ПМЛ-1230

Ладин Сергей
(1.00)
Здравствуйте! Вопрос такой, почему при выключении ПМЛ происходит скачек напряжения до 700в! Обнаружилось случайно, на работе решили поставить розетку и чтобы не заморачиваться решили запитаться от ПМЛ! Скачок длится меньше 1 секунды, как это может повлиять на подключенную технику(дрель,принтер и т.д.)?
0
21 мая 2015, 13:52

Ладин СергейЗдравствуйте! Вопрос такой, почему при выключении ПМЛ происходит скачек напряжения до 700в! Обнаружилось случайно, на работе решили поставить розетку и чтобы не заморачиваться решили запитаться от ПМЛ! Скачок длится меньше 1 секунды, как это может повлиять на подключенную технику(дрель,принтер и т.д.)?


какие то странные вещи у вас происходят) а можно поподробней описать,что и как включено и куда,и как вы измерили этот скачок :roll:

0
21 мая 2015, 14:30

ПМЛ включен на вытяжку, вытяжка работает нормально, с ПМЛ взял фазу и ноль для розетки и замерил мультиметром напряжение, получилось 218в а при выключение ПМЛ идет скачок напряжения до 700в! я думаю может не исправен мультиметр? сейчас попробую измерить другим!

0
21 мая 2015, 14:45

Ладин СергейПМЛ включен на вытяжку, вытяжка работает нормально,


что за двигатель на вытяжке, что ПМЛ пришлось ставить.

0
21 мая 2015, 14:47

Ладин Сергей... с ПМЛ взял фазу и ноль ...

С катушки ПМЛ?

0
21 мая 2015, 19:47

hohlachov
Ладин СергейПМЛ включен на вытяжку, вытяжка работает нормально,


что за двигатель на вытяжке, что ПМЛ пришлось ставить.


Нормальный двигатель. Речь скорее всего не о вытяжке в туалете.

Вы каким мультиком меряете? Китайским обычным?

Я когда мегерить кабеля начинаю (многофункциональным измерительным устройством) у меня тоже в первую секунду на дисплее прибора всякая херня проходит).

0
21 мая 2015, 20:19

ГеополисРечь скорее всего не о вытяжке в туалете.


да это я уже понял, не успел переключится, что тут не только домушники.


Ладин СергейПМЛ включен на вытяжку


ПМЛ не может повлиять на напряжение, ну а двигатель в момент пуска тока кушает много, напруга без изменений остаётся.

0
21 мая 2015, 22:13

При выключении индуктивной нагрузки идёт выброс, разрыв цепи, нормальный вариант, не надо в школе было прогуливать физику, :mrgreen:

0
25 мая 2015, 11:01

Стесняюсь спросить, и каким-таким мультиметром Вы замерили етот выброс? :(
А еще, в более-менее недешевой аппаратуре, стоят на входе по питанию - варисторы, ограничивающие в разумных пределах входное напряжение... :geek:

0
25 мая 2015, 12:48

evaanваристоры, ограничивающие в разумных пределах входное напряжение...


Варисторы не только ограничивают импульсные выбросы, но и вызывают срабатывание предохранителей.

0
25 мая 2015, 17:21

Ладин Сергейвзял фазу и ноль для розетки и замерил мультиметром напряжение, получилось 218в а при выключение ПМЛ идет скачок напряжения до 700в! я думаю может не исправен мультиметр? сейчас попробую измерить другим!

Как уже написали коллеги, Вы наблюдаете переходный процесс при отключении катушки. Его реальную длительность и амплитуду можно посмотреть осциллографом. Результат измерения мультиметром не в счёт - не умеет он измерять краткосрочные процессы.

0
26 мая 2015, 19:43

Мастер
evaanваристоры, ограничивающие в разумных пределах входное напряжение...


Варисторы не только ограничивают импульсные выбросы, но и вызывают срабатывание предохранителей.


Чисто для информации: Варистор это резистор сопротивление которого меняется в зависимости от напряжения на нём. Правильно сделаная защита на базе варистора, содержит пред варистором элемент рвущий цепь по превышению тока, в простейшем варианте плавкий предохранитель с соответствующей скоростью срабатывания или иное устройство. Но это работает лишь при расчётных вариантах импульсов, если импульс в киловольты большой длительности, то варистор взрывается, поскольку его мощность ограничена размерами, а он по сути превращается в перемычку, закорачивающую цепь, предохранитель же в цепи не всегда успевает полностью сработать за время нарастания тока. К тому же нередко предохранитель сгоревший ставят побольше номиналом. Результат вполне предсказуем :mrgreen:

Варисторы нередко используют для гашения импульсов от разрыва индуктивности, просто включая соответствующего напряжения и мощности варистор в параллель катушке, в основном это делают для защиты коммутирующих элементов, управляющих катушкой

-1
26 мая 2015, 20:48

mikeЧисто для информации: Варистор это резистор сопротивление которого меняется в зависимости от напряжения на нём. Правильно сделаная защита на базе варистора, содержит пред варистором элемент рвущий цепь по превышению тока, в простейшем варианте плавкий предохранитель с соответствующей скоростью срабатывания или иное устройство. Но это работает лишь при расчётных вариантах импульсов, если импульс в киловольты большой длительности, то варистор взрывается, поскольку его мощность ограничена размерами, а он по сути превращается в перемычку, закорачивающую цепь, предохранитель же в цепи не всегда успевает полностью сработать за время нарастания тока. К тому же нередко предохранитель сгоревший ставят побольше номиналом. Результат вполне предсказуем

Варисторы нередко используют для гашения импульсов от разрыва индуктивности, просто включая соответствующего напряжения и мощности варистор в параллель катушке, в основном это делают для защиты коммутирующих элементов, управляющих катушкой

Всё верно растолковано!!!
:!: