Подключение неизвестного электродвигателя
1
01 июня 2015, 19:06 Замерь сопротивление обмоток и результаты в студию. Обозначь выводы по второй фотке. 0
01 июня 2015, 22:35 Описать следует так: 0
01 июня 2015, 23:15 может проще точило купить, цена вопроса тыщща рублей 0
01 июня 2015, 23:54 движок походу на 380. При первых трех проверках лампочка проходила через две обмотки. При последнем подключении ярче потому что отдельный провод это средняя точка при "звезде" соответственно и прогонял цепь только через одну обмотку. Подключи полюс АКБ к одиночному и проверь по всем трем, если светить будет одинаково тогда это три обмотки в соединении "звезда". То есть движок на 380 получается 0
02 июня 2015, 23:51 Схема включения - 4й провод нуль, 1й фаза, между 1м и 2(или3)м конденсатор МБМ (МБГО или аналогичные) 25мкф 400В (приблизительно, исходя из размеров мощность не более 1кВт) возможно потребуется меньше. Проверяется соотношением напряжений между 4м - 1м и 4м - 2(3)м. в идеале должно быть одинаковым
|
Результат : Один конец АКБ подключил к одному из выводов, а другим концом с лампочкой проверял поочередно, как оказалось светит на первых 3-ох одинаково а на отдельном 4-том ярко. Таки дела, сори за колхоз