E-mail:
Пароль:
Форум электриков и энергетиков>Вопрос электрику>Подключение кабельной линии к RM6

Подключение кабельной линии к RM6

7001544
(1.00)
Добрый день!
Необходимо подключить 2 кабельные линии (сечение 120, сдвоенные) к вводной ячейки RM6 (I)

Возможно ли это? Видел двойные адаптеры. Влезут ли они в стандартную ячейку.
0
09 июня 2015, 22:34

7001544Добрый день!
Необходимо подключить 2 кабельные линии (сечение 120, сдвоенные) к вводной ячейки RM6 (I)

Возможно ли это? Видел двойные адаптеры. Влезут ли они в стандартную ячейку.


Если у вас кабельная линия 2х3х120, то объединять два по 120 не проще ли не на проходном изоляторе компактной ячейки, а в потерне/цоколе/траншее, вводя в ячейку уже 1х240 ?

0
10 июня 2015, 14:24

В принципе вариант не плохой.
Как происходит объединение к примеру в траншее?

0
10 июня 2015, 15:06

Муфты, а что?
При чем тут ячейка?

0
10 июня 2015, 15:50

temnyeМуфты, а что?
При чем тут ячейка?

Да ни чЁ. Ячейка тут при том, что вопрос был о возможности соединения именно в ячейке.

Могу зашибаться, но мне кажется, что собственно с подключением на болт адаптеров типа RSTI-CC-5853-CEE01 с Т-адаптером RSTI-5853-CEE01 проблем быть не должно и габарит позволит. Но в ячейку штатно можно ввести и механически закрепить не более трех однофазных кабелей СН. Без такого крепления бушиг будет испытывать ненужные механические нагрузки, создаваемые жесткостью кабеля.
С подключением трехфазных кабелей через адаптеры проблем быть не должно.

7001544Как происходит объединение к примеру в траншее?

с использованием ответвительных муфт.

0
10 июня 2015, 17:41

НН???

0
10 июня 2015, 21:55

ГеополисНН???


Запечатка, ессно. Исправил.
Где там по НН могут быть такие сечения)))

LightWayС подключением трехфазных кабелей через адаптеры проблем быть не должно.


Однако, вчера я был более прав. RM6 в РФ по умолчанию поставляются с бушингами тип С. Спарка Т-адаптеров RSTI-ххх + RSTI-CC-ххх имеет габарит по оси шпильки свыше 390мм, а глубина ячейки меньше.
Поэтому, объединять 2х120 надо вне ячейки.

Если Вы хотите оставить сообщение, Вам необходимо зарегистрироваться.
E-mail:
Пароль:
Забыли пароль? Запомнить