Датчики движения для освещения

Эксперт клуба
Dronnn
(1300.00)
Господа!
Заказчик захотел в коттедже по коридорам и лестницам, сделать так чтобы:
а) Светильник включался и какое-то время горел в тёмное время суток при движении в коридоре/на лестнице.
б) Чтобы светильник также можно было включить/выключить выключателем при необходимости. Если темно, то светильник продолжает гореть до приказа выключиться от датчика.
в) Выключатели НЕ проходные. Работают строго по коридорам/лестничным пролётам.
г) Датчики хочет какие-нибудь хорошие.

Вопрос: какие датчики можно поставить и как организовать этот праздник жизни? Я так понимаю на светильник нужно будет тянуть дополнительную жилу от выключателя? И опять же сколько мощности выдерживает датчик? Не придётся ли ставить контакторы?
0
13 июля 2015, 18:22

Датчик движения, ставится параллельно выключателю,
Какова мощность ламп в цепи ?...

Выложите план объекта...
Без этого все ответы будут из области теории...
Коридор и лестница, это минимум две точки на "одной линии"...
По нормальному, нужно ставить проходные выключатели...

P.S. Проблема не в установке датчика, а в его расположении...
Чтобы не захватывал зону прохода мимо лестничного марша...
И не включал освещение в "холостую"

0
13 июля 2015, 18:38

Управление освещением коридора с пяти точек (коридор 7м.)
Вход / Кухня / Зал / Спальня / Спальня-2 - Лестница

0
13 июля 2015, 19:30

Электронные механизмы (устройства). Gira 030500, 033100, 086000. И к ним накладки датчиков движения 2301хх, 1301хх, 0671хх, 2302хх и потолочные 2270хх, 0317хх. Крестики означают цвет пластика. )))

0
13 июля 2015, 19:39

AC DC
По нормальному, нужно ставить проходные выключатели...

P.S. Проблема не в установке датчика, а в его расположении...
Чтобы не захватывал зону прохода мимо лестничного марша...
И не включал освещение в "холостую"


Разумно.
Про мощность датчиков. Достаточная. Если точно надо, то сначало определится с моделью необходимо.

0
13 июля 2015, 23:41

Не проходные выключатели, а кнопочные с импульсными реле и завязать с датчиками присутствия.

1
14 июля 2015, 03:21

DronnnГоспода!
Заказчик захотел в коттедже по коридорам и лестницам, сделать так чтобы:
а) Светильник включался и какое-то время горел в тёмное время суток при движении в коридоре/на лестнице.
б) Чтобы светильник также можно было включить/выключить выключателем при необходимости. Если темно, то светильник продолжает гореть до приказа выключиться от датчика.
в) Выключатели НЕ проходные. Работают строго по коридорам/лестничным пролётам.
г) Датчики хочет какие-нибудь хорошие.

Вопрос: какие датчики можно поставить и как организовать этот праздник жизни? Я так понимаю на светильник нужно будет тянуть дополнительную жилу от выключателя? И опять же сколько мощности выдерживает датчик? Не придётся ли ставить контакторы?


а) датчик движения типа Merten Argus( относится к ЭУИ). Удобный монтаж и настройка, так как монтируется на стену рядом с выключателем.
б) без проблем.
На лестнице или коридоре удобно ставить два датчика движения включенных параллельно, в начале и в конце лестницы, коридора.

0
14 июля 2015, 18:25

Игорь608675

а) датчик движения типа Merten Argus( относится к ЭУИ). Удобный монтаж и настройка, так как монтируется на стену рядом с выключателем.
б) без проблем.
На лестнице или коридоре удобно ставить два датчика движения включенных параллельно, в начале и в конце лестницы, коридора.


Он срабатывает независимо от уровня освещенности? Или ещё нужно фотоэлемент ставить?

0
15 июля 2015, 02:49

DronnnОн срабатывает независимо от уровня освещенности? Или ещё нужно фотоэлемент ставить?


Датчик освещённости уже стоит. Регулируется 3 вида параметров: 1. Регулятор уровня освещённости. 2. Регулятор порога чувствительности (регулируется дальность обнаружения).3. Регулятор выдержки времени.