сухом месте - под домом. Провод (а лучше два) алюминиевый 10...16кв.мм с кабельным наконечником плотно привинтите в двух или более местах к предварительно зачищенной полосе, затем гидроизолируйте. Удачи!

Полоса должна быть сечением 150мм2, т.е. 40х5, раньше была 40х4. Полосу надо прокладывать до самого щитка. А провод ТОЛЬКО медь. Это требование энергонадзора. И правильное требование.

0
14 октября 2011, 15:43

Речь всё-таки идёт не о 4-уровневой вилле, а о деревенском доме с заведомо меньшим энергопотреблением. Сечение проводников пропорционально энергопотреблению, хотя чем больше, тем лучше. Насчёт категорически только меди не согласен. Можно и алюминий большего сечения. Но гидроизолировать в любом случае места соединения нужно.

0
19 октября 2011, 22:38

Привет всем ,Ребят простите ,кто может правильно по правилам тоесть сказать и по каким правилам ,нужно подключать например дачный домик.я о том ч тто например нужо подключить фазу ноль на опоре ,там нужно ноль с прутком вместе соединять ?я такое видел на некоторых отпаечных опорах ,с корорых запитанны жилые дома,

2 потом после подключения на опоре ведем провода марки СИП до коммутационного автомата без разрывов? о также где то читал что оль нельзя комутировать он должен быть без коммутируемых контактов ,??

3 Потом заземляющее устройство нужно подключить к шкафу учета к корпусу? и обязательно нужно сделать соединение между шиной ноль и шиной земля ? гдже то читал про уравнивание потенциалов.. но тут в посте Горыыч пишет что нужно з устройство подключать зажим проколом до счетчика ,почему зажим проколом и почему до счетчика ? спасибо за ответы,

0
20 октября 2011, 21:35

1. На опоре свой провод (нулевой) к прутку заземления присоединять не надо. К прутку должен подсоединяться магистральный нуль на поворотных опорах, на первой от ТП, на последней в линии, это обязательно.
2. От опоры до вводного автомата СИП должен идти без разрывов и быть видимым для контролирующих органов. Щиток должен стоять либо на заборе, либо на доме СНАРУЖИ.
3. З.У. ДОЛЖНО быть присоединено к нулю через прокалывающий зажим до вводного аппарата (почему прокол - см. п. 2). Шину земля и шину нуля можно соединять во вводном щите, если нет УЗО или дифа. В противном случае НИЗЗЗЯ.
Правила учёта электроэнергии.

0
28 октября 2011, 15:05

Зайдите сюда www.ZANDZ.ru и почитайте о заземлении, здесь можете приобрести комплект готового заземления

0
30 октября 2011, 02:38

Всем привет! Не завбываем что нулевой проводник заземлен как минимум в ТП и по "дороге" на опорах и имеет сопротивлении менее 4 Ом. На ибелее удобно, произвести разделение нуля на рабочее и защитное. это можно сделать и после вводного автомата но до УЗО и Диф иначе будут срабатывать на "утечку". Ноль со ввода заводим в заземлюящую шину от туда два проводника :1 идет на счетчик...далее рабочий ноль: 2. на повторное заземление "самодельное". Эта шина и будет являться заземляющей. Если бокс металлические соединем и его туда же. Заземляющи проводник к "самодельному заземлению" должен быть по сечению не меньше сечения вводных проводников(фаза-ноль). В итоге имеем сопротивление заземления менее 4 Ом(В идеале конечно :[] )

0
30 октября 2011, 16:52

AirНа ибелее удобно, произвести разделение нуля на рабочее и защитное. это можно сделать и после вводного автомата но до УЗО .


Этим действием вы нарушите ПУЭ 7.1.21" Во всех случаях в цепях РЕ и РЕN проводников запрещается иметь коммутирующие контактные и бесконтактные элементы." и подвергнете людей опасности поражения электрическим током. Разделение PEN нужно делать до всех коммутационных аппаратов.

0
31 октября 2011, 06:29

Согласен, но что делать если в основном вводной автомат запломбирован?...