Форум электриков и энергетиков>Вопрос электрику>как преобразовать 3х фазную схему освещения путем внедрения однофазной цепи упр. на основе датчика света и реле времени

как преобразовать 3х фазную схему освещения путем внедрения однофазной цепи упр. на основе датчика света и реле времени

Опытный электрик
ВАП
(13.00)
Подскажите как собрать схему воедино если заказчик не хочет уходить от первоначального проекта где имеется схема собранная на автомате 250А и ряду магнитных пускателей разбросанных по шитовым объекта.магнитные пускатели от 16 А;до32А , вряду этого идёт тотальный пристрой по нагрузки в данной цепи путём снижения её, и переходу на новые осветительные приборы,
0
11 октября 2014, 17:15

ВАПвряду этого идёт тотальный пристрой по нагрузки в данной цепи путём снижения её, и переходу на новые осветительные приборы,


Ничего не понял из сообщения…..У вас нагрузки снижаются или увеличиваются???????
Второе. Те задачи которые вы ставите- это уже серьезный проект. И врятли , кто то со слов (ваших слов)….сможет аргументировано построить эту систему. Тем более, что ваше хозяйство состоит из множества щитов. Схемы НЕТ…..
И КАК ЭТО ВСЕ РЕШАТЬ????

0
11 октября 2014, 17:47

ВАППодскажите как собрать схему воедино


Не совсем понятно, в чём проблема. Вы хотите, чтобы всё освещение на объекте работало с одного датчика освещенности + реле времени? При чём тут уменьшение нагрузки?? Есть простейшая задача автоматизации.

2
11 октября 2014, 18:10

Совестно с заказчиком составте ТУ, а далее разработайте электро проект. И всё станет понятно.

-1
11 октября 2014, 18:30

нагрузка снижается а зашита остаётся прежней. (как слить схему на форум или в личку)по данному объекту.

Ничего не понял из сообщения…..У вас нагрузки снижаются или увеличиваются???????
Второе. Те задачи которые вы ставите- это уже серьезный проект. И врятли , кто то со слов (ваших слов)….сможет аргументировано построить эту систему. Тем более, что ваше хозяйство состоит из множества щитов. Схемы НЕТ…..
И КАК ЭТО ВСЕ РЕШАТЬ????



0
11 октября 2014, 18:31

как скинуть схему

0
11 октября 2014, 19:47

ВАПнагрузка снижается а зашита остаётся прежней. (как слить схему на форум или в личку)по данному объекту.

Ни одного слова про защиту Вы не написали. У Вас вопрос только с управлением был, а читать мысли пока никому не удалось. Если кабельные линии не меняются, то и защиту можно не менять.

Как опубликовать схему - легко. Снизу есть функция прикрепления фото.

0
12 октября 2014, 02:55

ВАПнагрузка снижается а зашита остаётся прежней.


Ну и очень хорошо…..тогда в чем проБлем????
По меряйте получившуюся нагрузку , а вернее ТОК проходящий через крайние автоматы защиты…..и поставьте новые в соответствии с полученными токами.
И ничего переделывать не придется.

2
14 октября 2014, 17:23

Схему управления пускателями собирайте единую вот рисунок в помощь. А по защите исходите из произведенных замеров по факту

0
14 октября 2014, 19:30

спасибо за схемы :D

0
14 октября 2014, 23:05

ПермякСхему управления пускателями собирайте единую вот рисунок в помощь. А по защите исходите из произведенных замеров по факту


"ашипка" в схеме... :ugeek:

0
14 октября 2014, 23:16


Лампы без нуля :) ? :D

0
15 октября 2014, 21:29

Пре чем рисовать однофазные схемы, уточните детали - количество светильников, количество щитов, нагрузки. Помните, неравномерность нагрузки по фазам не должна превышать 30%.

0
15 октября 2014, 21:37

Заодно, разводя светильники по фазам, снижаете пульсацию светового потока и улучшаете равномерность освещения.