E-mail:
Пароль:
Форум электриков и энергетиков>Вопрос электрику>О перетяжке проводов в панельных домах.

О перетяжке проводов в панельных домах.

Эксперт клуба
nikolaych08
(786.00)
Здравствуйте. Много раз слышал рассуждения специалистов и не очень,о том как в панельных домах перетягивают проводку по старым каналам. Сам такого не когда не делал, видео об этом не видел,даже фоток нет,одни рассказы. Поделитесь опытом,на сколько это реально,за исключением разве что канала к люстре и каналов от потолка к розеткам,вот так вот взять и перетянуть.Интересует чисто техническая сторона вопроса,в том что со старым размещением точек, перетянутая проводка не станет тортом понятно. Видео и фото плюсуются незамедлительно. Спасибо.
0
13 декабря 2014, 15:05

Ни как!!!!!!!!!!!

0
13 декабря 2014, 16:50

При этой процедуре не до видео.
В панелях внизу и вверху есть сквозные арки с радиусом порядка 10 см.. На высоте установки розеток и выключателей между этими арками есть сквозные отверстия. Всё это соединено вертикальным каналом. Также арки есть в местах примыкания межномнатных ПГП-перегородок. Арки надо вскрыть. Обычно они замазаны гипсом, иногда кладочным раствором. Отверстия для розеток и выключателей заглушены пластмассовой заглушкой и заравнены шпаклёвкой. Горизонтальные каналы надо искать между арками и отверстиями. Часто каналы заполнены строительным мусором и кусками штукатурной смеси, тогда использовать их затруднительно.
Рекомендую Вам использовать имеющиеся вертикальные каналы, а горизонтали пускать под плинтусом

0
13 декабря 2014, 16:52

Это в теории. А если провод пролежал 5-10-15-... лет, то перетянуть его...

0
13 декабря 2014, 17:05

В общем так или иначе придется перештробить пол квартиры.
Иногда просто ,говоришь кому то что не пере тянутся провода в полном объеме,а человек так удивляется как будто всем его соседям и друзьям так сделали и все получилось,это иногда поражает сомнения в правильности своих рассуждений)
Значит в основном только по потолку,под последующий натяжной потолок,ага?

0
13 декабря 2014, 17:19

nikolaych08Значит в основном только по потолку,под последующий натяжной потолок,ага?


Если добавляются новые места, то однозначно, без натяжного потолка не обойтись. Если всё остаётся по старому, то можно по каналам. Но штробить как вы заметили придется полквартиры. Правда к счастью штробления бетона удасться избежать.

0
13 декабря 2014, 17:20

Углы и прочие стыки панелей и стен не позволят перетянуть всё, т.к. и строители, и отделочники запросто могут замазать провода своими растворами. Мне недавно попался узел разветвления, замурованный в ком из кладочной смеси - я там локализовал обрыв. Показал это место хозяину квартиры и его работяге, после чего они начали это долбить молотком-киркой в 2 часа ночи.

1
13 декабря 2014, 17:54

Иногда при замене проводки розетки и выключатели оставляют там где проложена линия, просят либо поднять, либо опустить, тогда штробления получается минимум. На фото новый провод проложен там же где и была старая проводка, стык между потолком и стеной. На третьем фото видно место старой установки выключателя и новое расположение.

0
13 декабря 2014, 17:59

lexavasilievИногда при замене проводки розетки и выключатели оставляют там где проложена линия, просят либо поднять, либо опустить, тогда штробления получается минимум. На фото новый провод проложен там же где и была старая проводка, стык между потолком и стеной. На третьем фото видно место старой установки выключателя и новое расположение.


Сколько кабелей удается запихать в канал под потолком?

0
13 декабря 2014, 18:06

nikolaych08Сколько кабелей удается запихать в канал под потолком?


Если раствора накидали не много, то хоть на всю ширину стеновой панели, а расстояние между стеновой панелью и потолком иногда доходит до 5 см.

0
13 декабря 2014, 18:10

а прихожку,на предмет ввода и развода кабелей по комнатам,сфотографируете?

0
13 декабря 2014, 18:18

На этом фото разводка сделана по потолку, но ввод сделан там же где и старый (между стеной и потолком). Качество не очень (телефон), других фото к сожалению нет.

0
13 декабря 2014, 18:23

Как бы по правилам укладывать провода в горизонтальные швы нельзя...

Что касаемо панелек...

Перетянул не один десяток квартир. Старые провода или нет - без разницы. Проблема при перетяжке одна - мусор в каналах. Провод расклинивается камешком и не выдергивается. Обычно это касается вертикальных каналов.

С потолочными каналами бывала другая проблема - частичное замазывание начала канала раствором. Перфоратор проблему решает.

Самое сложное - разобраться в направлениях этой канализации.

0
13 декабря 2014, 20:26

а кто как оценивает такую работу? что учитываете что нет?

0
13 декабря 2014, 21:12

lexavasilievНа этом фото разводка сделана по потолку, но ввод сделан там же где и старый (между стеной и потолком). Качество не очень (телефон), других фото к сожалению нет.


Щит какой то из разряда что в колхозе сперли то и поставили

0
13 декабря 2014, 21:35

ЭСАЩит какой то из разряда что в колхозе сперли то и поставили


Заказчик был нормальный, в плане оплаты труда и приобретения качественных материалов, но щиток по каким-то своим соображениям менять отказался.

0
13 декабря 2014, 21:40

групп много ,а защиты не на каждую. Смысл?

0
13 декабря 2014, 22:55

IKAКак бы по правилам укладывать провода в горизонтальные швы нельзя...


всегда строители их так укладывали.
Сильно сомневаюсь что они все поголовно нарушали.

0
13 декабря 2014, 22:55

Тэсла___ТТНи как!!!!!!!!!!!


Почему же никак, вполне нормально перетягивается, вот только кабель приходиться использовать двухжильный, иначе в существующие каналы не влезает.

0
13 декабря 2014, 23:01

IKAСамое сложное - разобраться в направлениях этой канализации.


В панельках же всё стандартно: по середине панели находится распредкоробка (общая с соседями, если стена граничит с другой квартирой), далее по диагонали в разные стороны идут каналы к розеткам, соседская проводка проложена в этих же каналах, так что если соседи перетянули свою алюминьку на ВВГ, то места для второго кабеля там уже не будет, придётся штробить.

1
13 декабря 2014, 23:02

Большое значение имеет конструкция панелей.

В начале ноября частично перетягивал проводку (ремонт делается постепенно). Вполне спокойно запустил в канал ВВГнг 3х2.5, оставив при этом два АППВ 3х2.5. Дому 40 лет.

Встречаются конструкции панелей, в которые можно легко пустить ВВГнг 3х2.5, а второй уже не лезет....

Поэтому однозначных решений перетяжка проводов в панельных домах не может иметь. Ни в плане диаметров каналов, ни в плане монтажной схемы. Наверное много зависит от ЖБК.

Если Вы хотите оставить сообщение, Вам необходимо зарегистрироваться.
E-mail:
Пароль:
Забыли пароль? Запомнить