Форум электриков и энергетиков>Вопрос электрику>работа котла отопления фирмы baxi от инверторного генератора

работа котла отопления фирмы baxi от инверторного генератора

Грач
(0.00)
Всем привет. Первый раз сталкиваюсь с таким. Котёл Бакси не запускается от инверторного генератора. котел фазозависимый.
0
19 декабря 2014, 00:32

И тебе привет. С Baxi это нормально. Скорее всего там типичная модель slim. Очень к питанию чувствительная электроника. Потому выход один - поставить качественный стабилизатор на ввод котла.

0
19 декабря 2014, 00:41

ГрачВсем привет. Первый раз сталкиваюсь с таким. Котёл Бакси не запускается от инверторного генератора. котел фазозависимый.


Ну Вы же сами ответили. Котёл фазозависимый. Там газконтроль капризный.

Ставьте ИБП, он и подровняет фазу и будет питать котел, пока вы запускаете генератор.

0
19 декабря 2014, 00:47

Ставьте транс 220/220. Один из полюсов вторичной обмотки заземляйте. Заработает.

0
19 декабря 2014, 01:05

ГеополисОдин из полюсов вторичной обмотки заземляйте. Заработает.


И так конечно тоже можно. прямое решение фазозависимости.

0
19 декабря 2014, 09:32

Это самый дешевый способ.

0
19 декабря 2014, 13:10

ГеополисЭто самый дешевый способ


самый дешёвый это посадить на землю 1 контакт генератора. ;)

0
19 декабря 2014, 14:10

самый дешевый - занулить, но он с точки зрения электробезопасности не очень правильный. Для заземления генератора необходимо либо посадить один из полюсов вывода на существующее ЗУ дома (хорошо если оно есть), в случае с TN-C-S это все равно будет зануление (а это все-таки не очень здорово), либо городить отдельное ЗУ для генератора (а это дорого)