Форум электриков и энергетиков>Прочее> Подскажите -На сколько ампер поставить автомат? Кабель ввг нг лс 4Х35

Подскажите -На сколько ампер поставить автомат? Кабель ввг нг лс 4Х35

Эксперт клуба
Артем
(372.00)
Подскажите -На сколько ампер поставить автомат? Кабель ввг нг лс 4Х35 (не" усеченка"). Будет максимальная нагрузка на кабель. На 120а кабель не сгорит?
0
06 июля 2015, 20:51

Не сгорит ,ставь на 120 А.

0
06 июля 2015, 22:09

ГОСТ Р 53769-2010 табл. 19. Не забываем про коэффициент 0,93 для трехфазки и получаем 127,4А. Это если по ГОСТу, конечно)))

0
06 июля 2015, 22:27

Я правильно понимаю? Нагрузка 50кВт (линейное) Х2.5Амера=125а ну в моем случае 120а

0
07 июля 2015, 08:14

Нет, вы понимаете совершенно неправильно. Если нагрузка действительно 50кВт, то это от 75А в зависимости от коэффициента мощности (характера нагрузки): 50000Вт/ 380Х(корень из 3)Хcos(fi)

-3
07 июля 2015, 09:04

Ребята, советую всегда ставить такой номинал автомата, который будет защищать не предполагаемую нагрузку, а максимально допустимую, которую может выдержать сечение кабеля... то есть защищаем линию.

1
07 июля 2015, 10:51

Совет плохой. А токи КЗ?

2
07 июля 2015, 10:54

Чего, опять будем повторять в цатый раз критерии выбора аппарата защиты?)

А вообще, наброс, канешн...

0
09 июля 2015, 21:14

ВальдерманРебята, советую всегда ставить такой номинал автомата, который будет защищать не предполагаемую нагрузку, а максимально допустимую, которую может выдержать сечение кабеля... то есть защищаем линию.


Линию защищает МТЗ 1 ступени с током значительно превышающим номинальный (зависит от время-токовой характеристики), т.е. это защита от КЗ и реализуется электромагнитным расцепителем без выдержки времени. Эта защита есть в во всех АВ. Автомат следует выбирать под номинал нагрузки, а кабель лучше взять с запасом. Нагрузка кабеля "под завязку" чревато излишним нагревом, как следствие изоляция "сохнет", и преждевременно теряет свои свойства.