Помогите разобраться в подключении

sashko28
(1.00)
не могу понять по схеме как подключить ик обогреватель через Комнатный термостат ORBIS CLIMA MLI
0
19 октября 2014, 23:20

К пятому подаете питание, со второго снимаете на печку (хоть трамвайную, хоть ИК). Чтобы красиво горела лампочка седьмую клемму к нулю.

0
19 октября 2014, 23:32

ГеополисК пятому подаете питание, со второго снимаете на печку (хоть трамвайную, хоть ИК). Чтобы красиво горела лампочка седьмую клемму к нулю.


с 2 на печку фазу и где ноль брать на печку с термостата или с коробки заводить?

0
19 октября 2014, 23:41

Ноль с коробки