Наведённое напряжение

Эксперт клуба
electron79
(720.00)
Господа! Проконсультируйте пожалуйста. В строящейся гостинице, схема включения сигналов "Убрать", "Не беспокоить" собрана на импульсных реле АВВ Е256.2-230. При нажатии кнопки подается импульс на реле и включается сигнал (лампочка) у входной двери, идет сигнал на диспетчерскую и загораются светодиоды в клавишах кнопок, сигнализируя, что нажата определённая клавиша. Питание на эти сигнальные светодиоды идет по одному трехжильному кабелю ПВС 3х0,75. Одна жила - ноль, вторая от реле "убрать", третья от реле "не беспокоить". Протяженность этого кабеля порядка 10 м.
Теперь собственно проблема: При включении реле убрать загорается светодиод в соответствующей клавише, но вместе с ним "в пол накала" загорается диод "Не беспокоить", и наоборот. Начали разбираться в чем дело и выяснили, что при включении одного светодиода на линии другого возникает наведенное напряжение. Разность потенциалов с нулём составляет примерно 40 В. При раскладывании схемы на полу, при использовании отдельных проводов на каждый из сигналов, проблема исчезала, но проложить дополнительные провода стационарно уже возможности нет.
Подскажите, как выйти из ситуации?
0
23 сентября 2014, 20:44

Откуда берётся 40В ?
Может быть, АББшное реле сделано с какими-то премудростями со вторичным импульсным питанием, тогда надо фильтровать цепи питания от высокочастотных составляющих. Попробуйте конденсаторы разных номиналов от 0.01 до 2 мкф на напряжение 600В

0
23 сентября 2014, 21:20

Х.З. откуда оно берется.

0
23 сентября 2014, 21:28

Обычно проблема не глубоко сидит.

Как в машине когда в стопаке фиговая земля при торможение загорается и поворотник.

0
23 сентября 2014, 21:31

Не может не глубокая проблема сидеть сразу в 24 номерах.

0
23 сентября 2014, 21:33

Я думал может сопротивления в цепь светодиодов ввести?

0
23 сентября 2014, 21:37

Михаил "Ваш электрик" вроде по вашему профилю вопрос. :mrgreen:

0
23 сентября 2014, 23:20

Мал ток потребления светодиода, ёмкости кабеля достаточно для его зажигания. Можно зашунтировать светодиод ёмкостью или резистором.

0
24 сентября 2014, 08:43

Перевести схему с переменного на постоянное питание 12 В. Наводка возникает от переменного напряжения.

0
24 сентября 2014, 08:43

В других гостинрицах как работает?

0
24 сентября 2014, 08:48

Ваш электрик ТулаПеревести схему с переменного на постоянное питание 12 В. Наводка возникает от переменного напряжения.


Не пойдет. На все 300 номеров шкафы собраны. Перекомплектовывать никто не будет.

0
24 сентября 2014, 08:50

Тульский ЭлектрикВ других гостинрицах как работает?

К сожалению, не знаю.

0
24 сентября 2014, 08:56

Пападалово, а если развязать схему релюшкой перед светодиодом. Реле не будет реагировать на наводку.

0
24 сентября 2014, 14:07

Ваш электрик ТулаПападалово, а если развязать схему релюшкой перед светодиодом. Реле не будет реагировать на наводку.

Реагировать не будет, только как отнесётся выходной каскад к индуктивной нагрузке, превышающей значительно ток светодиода? Если там просто контакты, то скорее всего нормально, а если ключи электроные, то может и сдохнуть.

0
24 сентября 2014, 17:03

В данном случае это не наведенное напряжение, а стандартный трабл от использования общего провода в двух сигнальных линиях переменного тока да еще с диодами((
Простейший вариант - заменить кнопки на модель с перекидным контактом (NO/NC) и закоротить COM и NC.

На самом деле, неадресная система диспетчеризации на 300 номеров на импульсных реле, да еще на 220В... Проектировщики знают толк в извращениях! :lol:

0
24 сентября 2014, 17:11

Эффект свечения прекращается, когда в цепь светодиодов ставишь два обычных диода, причем встречно. Но эта идея мне не нравится. Халтура какая-то получается. Продолжаю эксперементировать.

0
24 сентября 2014, 17:39

electron79в цепь светодиодов ставишь два обычных диода, причем встречно


Последовательно или параллельно? :D

electron79Но эта идея мне не нравится.


А чем, собственно, не нравится?
Что с напряжением 40В?

0
24 сентября 2014, 18:44

Нужна схема вашей всей коммутации. Думаю тогда можно будет понять в чём причина и устронить.

0
24 сентября 2014, 23:16

МастерПоследовательно или параллельно?

Последовательно. Один перед светодидом, второй в начале линии, около реле.

Идея не нравится, потому, что монтаж колхозно получается

0
24 сентября 2014, 23:19

Потенциал в схеме с диодами на радостях не померил. А схемку с фотографиями завтра выложу.