E-mail:
Пароль:
Форум электриков и энергетиков>Вопрос электрику>Электрическая духовка в доме с газом.

Электрическая духовка в доме с газом.

Reagan
(1.00)
Здравствуйте, может таких тем было и много, но проводка везде разная, поэтому создаю новую. Имеется: дом с газом в Москве, 67-ого года постройки, 9 этажей, один подъезд, желание купить газовую плиту с электрической духовкой.

Хочу узнать, можно ли подключить, ничего не спалив и т.д. Фотография этажной коробки прилагается(на 4 квартиры), на труху не похоже. (Провод будет вестись для плиты отдельно) И правильно ли подключена земля? Вроде идёт два разных провода на N и PE, следовательно TN-C-S? Сечения, к сожалению, не знаю, ибо не разбираюсь. И ничего что везде медь, а проводок коричневый(как я понял N) - алюминий?

Во второй фотографии - у нас в квартире. Самый большой переключатель - вроде УЗО, стоит перед счётчиком, всё остальное после. Просто интересно узнать, что тут что: Это всё УЗО, дифы, или просто ключи/перелючатели?
0
13 июня 2015, 17:09

Здравствуйте.
Если мощность духовки до 3-х кВт, то можно включать в обычную розетку. Линия должна быть защищена автоматом, номиналом не более, чем 16 А.
Земля подключена не совсем правильно: под один болт несколько проводов подключать не положено. Должна быть шина.
В квартирном щите находится УЗО и автоматы. Тот, который на освещение - надо бы заменить на С6. Два крайних правых - заменить на АВВ.

0
14 июня 2015, 12:58

В этажном щите N и PE совмещено, судя по фото. Желательно сделать отдельно, как в квартире.
Отдельная линия для духовки - хорошая мысль. И отдельный автомат тогда надо поставить для духовки.
Номинал желательно по паспорту духовки. Обычно либо 10 А, либо 16 А. Ещё желательней поставить не просто автомат, а дифавтомат, с Δ30 мА.

0
14 июня 2015, 13:32

Из_РоссииВ этажном щите N и PE совмещено, судя по фото.

Коллега, не вводите человека в заблуждение! :evil: Цепи "N" и "PE" в этажном щите разделены. См. внимательно фото ниже, там все цепи помечены.

Из_России... не просто автомат, а дифавтомат ...

Совершенно лишнее, кроме того он в существующий квартирный щит не влезет. :(

0
14 июня 2015, 14:57

Спасибо за ответы. А чем чревато такое подключение земли? Просто, чтобы поставить шину, придётся лезть в провода, плюс откручивать землю от щитка. Или электрика вызывать. И ещё вопросик. Если в рабочей сети 220(всё соединено и работает) коснуться рабочего нуля, какие последствия? Просто, если они разъединены, то напряжение, если и есть на N, то оно очень маленькое(как я читал, на N бывает напряжение, которое принимают за 0), и касаться его должно быть безопасно. А если они вместе с фазой, то по идее там уже течёт ток.

И проводка в квартире - алюминий без земли. Так что я думаю, что вести всё равно придётся.

0
14 июня 2015, 14:59

Белый_КотСовершенно лишнее, кроме того он в существующий квартирный щит не влезет.


Есть же дифавтоматы шириной 18мм.

0
14 июня 2015, 14:59

Reagan Или электрика вызывать.


Да.

0
14 июня 2015, 15:10

Белый_КотСовершенно лишнее, кроме того он в существующий квартирный щит не влезет.


Тут если аккуратно перемонтировать ещё 4 модуля влезет

0
14 июня 2015, 17:31

ReaganА чем чревато такое подключение земли?

В принципе - ничем. Просто заземление конструктивно выполнено с нарушением указаний ПУЭ. Теоретически, можно предположить, что кто-то ещё, из соседней квартиры, тоже захочет присоединить заземление, под тот же болт. Качество контакта в этом месте может ухудшиться, переходное сопротивление увеличится, чего не случится, при наличии шины.

Reagan ... чтобы поставить шину, придётся лезть в провода, плюс откручивать землю от щитка. Или электрика вызывать.

Правильно: электрика вызвать. :) 8-)

ReaganЕсли в рабочей сети 220(всё соединено и работает) коснуться рабочего нуля, какие последствия?

Лучше не касаться: при определённых условиях может ё. :D

ReaganИ проводка в квартире - алюминий без земли. Так что я думаю, что вести всё равно придётся.

Конечно, с новой линией будет лучше, никто и не спорит. Можно переделать квартирный щит, так, как на картинке. Шину можно поставить такую же, как слева "РЕ", они продаются родные к этим боксам. Или существующую просверлить и отрезать. Для крепления там даже родной саморез имеется. Если очень хочется - поставьте диф., как советуют коллеги, только повторяю, что это лишнее. Достаточно однополюсного автомата.
:D 8-)

МастерЕсть же дифавтоматы шириной 18мм.

Есть такие, но в щите уже есть УЗО. В данном случае, при существующей проводке, - его будет достаточно. 8-)

lionarhТут если аккуратно перемонтировать ещё 4 модуля влезет

Не четыре, максимум - только два модуля. :)

P. S. И не забудьте заменить два правых крайних автомата на нормальные. 8-)

0
14 июня 2015, 17:39

Белый_КотНе четыре, максимум - только два модуля.


:) действительно, сменили ракурс и стало понятней.

0
14 июня 2015, 18:06

Белый_Кот
Из_РоссииВ этажном щите N и PE совмещено, судя по фото.

Коллега, не вводите человека в заблуждение! :evil: Цепи "N" и "PE" в этажном щите разделены. См. внимательно фото ниже, там все цепи помечены.
(


Вам видней.
Я вижу на синей шине и желто-зеленые провода, и синий, и коричневые. У Вас на фото все помечено/подписано. Пусть будет так!

0
14 июня 2015, 19:04

Из_РоссииВам видней.

А что мешает открыть изображение? У него разрешение 1836 px × 3264 px! Всё будет хорошо видно. :D

Из_РоссииЯ вижу на синей шине и желто-зеленые провода, и синий, и коричневые.

Желто-зеленые провода на шине "N" - это стандартный косяк монтажников, любителей делать из того, что есть, а не по правилам. :twisted: Но подключены они, через орех, всё же к жиле "N" стояка.
Синий провод - нулевая жила кабеля ПВС, идущего в квартирный щит, о котором идёт речь.
Коричневые провода, образца 1967 года, идут в прочие квартиры. :)

Из_РоссииПусть будет так!

Алюминь! :D

0
15 июня 2015, 11:51

Планшетом пользуюсь. Хоть и 10", но фото лучше смотреть на 17" и выше.
Обычно фото и схемы даже не смотрю, по вышеуказанной причине. А здесь посмотрел...
Алюминь!

Если Вы хотите оставить сообщение, Вам необходимо зарегистрироваться.
E-mail:
Пароль:
Забыли пароль? Запомнить