Форум электриков и энергетиков>Вопрос электрику>Не хватает мощности. Помогите решить проблему?

Не хватает мощности. Помогите решить проблему?

Эксперт клуба
ЕВАэлектрика
(313.00)
Делаю электромонтаж деревянного домика. На участок выделено всего 3 кВт, это очень мало, только котёл потребляет 4 кВт. Помогите, что можно предпринять в данной ситуации. Так же в домике будет установлена, дизельная электростанция. Спасибо.
0
24 апреля 2015, 09:40

ЕВАэлектрикаДелаю электромонтаж деревянного домика. На участок выделено всего 3 кВт, это очень мало, только котёл потребляет 4 кВт. Помогите, что можно предпринять в данной ситуации. Так же в домике будет установлена, дизельная электростанция. Спасибо.

Написать соответствующее заявление сетевикам и увеличить мощность до 15 кВт.
В самом домике-то, дизель, ставить всё же не надо, наверное?

-1
24 апреля 2015, 09:46

Как посоветовали, увеличить мощность.
Есть вариант другой. Вместо котла использовать газ, уголь, дрова. Тепловой насос тоже хорошо!
Солнечные батареи, ветряк - решают проблемы. Вместо лампочек - лучина или шахтерский фонарик...

0
24 апреля 2015, 11:37

Мощность докупать если линия есть, остальные варианты дороже выйдут.
Электрокотёл в 4кВт, что за домик, бытовка?

1
24 апреля 2015, 12:27

Из_России ... использовать газ, уголь, дрова.

А лучше всего кизяк. :D

0
24 апреля 2015, 13:23

Белый_КотА лучше всего кизяк.


фермы все позакрывали, где же столько г....а то взять?

0
24 апреля 2015, 15:39

В частных хозяйствах.

0
24 апреля 2015, 18:39

я слышал про какие то накопители энергии, или это всё ерунда

0
24 апреля 2015, 18:46

mikeЭлектрокотёл в 4кВт, что за домик, бытовка?


Я баню делал так котёл 6 кВт хозяин поставил, парилку дровами топить будет.

0
24 апреля 2015, 22:21

mikeЭлектрокотёл в 4кВт, что за домик, бытовка?


Я электрокотлом 4кВт "домик" 76кв.м. отапливаю... 8-)

0
24 апреля 2015, 22:35

Максим Викторович, добрый вечер!
Опять информации - ноль.
Чем ограничивается 3кВт??? Что стоит на вводе, какого номинала автомат???
Какого сечения вводной кабель???
Был такой случай, по техусловиям три фазы по 5кВт автоматы 25А, но АБСУРД - со счетчика на общее УЗО кабель сечением 2,5мм2. Подключаем в баньке котел на 4,5кВ (3Х1,5). Первая полторашка - нормально, вторая - нормально, третья - лампочка светит, как то не очень светло......Вот и ограничитель мощности.
Заменили на 10мм2 - счастье.
С уважением Виктор Костров!

0
24 апреля 2015, 23:04

Котел на 4 квт на три тэна? Если так, то при невозможности решить вопрос с сетевиками на автомат хотя бы на 25А придется пару ТЭНов делать питанием от генератора с запуском при падении температуры в доме ниже зафиксированной датчиком температуры

0
24 апреля 2015, 23:24

evaan
mikeЭлектрокотёл в 4кВт, что за домик, бытовка?


Я электрокотлом 4кВт "домик" 76кв.м. отапливаю... 8-)


Всё от климата зависит

0
25 апреля 2015, 11:42

lionarhВсё от климата зависит


4кВт на 76квадратов более чем достаточно для более-менее энергоэффективного дома уплоть до III климатической зоны. Люди давно уже научились строить не только сараи из горбыля с скнтиметровыми шелями и земляными полами))

0
25 апреля 2015, 21:21

простоПалычМаксим Викторович, добрый вечер!
Опять информации - ноль.
Чем ограничивается 3кВт??? Что стоит на вводе, какого номинала автомат???
Какого сечения вводной кабель???
Был такой случай, по техусловиям три фазы по 5кВт автоматы 25А, но АБСУРД - со счетчика на общее УЗО кабель сечением 2,5мм2. Подключаем в баньке котел на 4,5кВ (3Х1,5). Первая полторашка - нормально, вторая - нормально, третья - лампочка светит, как то не очень светло......Вот и ограничитель мощности.
Заменили на 10мм2 - счастье.
С уважением Виктор Костров!


со столба приходит СИП 2*16. далее времянкой на котёл 2*4. дак вот зимой котёл отключился, электрики сказали не выдержали предохранители на столбе, что делать.

0
25 апреля 2015, 21:56

ЕВАэлектрикасо столба приходит СИП 2*16. далее времянкой на котёл 2*4. дак вот зимой котёл отключился, электрики сказали не выдержали предохранители на столбе, что делать.


Максим Викторович, что за предохранители НА СТОЛБЕ???
2Х4 медь? Аллюминий?
С уважением Виктор Костров!

0
25 апреля 2015, 22:18

покупаете 2шт авт. иек один на разрешенный номинал, другой на который нужен и путем замены корпуса решаете проблему.

0
25 апреля 2015, 22:18

покупаете 2шт авт. иек один на разрешенный номинал, другой на который нужен и путем замены корпуса решаете проблему.

0
25 апреля 2015, 22:50

простоПалычМаксим Викторович, что за предохранители НА СТОЛБЕ???


Многие СО очень просто решают вопрос соблюдения потребителями ТУ установкой на опоре плавких предохранителей номиналом несколько больше номинального тока для выделенной мощности.

0
25 апреля 2015, 23:29

простоПалыч
Максим Викторович, что за предохранители НА СТОЛБЕ???


Что ни буть типа этого. Можно конечно залезть на столб и "гвоздь" вставить взамен предохранителя но они в основном под опламбировку и сетевики могут расстроиться за подобный беспредел

0
26 апреля 2015, 01:08

ЭСА "гвоздь" вставить взамен предохранителя

за это сетевики тоже могут вставить ))