E-mail:
Пароль:

земля ноль

sipa
(3.00)
почеему коротит и греется ноль в щите ? имеет ли место перекос фаз?
0
21 ноября 2014, 21:05

имеется место хреновому контакту по нулю, перекос фаз влияет на количество напряжения в сети

0
21 ноября 2014, 21:39



ЭСАимеется место хреновому контакту по нулю, перекос фаз влияет на количество напряжения в сети

да не контакт норма смотри там все здание металическое оно есть земля и ноль везде взят с корпуса если гдето фаза пробивает на корпус может ли быть причина в этом и правильно ли это вообще

0
21 ноября 2014, 21:53

Правильно на каждый потребитель вести ноль с щита одним кабелем а землю брать от здания . а то что горит ноль может ваш ноль лучше чем на подстанции

-1
21 ноября 2014, 22:02

под

sheferПравильно на каждый потребитель вести ноль с щита одним кабелем а землю брать от здания . а то что горит ноль может ваш ноль лучше чем на подстанции


подстанция тут причем

-1
21 ноября 2014, 22:04

под

sheferПравильно на каждый потребитель вести ноль с щита одним кабелем а землю брать от здания . а то что горит ноль может ваш ноль лучше чем на подстанции


подстанция тут причем
sipaпод
sheferПравильно на каждый потребитель вести ноль с щита одним кабелем а землю брать от здания . а то что горит ноль может ваш ноль лучше чем на подстанции


подстанция тут причем


ты пьяный чтоли че за хрень СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ за НЕКОРРЕКТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ !!! У нас принято к незнакомым людям обращаться на Вы и вести себя вежливо

0
21 ноября 2014, 23:09

Здравствуйте!
Информация не полная.
1. Ноль - это провод который приходит с опоры на ВРУ ( вводное распределительное устройство)?
2. Питание - 3 фазы+0?
3. Заземление есть?
4. Заземление соединено на железном шкафу с 0?
5. Дальше идет питание 2х (3х) 4х(5и) проводное?
Хотите получить определенный ответ - дайте больше информации.
С уважением Виктор Костров!

0
21 ноября 2014, 23:47

sipaда не контакт норма смотри там все здание металическое оно есть земля и ноль везде взят с корпуса если гдето фаза пробивает на корпус может ли быть причина в этом и правильно ли это вообще


Если фаза прошивает на корпус то она и будет гореть в том месте где прошивает при условии что ноль (земля) в норме, В твоем случае как вариант, если все висит на корпусе то сам корпус должен быть заземлен и возможно причина что земля уже отваливается

0
22 ноября 2014, 10:32

ЭСАЕсли фаза прошивает на корпус то она и будет гореть в том месте где прошивает при условии что ноль (земля) в норме


Если контакт "хороший", гореть ничего не будет.

0
22 ноября 2014, 19:18

Здравствуйте!
В связи с недостатком информации, хочу высказать свое мнение, возможно и ошибочное.
1. Поддерживаю мнение Физика о том, что при К. З. автоматы в помещении отключили бы его, если не они, то вставки на ТП, так как имеем зануление при котором токи К. З. фаза-ноль велики.
2. Также поддерживаю мнение Мастера, о том, что хороший контакт гореть не будет.
3. Поддерживаю мнение sipa, о том, что имея плохой контакт и при определенной несимметрии нагрузки может происходить данное явление в следствии увеличения тока в РЕN.
С уважением Виктор Костров!

0
22 ноября 2014, 19:58

МастерЕсли контакт "хороший", гореть ничего не будет.


А что тогда будет при хорошем контакте "фаза -ноль(земля)" :)

0
22 ноября 2014, 22:28

А что за нагрузка запитана от щита? Если, например, большое число импульсных БП, низкокачественные светильники и т.п., то мгновенные токи нуля могут быть много больше фазных. Потому и греется. А если при этом еще и сечение нулевого провода меньше сечения фазных проводников...

0
22 ноября 2014, 23:20

LightWayА что за нагрузка запитана от щита? Если, например, большое число импульсных БП, низкокачественные светильники и т.п., то мгновенные токи нуля могут быть много больше фазных. Потому и греется. А если при этом еще и сечение нулевого провода меньше сечения фазных проводников...


Судя по тому что там TN-C там скорей цех на заводе с кучей движков :)

0
22 ноября 2014, 23:54

ЭСАцех на заводе с кучей движков


тогда ток нулевого проводника должен стремиться к нулю.


Не в тему, но почему-то вспомнилось.... Лет много назад была у меня отечественная машинка. Пока была совсем новая заводилась как часы. и вдруг начала выделываться в момент запуска движка. Смотрим стартер - в норме. Напряжения везде есть близкие к идеалу. а заводится (явно по электрической стороне) фигово. Решил пройти всю цепь... Все протянуто. Начал поочередно разбирать соединения - провод массы к стартеру на кузове... На заводе не удалили перед монтажом защитный "лепесток", которым прикрывается место контакта перед покраской кузова. Со временем шпилька поржавела и сопротивление контакта для пускового тока оказалось критичным.
К чему вспомнил - недавно в одном щите обнаружил очень "интересные" шайбы, которые на первый взгляд выглядят как взрослые, а сами из диэлектрика.

0
23 ноября 2014, 18:48

LightWayК чему вспомнил - недавно в одном щите обнаружил очень "интересные" шайбы, которые на первый взгляд выглядят как взрослые, а сами из диэлектрика.


На Ж/Д применяют для рельсовых цепей. Ставят для изоляции, одни знакомые "студенты" не поставили. В итоге пол часа простой скоростного поезда :D. В этом случае все не ясно известно что греется ноль в щите но при этом что за щит для чего щит не слова не говоря уже про то что как этот ноль прикреплен

0
24 ноября 2014, 09:25

Автору по моему давно уже пофигу.
Как обычно задают КРИВО вопрос и хотят получить сразу ТОЧНЫЙ ответ.

0
24 ноября 2014, 10:07

hohlachovАвтору по моему давно уже пофигу.
Как обычно задают КРИВО вопрос и хотят получить сразу ТОЧНЫЙ ответ.


Вы же эксперт клуба :) вы должны уметь читать мысли

0
24 ноября 2014, 16:12

lionarh вы должны уметь читать мысли


Большинство заказчиков тоже считают что мастер должен уметь читать их мысли.

0
24 ноября 2014, 22:57

Игорь608675Большинство заказчиков тоже считают что мастер должен уметь читать их мысли.


Это - высший пилотаж.
Диалог:
- У меня компьютер сломался.
- Что было, по порядку.
- Пиииии, чик.....
- Всё ясно. Блок питания. :D

0
27 ноября 2014, 21:27

sipaпочеему коротит и греется ноль в щите ? имеет ли место перекос фаз?


А может медь + алюминий=реакция :D

Если Вы хотите оставить сообщение, Вам необходимо зарегистрироваться.
E-mail:
Пароль:
Забыли пароль? Запомнить