Форум электриков и энергетиков>Вопрос электрику>Регулятор напряжения для вентилятора

Регулятор напряжения для вентилятора

Электрик-наставник
megavolt5144
(189.00)
Добрый день, коллеги. Для регулирования частоты оборотов вентиляторов (асинхронник с увелич скольжением) (облегчения пуска, по температуре охлаждаемого объекта) обычно используют частотные преобразователи, что дороговато.Вопрос какой опыт использования положительный/отрицательный регуляторов напряжения. Не укорачивают ли они срок службы вентиляторов по сравнению с прямым пуском на номинальное напряжение (ибо есть потеря энергии)?
0
06 июня 2015, 08:08

Про регуляторы напряжения - опыта нет. Про частотники - есть. Широко используются. Про дороговато...
Купить можно и на рынке. У самого с объекта на м. Аэропорт сперли пару частотников на 15 кВт. Купил на Митинском радио рынке, за треть цены. Возможно и свои же...

0
06 июня 2015, 10:19

Для большинства крышных и канальных вентиляторов для ИЖС (т.е. движки до 1кВт) именно регуляторы напряжения рассматриваются производителями в качестве стандартного элемента управления. Срок службы движков только продлевают (как и софтстартеры).
Основная проблема, заставляющая на бОльших мощностях смотреть в сторону частотников (и эта же причина окупает использование ЧП) - тепловые потери на регуляторе.

0
06 июня 2015, 12:32

По поводу автотрансформаторов не думали?

0
08 июня 2015, 09:11

в

LightWayДля большинства крышных и канальных вентиляторов для ИЖС (т.е. движки до 1кВт) именно регуляторы напряжения .

Движки на 3.6 кВт, спасибо за обстоятельный ответ, а еще трабл что производитель в рекомендах ограничивает длину кабеля от регулятора до двигателя, в два раза для моего случая длиннее рекомендуемого, если не выносить обогреваемый шкаф с ними на крышу. Для частотников нет такого ограничения, но там и гармоники повылез

0
08 июня 2015, 09:12

DronnnПо поводу автотрансформаторов не думали?


дак а тиристорный лучше по скорости, разве нет. И потом траблы для связи с контроллером по упр t объекта, а мне надо не токмо для пуска. или не догоняю Вашей мысли - только ручной АТ без привода?

0
08 июня 2015, 12:03

вопрос для чего вы хотите регулировать обороты асинхронников марки вентиляторов

0
08 июня 2015, 12:23

мегавольт10кввопрос для чего вы хотите регулировать обороты асинхронников марки вентиляторов

а с какой еще целью регулируют обороты вентиляторов кроме управления их производительностью (и в конечном итоге воздухообменом)?

0
08 июня 2015, 12:28

megavolt5144производитель в рекомендах ограничивает длину кабеля от регулятора до двигателя

полагаю, что при достаточном сечении кабеля это ограничение носит справочный характер, т.к. максимальные потери на кабеле при неизменной частоте питания будут при отсутствии регулирования))

Вы не рассматривали вариант ступенчатого трансформаторного регулятора оборотов типа такого ?

0
08 июня 2015, 14:58

LightWay
megavolt5144производитель в рекомендах ограничивает длину кабеля от регулятора до двигателя

полагаю, что при достаточном сечении кабеля это ограничение носит справочный характер, т.к. максимальные потери на кабеле при неизменной частоте питания будут при отсутствии регулирования))

Вы не рассматривали вариант ступенчатого трансформаторного регулятора оборотов типа такого ?


1. Понял, имеете в виду дельта U, которое при снижении напряжения тоже снизится. Спасибо. 2. Надо подумать, как трансф регулятор присандалить к овену, например заменой контактов ключа на релюшные с управ от овена

0
08 июня 2015, 15:26

megavolt5144Надо подумать, как трансф регулятор присандалить к овену, например заменой контактов ключа на релюшные с управ от овена


а много таких надо?

0
08 июня 2015, 15:31

сначала надо решить а надо ли?

0
08 июня 2015, 15:37

megavolt5144сначала надо решить а надо ли?


Тут думайте. Если таких регуляторов нужно "в количестве", то можно организовать изготовление на базе стабилизатора (естественно, с нестандартной намоткой).

0
08 июня 2015, 17:32

megavolt5144
DronnnПо поводу автотрансформаторов не думали?


дак а тиристорный лучше по скорости, разве нет. И потом траблы для связи с контроллером по упр t объекта, а мне надо не токмо для пуска. или не догоняю Вашей мысли - только ручной АТ без привода?


Да, я про него и говорил. Управление у него и вправду только ручное, но зато как недорогой регулятор, вполне подойдёт.
Или вам нужно чтобы автоматически обороты регулировались?

0
08 июня 2015, 21:58

да надо, в общем если контроллер овен выкинуть, останется только датчик температуры 4-20мА, Сейчас трабл в том что по температуре овен включ вентиляторы группами, а те которые "ждут" набирают воду, она замерзает - при пуске поломка. Вот и думаем крутить все, но с разной скоростью по температуре (зависимости). Выберем тиристорные фирму не называю. Всем спасибо

0
08 июня 2015, 22:10

megavolt5144а те которые "ждут" набирают воду, она замерзает - при пуске поломка.

удовлетворите любопытство - что вы имели в виду?