Не попадаем в поток

Vlad23
(3.00)
Недавно запустили магазин, освещение металлогалогеновые лампы по 35-70 Вт на треках с ЭПРА. Включаются группами 36 групп на каждом автомате висит нагрузка по 3-6 А. Ввод на 3 фазы нагрузка распределена равномерно по фазам. Утром начинаешь включать автоматы и каждый раз выбивает по 3-4 шт, позже через 20-30 мин эти выбитые автоматы включаешь и всё работает. На след утро тоже самое, причём автоматы выбивает в хаотичном порядке, каждый раз разные. Что за явление и как лечится? Смотрел в других магазинах - на включение освещения стоят реле времени на задержку, отчего они лечат?
0
18 июня 2015, 14:13

Пусковые токи МГЛ 2-4 номинала. Если в светильниках более-менее приличные ЭПРА, то переходный процесс растянут по времени и пусковой ток превышает ток в установившемся режиме процентов на 20 в течение пары минут.
Реле времени могут снизить нагрузку на питающую сеть при одновременном включении света в зале, обеспечив разнос по времени запуска разных сегментов освещения, но не решат проблемы со сработкой АВ отдельных осветительных групп.

Автоматы у вас вышибает через несколько секунд после включения освещения? Если да, то просятся АВ без тепловых расцепителей, использование АВ для защиты оборудования с кратными пусковыми токами или менее корректные меры))

0
18 июня 2015, 21:53

Возможно, характеристики автоматов надо поменять.

0
18 июня 2015, 22:04

Из_РоссииВозможно, характеристики автоматов надо поменять.


Я ему уже говорил, надо пусковой ток мерить плюс знать какие лампы (марка) и чем они запускаются, ответа так и нет!

0
19 июня 2015, 11:05

Видно занят. Проблему решает.

0
19 июня 2015, 18:23

LightWayПусковые токи МГЛ 2-4 номинала. Если в светильниках более-менее приличные ЭПРА, то переходный процесс растянут по времени и пусковой ток превышает ток в установившемся режиме процентов на 20 в течение пары минут.
Реле времени могут снизить нагрузку на питающую сеть при одновременном включении света в зале, обеспечив разнос по времени запуска разных сегментов освещения, но не решат проблемы со сработкой АВ отдельных осветительных групп.

Автоматы у вас вышибает через несколько секунд после включения освещения? Если да, то просятся АВ без тепловых расцепителей, использование АВ для защиты оборудования с кратными пусковыми токами или менее корректные меры))


1. ток расчётный на каждом автомате разный от 3,5 до 7,4А (данные из проекта), количество ламп тоже разное есть 70 и 35W - не считал ещё.
2. ABB DSH941 C10 30mA все
3. Philips Master Colour CDM-T EVO 35w/930
Philips Master Colour CDM-T Elite 35w/930
70/930 G12 Elite
35/930 G12 Evolution (WDL)
4. ЭПРА Philips HID-PV NG 35 70w 80%
b,a,g, HES35.1QS-11/220-240 20%

пусковой ток померить проблема, только простая цешка есть

0
19 июня 2015, 18:52

Зачем диф на свет?Тем более 10А.
Если в проекте заложены эти лампы то проектировщику этот проект в попу засуньте. Во всяком случае банкет по переделке за счёт проетировщика.
Броски тока при включении металлогалогенок непредсказуемы и если в одной линии несколько ламп одновременно ввалятся в максимум потребления при старте, то всё так и должно отрубаться

0
19 июня 2015, 20:19

Про проект поддержу.
Надо сделать по проекту. А банкет, как написали выше, по переделке, за счёт проектировщика.
Про диф тоже согласен. На свет дифавтомат - пользы мало.
Замерить токи надо обязательно. Так станет видно, что косяков в Вашей работе нет. Может оказаться, что токи не по проекту. Тогда монтаж надо смотреть. Возможно, где то накосячили.
Зато, если не Ваш брак, думаю, сможете купить хороший прибор для замеров!!!

0
19 июня 2015, 21:07

LightWayПусковые токи МГЛ 2-4 номинала. Если в светильниках более-менее приличные ЭПРА, то переходный процесс растянут по времени и пусковой ток превышает ток в установившемся режиме процентов на 20 в течение пары минут.
Реле времени могут снизить нагрузку на питающую сеть при одновременном включении света в зале, обеспечив разнос по времени запуска разных сегментов освещения, но не решат проблемы со сработкой АВ отдельных осветительных групп.

Автоматы у вас вышибает через несколько секунд после включения освещения? Если да, то просятся АВ без тепловых расцепителей, использование АВ для защиты оборудования с кратными пусковыми токами или менее корректные меры))


1. ток расчётный на каждом автомате разный от 3,5 до 7,4А (данные из проекта), количество ламп тоже разное есть 70 и 35W - не считал ещё.
2. ABB DSH941 C10 30mA все
3. Philips Master Colour CDM-T EVO 35w/930
Philips Master Colour CDM-T Elite 35w/930
70/930 G12 Elite
35/930 G12 Evolution (WDL)
4. ЭПРА Philips HID-PV NG 35 70w 80%
b,a,g, HES35.1QS-11/220-240 20%

пусковой ток померить проблема, только простая цешка есть

0
19 июня 2015, 23:53

Амперметр стрелочный иди цифровой с шунтом стоит до 1000р, что у нас что у китайцев, тестер китайский с пределом 20А тоже около того. К цешке шунт подключается, так что отмазка не принимается, было бы желание померить, нашли бы способ.

0
21 июня 2015, 13:20

mikeАмперметр стрелочный иди цифровой с шунтом стоит до 1000р, что у нас что у китайцев, тестер китайский с пределом 20А тоже около того. К цешке шунт подключается, так что отмазка не принимается, было бы желание померить, нашли бы способ.


Тестером простым я не увижу резкий скачёк тока, да и амперметром за 1000 только дёргание стрелки. Или пусковой ток ЭПРА длится несколько секунд? опять же тогда бы автоматы всегда выбивало.

А дифы стоят потому, что над светильниками много труб с водой и фанкойлы.

0
21 июня 2015, 15:39

Vlad23Тестером простым я не увижу резкий скачёк тока ...

Попробовать не хотите? А вдруг, да и увидите? :)

Vlad23Или пусковой ток ЭПРА длится несколько секунд?

Коллега уже ответил на этот вопрос, см. выше. Прочитать времени нет? :) Похоже Вы не желаете свою проблему решить. Чего тогда людям голову морочите? :?

Vlad23А дифы стоят потому, что над светильниками много труб с водой и фанкойлы.

Ну да, ну да. Вода польётся, и свет погаснет. Великолепно. :mrgreen: