Выбор вводного автомата в квартиру-делимся опытом

Эксперт клуба
Sniper
(1640.00)
Хотелось бы послушать, кто по каким формулам выбирает вводной автомат, например в квартиру,плюсуя все мощности потребителей и деля полученную цифру на напряжение 220?
0
23 января 2015, 14:26

Iвв = K х (I1+I2+...+In), где
К - коэфф одновремменоости, определяется в СП 31110-2003
I1,I2, In - групповые токи
есть еще такое

0
23 января 2015, 14:26

интересно послушать мнения :roll:

0
23 января 2015, 14:59

Sniperинтересно послушать мнения :roll:


Все зависит от выделенной мощности.

0
23 января 2015, 15:26

Игорь608675Все зависит от выделенной мощности.


Да. Исключительно только от нее. :)

0
23 января 2015, 16:20

Коллеги правы, иногда особо дотошные инспектора заставляют менять вводной автомат соответствующий выделенной мощности, это в частных домах. Это касается и квартирных автоматов, но их не проверяют.

0
23 января 2015, 16:27

Игорь608675Все зависит от выделенной мощности.


И от сечения вводного кабеля. И потребляемой мощности.

0
23 января 2015, 19:40

И от мощности и от сечения вводного кабеля(провода). Ситуации бывают разные.

0
23 января 2015, 22:17



SniperХотелось бы послушать, кто по каким формулам выбирает вводной автомат, например в квартиру,плюсуя все мощности потребителей и деля полученную цифру на напряжение 220?


Ни по каким.По выделенной мощности.Автомат,кабель...

0
23 января 2015, 22:38

SniperХотелось бы послушать, кто по каким формулам выбирает вводной автомат, например в квартиру,плюсуя все мощности потребителей и деля полученную цифру на напряжение 220?


Да ни по каким, сколько разрешат столько и поставишь. Вводный кабель исходя из вводного автомата

0
26 января 2015, 09:14

ЭСА
SniperХотелось бы послушать, кто по каким формулам выбирает вводной автомат, например в квартиру,плюсуя все мощности потребителей и деля полученную цифру на напряжение 220?


Да ни по каким, сколько разрешат столько и поставишь. Вводный кабель исходя из вводного автомата


с чего это вы взяли что сколько разрешат?,у меня бывают объекты-квартиры площадью квадратов под 300,где ремонта лямов на 50 выскакивает,туда сколько надо столько и дадут мощности,имхо вопрос в другом был

0
26 января 2015, 12:04

Всегда есть "потолок" мощности.
Планируйте всю мощность ближайшей ТП. Так будет " сколько надо, столько и дадут".
И имейте ввиду, что саму ТП тоже можно заменить на большую, если вдруг не хватит.

1
26 января 2015, 12:26

Формально входной автомат служит и ограничителем мощности, у поставщика электроэнергии этот вопрос можно уточнить, если отсутствует проект электроустановки. Или же по проекту ставить, который по сути является основным документом. Ну а что в жизни, реализация хотелок клиента, это уже на своё усмотрение. Только клиент должен расписаться на бумаге что это его хотелка и бумага у тебя будет бронещитом к твоей заднице, если возникнут проблемы

0
27 января 2015, 00:44

Sniperтуда сколько надо столько и дадут мощности,имхо вопрос в другом был


Вот когда заплатишь за допмощности тогда и дадут, а когда дадут тогда и поставишь все равно то что тебе разрешат поставить :D

0
27 января 2015, 08:33

ЭСАВот когда заплатишь за допмощности тогда и дадут,



Sniperвыбирает вводной автомат, например в квартиру,



уже обсуждалось, в квартиры зачастую не нужно согласовывать вводные коммутационные устройства.

0
27 января 2015, 13:01

hohlachov
уже обсуждалось, в квартиры зачастую не нужно согласовывать вводные коммутационные устройства.


Я понимаю когда стоит 16А ты на квартиру поменял на 20(25)А. Но когда был на 16, а поставил на 32 или выше за это точно по голове не погладят :)

0
27 января 2015, 13:17

Из практики в этажных щитовых стоит пакетник 25А, прибор учета, и далее 2-3 автомата 16-20А (старый жилой фонд), при замене электропроводки в квартире ставлю на 32А при необходимости подключения электродуховки, и вопросов ни у кого не возникало.

0
27 января 2015, 14:35

ЭСАа поставил на 32 или выше за это точно по голове не погладят


по фигу, хоть 100.

Если обслуживает УК, то вызываешь их электрика за 1-2 тыс. рублей тебе меняют провода к счётчику (с переопломбированием) + автомат.
Нет бумажки в которой прописана входная мощность, работу делал их мастер, все свободны.

0
27 января 2015, 14:36

Orchanin при замене электропроводки в квартире ставлю на 32А


Там обычно провода к счётчику идут 2,5 кв алюминька. Могут погореть.

0
28 января 2015, 10:56

hohlachovТам обычно провода к счётчику идут 2,5 кв алюминька. Могут погореть.


Возможно у Вас так оно и есть, в моей практике от (сухарей) сжимов ответвительных на пакетник и далее по описанной мною выше схеме до автоматов на отходящих линиях смонтирован алюминий сечением 4 кв, а уже после 2,5 и никак ни меньше.

0
28 января 2015, 15:15

Orchanin

Возможно у Вас так оно и есть, в моей практике от (сухарей) сжимов ответвительных на пакетник и далее по описанной мною выше схеме до автоматов на отходящих линиях смонтирован алюминий сечением 4 кв, а уже после 2,5 и никак ни меньше.

Больше 25А на это лучше не ставить.
Насчёт переделки ввода и подключения мощной нагрузки втихаря, можно конкретно огрести если в доме отгорит ноль и начнут копать откуда ноги растут. Сбытовая контора найдёт как перевести иски за сгоревшую технику на хозяина такой квартиры.
Да и кстати пакетники очень часто и хорошо горят при перегрузках, я их всегда выкидываю и ставлю автомат.