 Эксперт клуба Sniper (1640.00) |
Коллеги кто встречался с этими блоками управления белорусскими,какие впечатления и какие у кого были трудности,хочется послушать мнение,если у кого есть схемы подключения их например с моторприводами иек тдм например выложите,поделюсь сам испытал некоторые трудности в монтаже их,поскольку схемы на них везде разные консультацию по ним в России никто не может дать,именно чтобы был представитель Евроавтоматики,позвонил в торговый дом Евроавтоматики официальный представитель в России в г Москве,технических специалистов там нет,говорят мол звоните в Беларусь)))
|
|
И быть может кто может предложить альтернативную замену этим блокам на аналогичные какие нибудь?
Прямая замена 01S - полигововский
Блин, с моторприводами ИЭК и ТДМ работать вообще ничего нормально не будет. Особенно с 35.
На эту часть вопроса внимания не обратил. С ТДМ дела иметь не доводилось, а ИЭК... если не часто и не много, то работают при попутном ветре. Ставил 32/33 и 40 - работают. Правда, переключения происходят едва пару-тройку раз в год.
ТДМ то же самое, они взаимозаменяемые. С 35/37 придется в любом случае повозиться.
Схемой не поделитесь?
Схемой не поделитесь?
Она настолько очевидна, что даже не рисовал - собрал "на коленке" в полях, проверил протяжку контактов, включил да уехал.
Надо-то всего контроллер, реле выбора фаз, да пара-тройка(если с секционником) промежуточных контакторов. Ну и 88-е с приводами и допконтактами. Всякая мелочевка типа автоматов в цепи управления и резисторов/конденсаторов в искрогасящие цепочки не в счет))