Подключение выключателей!!!

Dryusya
(6.00)
Добрый день! Вопрос такой: имеется сенсорный выключатель на 2 линии, однин подключен к четырем лампочкам, как мне подключить второй к одной из этих четырех, что-бы при включении горела только одна лампочка? То есть всего четыре лампочки: с одного выключателя включаем все четыре с другого одну?
0
03 октября 2014, 16:37

Dryusya... всего четыре лампочки: с одного выключателя включаем все четыре с другого одну?

Для этого понадобится дополнительное реле. А не хотите упростить задачу? Один выключатель - три лампы. Второй выключатель - одна лампа. Оба выключателя одновременно - четыре лампы. Тогда реле не понадобится.

0
03 октября 2014, 17:35

Не, так не хочется, а как с реле, можно схему как нибудь скинуть и поподробнее обьяснить?

1
03 октября 2014, 23:02

Рекомендую применить реле CR-M230АC3 (АВВ), оно маленькое и поместится в распаячной коробке, но можно любое другое с катушкой на 220 В переменного тока и контактами на 6 - 10 А. Логика работы схемы: при замыкании выключателя SA1 сработает реле, одной парой нормально разомкнутых контактов включит 3 лампы; второй парой контактов - четвертую лампу. Нормально разомкнутые контакты разрывают цепь выключателя SA2, поэтому при его включении ничего не происходит. При разомкнутом выключателе SA1 замыкаем выключатель SA2: Через нормально замкнутые контакты реле питание подается на одну лампу (на схеме - правая крайняя).

0
04 октября 2014, 01:08

Любой двухканальный контроллер управления люстрой (благодаря братьям китайцам стоят копейки) позволит не только c обычного одноклавишного выключателя иметь все 4 варианта состояний ламп, но еще и добавит возможность дистанционного (радио) управления светом с пульта.
Типичная схема подключения:

0
04 октября 2014, 08:59

Большое спасибо за реле и схему!!! А китайские контроллеры к лампочкам пойдут на 220, обычно они к диодам с блоками ставят?

0
04 октября 2014, 09:07

Контакты на 6-10А это что такое?

0
04 октября 2014, 10:31

DryusyaБольшое спасибо за реле и схему!!! А китайские контроллеры к лампочкам пойдут на 220, обычно они к диодам с блоками ставят?


Они изначально для 220 предназначены. На светодиоды ставятся трансформаторы. Мощность такого контроллера до 1кВт.

0
04 октября 2014, 12:26

DryusyaКонтакты на 6-10А это что такое?

Это величина тока, которую способны пропускать контакты реле, и при этом не сгорят. Реле существуют различного назначения и с разным допустимым током через контакты. У реле CR-M230АC3 максимальный допустимый ток через контакты равен 10 Ампер. В нашем случае, для этого реле, суммарная мощность ламп не должна превышать 2,2 кВт, например 4 лампы по 500 Вт. Для коммутации ламп большей мощности потребуется другое реле, с соответствующим допустимым током через контакты.

0
04 октября 2014, 21:42

В схеме с реле, K1 что обозначает?

0
05 октября 2014, 00:01

DryusyaВ схеме с реле реле, K1 что обозначает?

SA, K, HL - это позиционные обозначение элементов на схеме в соответствии с ГОСТ 2.710-81. Буква "К" это общее обозначение реле.
Этот ГОСТ можно посмотреть по ссылке: http://www.gosthelp.ru/text/GOST271081ESKDOboznacheni.html
В нем таблица 1 приложения 1.