Форум электриков и энергетиков>Вопрос электрику>Подключения бронированого кабеля на столбе к СИП.

Подключения бронированого кабеля на столбе к СИП.

Эксперт клуба
Электро-Владивосток
(868.00)
При подключении бронированого кабеля на столбе к СИП, нужно заземлять брониленту кабеля? Если да то как это сделать?. Или достаточно заземлить брониленту с другого конца в щите.
0
07 мая 2015, 13:04

экран/броня низковольтных кабелей землится с одного конца.
общепринято со стороны "головы", но явного запрета на заземление с "хвоста" пока не встречал и если есть технологические (и иные) сложности с заземлением брони КЛ в точке перехода с ВЛ на КЛ на опоре, то можно заземлить броню в ВРУ потребителя, явным образом зазизолировав её на опоре.