Срабатывает соседнее узо (Стоят два параллельно . одно на насосную станцию автополива другое для осве-я ландщавта ) при включении насоса выбивает соседнее узо .когда насос запустился включаю оно держит до следующего включения насоса.Оба узо однофазные на 30mia .
0
10 июля 2015, 22:56

Для начала махнуть местами, может узо с глюками, ну и сопротивление изоляции относительно земли померить не мешает
И мало информации: сечение проводов, просадка при включении насоса, схема соединения и разводка. косяков может быть много дающих наводку

0
10 июля 2015, 23:01

менял местами узо сопротивление мерил . землю откидывал на насосе (он правда на полу стоит ) все это работало больше года исправно . вскрывал барно все сухо . одно смущает может пусковой конденсатор дает какой то разряд

0
10 июля 2015, 23:03

просадка около 15-20 в провод 3-2.5

0
10 июля 2015, 23:04

Походу по обратке какой то косяк. УЗО местами перекинуть как вариант и проверить мегометром на изоляцию. Возможно корпус не заземлен.

0
10 июля 2015, 23:06

мегометра нет. корпус насоса заземлен. я не могу понять как может выбивать соседнее узо так и у соседа выбить может
:lol:

0
10 июля 2015, 23:36

В какой то теме ГОРЫНЫЧ объяснял данное таинство....

0
10 июля 2015, 23:43

sheferмегометра нет. корпус насоса заземлен. я не могу понять как может выбивать соседнее узо так и у соседа выбить может
:lol:


У соседа не выбьет. У вас насосная станция и ландшафтное имеют походу общую связь причем через землю. Даже больше обе линии так или иначе работаю за территорией здания, домика. Вот там и надо искать где крот порылся УЗО на "тест" для насосной отрабатывает нормально?

0
11 июля 2015, 10:11

Где-то нулики завязаны после УЗО. Чудес не бывает.

0
11 июля 2015, 22:33

Скорее всего линия приходящая с заземлёной нейтралью, старая, контакт по нейтрали хреновый где-то, вот по земле чудеса и летают :D

0
11 июля 2015, 22:48

mikeСкорее всего линия приходящая с заземлёной нейтралью, старая, контакт по нейтрали хреновый где-то, вот по земле чудеса и летают :D

Сомнительная причина. Всё-же, начать стоит с проверки сопротивления между всеми отходящими проводами от обоих УЗО.

0
12 июля 2015, 08:18

Тест на обоих узо работает.

0
13 июля 2015, 22:32

Дело скорее всего не в узо, а в проводке

0
13 июля 2015, 23:32

Просто внимательно просмотреть схему соединений. Где-то есть перехлест нулей.

0
14 июля 2015, 03:26

Очень часто нули общие, без разграничения и учета что стоит УЗО.

0
14 июля 2015, 10:41

ГеополисГде-то нулики завязаны после УЗО. Чудес не бывает.


:!: :!: :!:

Электротехника - это точная наука.

Электротехника - наука о контактах.