Форум электриков и энергетиков>Вопрос электрику>Помогите с подбором стабилизатора для дома

Помогите с подбором стабилизатора для дома

Олег0273
(14.00)
Доброго времени суток. Сразу оговорюсь - я не электрик, познания в рамках школьного курса и хобби советского школьника а-ля "паяльник от нечего делать", поэтому надеюсь на квалифицированную помощь и, главное, опыт! Стоит передо мной такая задача - выбрать стационарный стабилизатор для дома. Условия такие - тиристорный стаб, стоять будет в гараже, хоть и отапливаемом, но всё же, нагрузку предварительно посчитать сложно, дом только достраивается, но в планах - 4 кондишина, холодильник и морозильная камера, лампочек три этажа, въездные и гаражные ворота с электроприводами, Hi-Fi аппаратура, всё остальное стандарт. Расчёты мощности, проведённые по тем формулам, которые нашёл в инете, показывают, что его мощность должна быть не меньше 35 кВт, поскольку вопрос цены в любом случае определяющий, решил, что 20кВт должно хватить. Собственно, вопросы - 1) что можете сказать относительно агрегата ЭНЕРГИЯ CLASSIC 20000. 2) Если данный аппарат не ахти, может кто-то подсказать лучший? 3) Как вариант есть ли смысл для экономии при покупке запитать электроприводы ворот вне стаба, чтобы не учитывать стартовую пиковую мощность при их запуске в характеристиках стаба, не скажется такой манёвр на их ресурсе?
0
23 апреля 2015, 16:52

Мне так кается с учетом ваших "хотелок" по потреблению вам надо для начала определится хватит ли вам выделенной мощности на дом для всего этого.

0
23 апреля 2015, 17:00

Ну, я как бы и об этом тоже спрашиваю! ))

0
23 апреля 2015, 17:03

ТАк стабилизатор напряжения и напряжение в сети это разные понятия. Можно хоть на 50квт поставить толку будет мало если у вас вводный автомат на дом 16А даже и если 3 фазы. Тут быстрей не стабилизатор, а бесперебойник поможет+ дополнительный источник энергии в виде дизель генератора

0
23 апреля 2015, 17:08

Автоматы стоят на 32, фаза одна, да и автоматы поменять не проблема, если проблема только в них, на дом выделено 25, если мне память не изменяет.

1
23 апреля 2015, 17:09

не чего любителю проектировать такой дом. Ни чего хорошего не выйдет.

По стабилизатору, нужно сначала выяснить что с сетью, пониженное или повышенное напряжение, может оно близко к идеалу и стаб вообще не нужен.

Также можно стабилизировать не все нагрузки.

Короче вопросов больше чем ответов.

0
23 апреля 2015, 17:11

Олег0273Автоматы стоят на 32, фаза одна, да и автоматы поменять не проблема, если проблема только в них, на дом выделено 25, если мне память не изменяет.


Меняйте для начала на три фазы. С вашей нагрузкой 220 ловить нечего. Если будет 3 фазы и вводный автомат на 32А тогда уже можно думать что надо загонять через стабилизатор что не стоит того

0
23 апреля 2015, 17:16

Кондиционеры можно смело выкинуть из питания через стабилизатор. Либо как вариант отдельный стабилизатор на их если с сетью все плохо. Лампочки по возможности светодиодные, как вариант свои блоки по месту для стабилизации. Для холодильника и морозилки думаю стоит ну и комп и т.п. скорей надо через бесперебойник запитать

0
23 апреля 2015, 17:20

Спасибо за комментарии, особенно за совет не заморачиваться со строительством, продолжать жить в сарае - зачётно!! )) По сути - вопросы запитки решаемы, но главный вопрос - про конкретный стаб - кто-нибудь что-нибудь о нём либо о производителе знает, сталкивался?!

0
23 апреля 2015, 17:26

Олег0273про конкретный стаб - кто-нибудь что-нибудь о нём либо о производителе знает, сталкивался?!

