E-mail:
Пароль:

земля ноль

sipa
(3.00)
коротит греется ноль весь щит горячии контакт нормальный здание пполностью металическое является землей ноль везде взят прямо с корпуса если гдето фаза пробивает на корпус может ли это быть причиной и правильно ли это вообще
0
21 ноября 2014, 22:53

Металлическое здание не может быть само по себе землей. И не путайте защитный и рабочий ноль. Про защитный ноль почитайте ПУЭ глава 17.

0
22 ноября 2014, 02:23

Скорее всего рабочий ноль в щит не приходит.

0
22 ноября 2014, 06:47

Если бы фаза пробивала на корпус и при этом рабочий ноль с подстанции приходит и соединён с каркасом здания тогда сработал бы АВ или предохранители.Так что причина скорее всего в отсутствии рабочего ноля с подстанции. Проверьте напряжение между фазами оно будет в норме (380В), а вот между нолём и фазой оно будет занижено, вместо нормы 220В. (при условии что ноль с подстанции не приходит.

0
22 ноября 2014, 09:49

Проверьте ток с корпуса на землю. Если порядка 60А, значит фаза коротнула на корпус. Так бывает, когда какой нибудь муд@к при разделке кабеля располосовал вдоль изоляцию проводов. Только не дотрагивайтесь до деталей корпуса руками - 3.14зданёт ещё. Мне такой объект попадался - когда я увидел в чём причина, испугался сильно, вполне и убить могло. А предварительный диагноз от заказчика был примерно такой: пёс один раз поднял лапу у ворот, больше не подходит...

Если Вы хотите оставить сообщение, Вам необходимо зарегистрироваться.
E-mail:
Пароль:
Забыли пароль? Запомнить