Про этот мне сказать нечего, не сталкивался. У вас подход не правильный решите сначала с напряжением по сети а только потом с необходимостью стабилизировать если нужно. Можно конечно тупо втыркунть стаб с запасом и не заморачиватся. Но подобный способ мало того что не эффективный но еще и вполне может оказаться без результатным.

0
23 апреля 2015, 17:34

Дело вот в чём. Пока всё только достраивается, и есть возможность сделать новые штробы, новые укладки проводов и кабелей, место под стаб и прочее. Когда я буду готов назвать конечные цифры по энергопотреблению, будет уже поздно. Поэтому и вопрос родился сейчас и требует решения до чистовой отделки. Взять техусловия на три фазы - не проблема, кинуть ворота на отдельную фазу тоже не проблема, ну так я про это и спрашивал, стОит ли! ) То, что стаб необходим - мне кажется вопрос более чем условный. Можно конечно как и раньше делать вид что всё замечательно, но мне почему то жалко и своей хай-фай стойки, и смарт-тиви, и прочей лабудени, а покупать в каждый угол свой стаб со шнурками - мало того что по цене то на то и выйдет, так ещё и настохренели все эти провода, баклуши по углам, кнопки вкл и выкл.

0
23 апреля 2015, 17:34

Кстати для справки, автомат на 32А при220 в сети допускает нагрузку в 7квт. То есть в вашем случае это будет выбор или под кондишеном сидеть в жару либо сходить поесть приготовить. То есть включить чайник микроволновку, стабилизатор в данном случае вам не поможет. Все СРАЗУ у вас нет возможности использовать

0
23 апреля 2015, 17:39

Штробы делать лишние не надо, тех условия на 380 взять вам надо. Щит распределительный " с запасом" и проблема будет решена путем изменения внутри щита приоритета по нагрузкам без изменения всей схемы расположения "точек" по дому. Вообще ваш случай это не "колхозный тюнинг" и просто так на пальцах объяснить проблемно. Проще выложите проект дома здесь с расположением где чего вы хотите. Так будет проще расписать что куда да и для чего

0
23 апреля 2015, 18:20

Олег0273Когда я буду готов назвать конечные цифры по энергопотреблению, будет уже поздно.


Вы хозяин или прораб?

Олег0273есть возможность сделать новые штробы


Из чего стены дома? зачем делать штробы?

0
23 апреля 2015, 18:21

Олег0273

Автоматы стоят на 32, фаза одна, да и автоматы поменять не проблема,


-1
23 апреля 2015, 18:34

ЭСАШтробы делать лишние не надо, тех условия на 380 взять вам надо. Щит распределительный " с запасом" и проблема будет решена путем изменения внутри щита приоритета по нагрузкам без изменения всей схемы расположения "точек" по дому. Вообще ваш случай это не "колхозный тюнинг" и просто так на пальцах объяснить проблемно. Проще выложите проект дома здесь с расположением где чего вы хотите. Так будет проще расписать что куда да и для чего


Вот смотрите - моя проблема - выбор стабилизатора для дома. То, что одной фазы мало для моих потребностей, я усвоил, нужно три, распределить их между воротами, кондишинами и прочими потребителями, я правильно понял ваш совет?! Всё остальное - к чему!? Прораб, хозяин, стены дома... Ребята, я не электрик, но не имбецил. Прошу - только по-существу.

0
23 апреля 2015, 18:53

Олег0273Прошу - только по-существу.


Удачи.

0
23 апреля 2015, 19:03

Олег0273Прошу - только по-существу.


По существу, расключить дом это не розетку поменять. ;)

0
23 апреля 2015, 19:06

Бесспорно!))

0
23 апреля 2015, 19:12

Олег0273Бесспорно!))


Чуть позже разрисую как примерно должен выглядеть щит с возможностью подключения стабилизаторов. Именно его основу дальше дорабатывайте сами

0
23 апреля 2015, 19:38

Спасибо! Жду!)